Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

terrassement

par micka
Jeu 19 Oct 2006 à 19:13

Piscine 8*4m, blocs à bancher, fond plat, volet électrique immergé

Bonsoir,

Nous allons effectuer le terrassement de la piscine dans 10 jours.
j'ai eu le plan de terrassement avec mon piscinier et il prévoit une hauteur de terrassement de 1.60m pour un bassin de 1.50m (1.40m d'eau)
il ne prévoit donc que 10 cm de chappe béton puis un lissage une fois les blokits installés.

Pensez-vous que c'est suffisant 10cm?

Les fers verticaux doivent-ils être mis en place lors du coulage la chappe?

Un puit de décompréssion est-il nécessaire?

Re: terrassement

par franckM
Jeu 19 Oct 2006 à 19:57

micka a écrit:Pensez-vous que c'est suffisant 10cm?


Peut être que 15cm avec un bon ferraillage serait mieux.

micka a écrit:Les fers verticaux doivent-ils être mis en place lors du coulage la chappe?


Ils doivent être mis AVANT de couler le radier sous forme d'équerres en même temps que le ferraillage, c'est LE plus efficace.

micka a écrit:Un puit de décompréssion est-il nécessaire?


Tout dépend de la configuration de ton terrain : argileux,nappe phréatique proche. . .

@ +

Franck

par christophe du 24
Jeu 19 Oct 2006 à 20:34

tous a fait d'accord avec franckM

par manu34
Ven 20 Oct 2006 à 17:51

des equerres ou des "U".voir les differents posts sur le feraillage

par olive47
Ven 20 Oct 2006 à 18:00

Mon maçon aussi met 10cm et un treillis soudé mais avec une fondation périphérique dans laquelle il passe un "filant" (pas sur du terme, 3 tors reliés).
Pour les reprises il implante les fers avant le séchage du radier mais ils sont droits, pas en équerre.
Ce n'est pas l'idéal selon les spécialistes du ferraillage, mais bon c'est un liner.
En plus il fait des piscines depuis 20 ans, a très bonne réputation et une garantie décennale génie civil.

par olive47
Ven 20 Oct 2006 à 19:36

Le poids de l'eau n'est pas supérieur au poids de la terre qui était là avant le terrassement je ne pense pas que ce soit ça le problème.
D'autre part, on pose bien des piscines hors sol directement sur la terre et elles ont parfois des profondeurs identiques aux piscines enterrées.

par franckM
Ven 20 Oct 2006 à 19:44

En fait le radier est quand même la base de la piscine quoi qu'on en dise et je ne pense que ce soit sur ce poste qu'on doit aller à l'économie donc plus c'est ferraillé, plus c'est épais, mieux c'est !

@ +

Franck

par olive47
Ven 20 Oct 2006 à 20:22

Tout dépend de l'étanchéité, tu fais une piscine carrelée, la structure du bassin doit donc être renforcée c'est différent pour un liner, inutile de mettre le double de béton en se disant qui peut le plus peut le moins.
L'économie de plus n'est pas négligeable quand tu fais faire; et puis je fais confiance à mon maçon.

par Luckymimie
Ven 20 Oct 2006 à 20:48

c'est vrai, 15 ce serait mieux, nous on fait 20 car on inclue les poutrelles de renforts à 10 et on fait recouler 10 au-dessus, 10 pour ce que tu veux faire me paraît juste mais bon.

par Phil.
Ven 20 Oct 2006 à 21:57

il faut tenir compte du dosage du béton, de la nature du terrain, si il est stable ou non etc.
10cm ça me semble pas mal pour le radier plus une ch'tite chape de finition 3 cm et hop, faut déja y aller pour que ça pète.
Le béton est excélent en compression il n'aime pas la traction et encore moins le cissaillement. Dans une piscine ont a juste la pression de l'eau dite moi si je me trompe. A mon avis c'est pas au radier que c'est le plus fragile.

par franckM
Sam 21 Oct 2006 à 07:13

olive47 a écrit:L'économie de plus n'est pas négligeable quand tu fais faire; et puis je fais confiance à mon maçon.


Tu as tout fait raison d'avoir confiance en ton maçon et je ne mets pas en doute ses qualités, il a certainement plus l'habitude que moi de ce genre de choses !:wink:

Effectivement, tout dépend de l'étanchéité et avec un liner les contraintes sont moins importantes . Donc allons y pour 10 ! ! 8) 8)

@+

Franck

par hugues0509
Sam 21 Oct 2006 à 08:38

Par curiosité, j'ai demandé le catalogue de Waterair.
J'ai été surpris de lire qu'il ne faut que 5 cm de stabilisé non ferraillé pour le radier.

par brice69
Sam 21 Oct 2006 à 18:48

Ouais c'est ce qui est marqué :!:
Mais dans la réalité vaut mieux faire une dalle béton :!: :rayban:

par Thierry.P
Lun 30 Oct 2006 à 16:13

Luckymimie a écrit:c'est vrai, 15 ce serait mieux, nous on fait 20 car on inclue les poutrelles de renforts à 10 et on fait recouler 10 au-dessus, 10 pour ce que tu veux faire me paraît juste mais bon.
j'en profite de la présence de pros:
est ce que le béton auto-lissant est une bonne solution ?
ça a l'air bien pratique
mais est-ce adapté, et est-ce que la hauteur de dalle doit-être identique ?

merci

Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 9 invités