Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Connection projecteur

#5822 par pasbonte
Mer 11 Aoû 2004 à 16:37

Slt à tous,
Voilà ma piscine est en eau...
Reste le projecteur qui attend...
De mon locla à la boite de connexion environ 4 m
ma question: que fil (section) dois-je mettre du transfo à la boite de connexion ?
merci

#5847 par SupDePlouf
Mer 11 Aoû 2004 à 21:36

Salut :D

quelle tension et quelle puissance ton spot ?
Modifié en dernier par SupDePlouf le Mer 11 Aoû 2004 à 21:55, modifié 1 fois.

#5848 par Chris60
Mer 11 Aoû 2004 à 21:36

Salut :!:

Combien de Watts le projo :?:

Chris

#5849 par SupDePlouf
Mer 11 Aoû 2004 à 21:37

Excuses-moi Chris j'ai été plus vite que toi :!: :!: :!:

Ca se joue à la seconde, voire moins :!:

:lol: :lol: :lol: :lol:

#5850 par Chris60
Mer 11 Aoû 2004 à 21:52

Re Sdp :D

:!: Gag :!: A la seconde près :!: :lol:

Chris

#5928 par Invité
Jeu 12 Aoû 2004 à 19:59

SupDePlouf a écrit:Salut :D

quelle tension et quelle puissance ton spot ?


300 watts
220 volts

en tout cas ne vous battez pas pour me répondre sympa ce forum...

#5930 par alf
Jeu 12 Aoû 2004 à 20:15


:idea: :idea: :idea: 300 watts :idea: :idea: :idea:

:shock: :shock: :shock: 220 volts :shock: :shock: :shock:



Nan po possib'
c'est la tension secondaire de ton transfo kil fo connaitre
ca doit etre du 12 ou 24 volts (sinon en plus yaurait pas de transfo)
c cette tension kil fo connaitre
:wink:
:idea: Ou alors ca va etre Alexandrie Alexandra dans ta piscine
:idea:
Ba ra cu daaaaaaa :p
:D

#5931 par Invité
Jeu 12 Aoû 2004 à 20:17

alf a écrit:

:idea: :idea: :idea: 300 watts :idea: :idea: :idea:

:shock: :shock: :shock: 220 volts :shock: :shock: :shock:



Nan po possib'
c'est la tension secondaire de ton transfo kil fo connaitre
ca doit etre du 12 ou 24 volts (sinon en plus yaurait pas de transfo)
c cette tension kil fo connaitre
:wink:
:idea: Ou alors ca va etre Alexandrie Alexandra dans ta piscine
:idea:
Ba ra cu daaaaaaa :p
:D



oups

on va dire que je sais pas
si 12 volts ?
si 24 volts ?

#5933 par alf
Jeu 12 Aoû 2004 à 20:36

ba deja si 12 volts deux fois plus gros que si 24 :P
par contre je sais po trop combien
mais du gros

http://www.ideesmaison.com/brico/ele/elefaq.htm


l'intensité c'est si t en 12 volts 300/12 ca fait 25 amperes a passer ils disent 6mm² ds le tableau
si c 24 volts 3 ou 4 mm² suffisent
et en principe on a po le droit de mettre deux fils de 2.5mm² pour faire 5mm² :wink:

#5938 par SupDePlouf
Jeu 12 Aoû 2004 à 21:19

Dis donc Pasbonte/Invité si tu poses des questions précises t'auras peut-être plus de réponses (précises) ...

On attendait plus que toi pour rendre ce forum sympa :!:

Commence par t'inscrire :!:

Chez moi pour un spot 300 W / 12 volts CC (et donc 25 A) sur une longueur de 10-11 mètres j'ai mis du 2 x 10².

Ca peut paraître sur-dimensionné mais ça tiendra :!:

Projecteur

#5961 par pasbonte
Ven 13 Aoû 2004 à 07:50

Ok je cours regarder 24 ou 12 volts...

#5972 par gavrochedurelais
Ven 13 Aoû 2004 à 09:17

salut
pour toi 2x10mm2 C 'est suffisant
moi pour 12 m j'ai mis du 2x 25 mm2
POUR UN PROJECTEUR de 300w sur une MAGILINE
A+Yann

#5975 par alf
Ven 13 Aoû 2004 à 09:45

mdr :mrgreen:

4mm2 permet de passer 40 amperes soit 40 x 12 = 480 watt en 12volts
6mm2 et 12 volts -> 600 watts

sup t'assures :shock: avec 10mm2 > 840 watt en 12 volts

gavroche attation, les 120 amperes que tu peux passer sur tes 25mm², soit 2500 watts en 12 volts, ca va commencer a chauffer le bassin pi le liner va fondre en face du spot :P

#5983 par SupDePlouf
Ven 13 Aoû 2004 à 11:16

Alf, je crois savoir qu'il y a aussi une notion de longueur. Mais je n'ai pas réussi à trouver sur le net une formule qui en tenait compte.

Dis donc Gavrochedurelais t'as fait fort avec 2x25²...

#5992 par alf
Ven 13 Aoû 2004 à 12:06

pareil pour la longueur, pas trouvé, mais ca ca convient jusqu'a 30m.
pi pour ceux ki veulent mettre encore plus grof pour eclairer un porte avion ds la piscine fo apres tenir compte de l'effet de peau sur les gros conducteurs...
Dans tous les cas si vous passez des gros fills ( > 4mm²) essayez de trouver des multifilaments souples, c'est plus efficace ;)

#6021 par pasbonte
Ven 13 Aoû 2004 à 14:49

c'est du 12 volts !!!! 300 watts

#6038 par gavrochedurelais
Ven 13 Aoû 2004 à 18:02

salut
oui c'est vrai j'ai fait fort mon electricien me la confirmer mais j'ai mis du classe 5
eh bien on verra a l'avenir du resultat du liner mais je n'utilise rarement mon projecteur
A+ Yann

#6061 par Chris60
Ven 13 Aoû 2004 à 21:51

Bonsoir :D

Hé Alf :twisted: Le rhum était costaud :?:
>>>>>>>>>>>>>>>>> Tu écris :
mdr
4mm2 permet de passer 40 amperes soit 40 x 12 = 480 watt en 12volts
6mm2 et 12 volts -> 600 watts
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Hé ben :!:
Je voudrais bien voir l'aspect de ton câble 4 mm2 passant 40 A! :!: :!:
Tu pourras faire griller ta brochette dessus :!: :!:

Pour ceux qui recherchent des infos bricolage >>> Cyberbricoleur
Y'a des pros dans tous les domaines et des abaques sur les pertes de charge :!: :!:

12v 300w >>> 6 carré

Chris

Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 79 invités