Je n'ai pas expliqué tes erreurs parce que j'attendais de voir si tu étais prêt à entendre une critique. Vu le nombre d'icônes-sourires que tu as mises, je n'en doute plus.
Donc :
Au-lieu de placer des équerres dans le radier, tu as percé et enfoncé des tors de 10. Pour éviter qu'ils ne soient arrachés comme des clous (le mur agissant comme un pied de biche), il aurait fallu qu'ils adhèrent au béton (enrobage de 3 cm et ancrage d'au moins 40 fois leur diamètre dans le radier).
Tu as placé les aciers verticaux au centre des blocs (sur la fibre neutre) alors qu'il aurait fallu les placer du côté extérieur des murs; dans la partie tendue du béton puisque leur fonction est de reprendre les efforts de traction.
(Disposition 3 du croquis ci-dessous).
Le treillis soudé que tu as utilisé ressemble à du PAFC (4.5x200/4.5x200) qui n'est pas un treillis de structure mais anti-fissuration. Autrement dit, ton radier ne fissurera peut-être pas à cause du retrait du béton mais il risque de fissurer sous la pression de la nappe aquifère et des murs. Il aurait fallu utiliser au moins un ST25 (7x150/7x300) pour avoir une section correcte (2.4 cm²/m).
Tu as renforcé les angles (très bien) mais contrairement à ce que tu dis, ce n'est pas là que la poussée est maximale. Les murs se comportent comme une dalle ancrée sur 3 côtés (radier et murs d'angles); le 4° (au niveau de la margelle) étant libre mais peu sollicité puisque non enterré. C'est donc au centre des murs que la pression est la plus grande.
On voit bien que terrain est argileux mais tu ne montres pas (ni ne parles) de drains ni de puits de décompression pourtant indispensables.
PS : La prochaîne fois que tu questionnes un maçon (y compris moi-même) ou un ingénieur, n'hésite pas à lui demander "pourquoi ?". Au-lieu de simplement faire confiance, il vaut toujours mieux comprendre ce qu'on fait pour éviter les erreurs.
[img=http://img181.imageshack.us/img181/1852/aciersmursnq9.th.jpg]