Condensateur de pompe dangereux ?

par Hughes
Ven 07 Juil 2006 à 22:10

Bonjour,
ma pompe vient de rendre l'ame, ou du moins son condensateur (ça fait un peu le même effet, gros bruit pas sympa, arret total, gros appel de courant, disjoncteur qui saute.). Bien que neuve et mise en service ce printemps.
Mon pisciniste est venu le jour même (eau à 30 °), et a remplacé le condensateur, par un de taille différente : beaucoup plus gros, il ne peut pas entrer dans le bornier étanche qui surplombe le moteur de la pompe. Il l'a donc posé bien visible sur le moteur, et les fils passent sous le joint du bornier, donc montage moins étanche. J'ai cru a une réparation provisoire (tout remarche), mais il semble que non : d'après lui, de nombreuses pompes ont la même disposition.
Qu'en pensez vous ?
Je dois dire que lors des nettoyages de préfiltre, les deux pieds dans l'eau salé et les 2 mains aussi, a quelques centimètres de ce condensateur j'ai un peu la trouille de me transformer en fusible !
Merci pour vos réponses.

par elokan
Ven 07 Juil 2006 à 22:18

Je vois pas pourquoi il a mis un condo plus gros?

Peut etre n'avait t'il que sa dans sa caisse.

par Hughes
Sam 08 Juil 2006 à 09:24

Réparation urgente (canicule il y a 5 jours, eau à 30°) : j'ai appelé à 7 h 30, le pisciniste est passé à 13 h. C'est pourquoi j'avais cru à une réparation provisoire !

par azur carrell decor
Sam 08 Juil 2006 à 16:01

beaucoup de pompes ont le condansateur extérieur (type HAYWARD par expl)
ton condensateur d'origine a une puissance définie selon la puissance de la pompe qu'il soit plus gros ou moins gros n'a pas d'importance, ce qui compte c'est la puissance et l'étanchéité du fil vers le boitier de la pompe (voir l'état des presses étoupes)
et quand tu néttoie ton préfiltre, ta pompe est logiquement arrêtée donc pas de risque de choc électrique puisque c'est toi qui déclanche depuis le coffret de commande.
@+ azur
http://www.azurcarrelldecor.com

par bazon
Sam 08 Juil 2006 à 16:17

Moi ce qui m'étonne c'est que tu ai les pieds dans l'eau,lorsque tu nettoie le préfiltre!
Tu n'oublierais pas de fermer les vannes par hasard :?: :?:

par zabc51
Dim 09 Juil 2006 à 05:22

"ton condensateur d'origine a une puissance définie selon la puissance de la pompe qu'il soit plus gros ou moins gros n'a pas d'importance, ce qui compte c'est la puissance"

Un condensateur n'a pas de puissance.
Il a une valeur qui s'exprime en Farad, ou plutôt généralement en microFarad.
Et il est prévu pour fonctionner sous une tension maximum.

par Hughes
Dim 09 Juil 2006 à 06:21

Pieds dans l'eau :
Les vannes sont 50 cm au dessus de la pompe,
Le local technique est enterré, et le fond est malheureusement raté (plat, pas de pente vers un écoulement pourtant mis en place),
Je vide à chaque nettoyage du préfiltre le réservoir du préfiltre par sa vis de purge pour chasser le sable.
Tout ça me donne 3 cm d'eau au fond du local, difficile à chasser, lors de le remise en route. Je préfèrerai un condensateur bien à l'abri dans son boitier, sous son joint !
De plus, les pompes à condensateur externe sont "faites pour ça", les fils sont entourés de caoutchouc épais. Pas le cas du mien : fils rigides, juste un peu d'isolant autour, comme du fil rigide pour montages (celui qu'on trouve dans les tableaux électriques, pas contre les murs).

par bazon
Dim 09 Juil 2006 à 07:23

Trés mauvaise installation,50 cm au dessus!
Un sol ça se reprend,et normalement on n'a pas de sable dans le préfiltre

par Hughes
Dim 09 Juil 2006 à 09:16

La découverte du sol "plat" remonte à après l'installation de tous le matériel. Reprendre le sol revient à tout démonter, raggréer, bref tout refaire. Pas chaud, mon pisciniste ! On essaie de trouver une solution, ragréage partiel, trous dans le fond de la dalle du local technique, bref des bidouilles à pas cher.
Dans le même style, l'arrière de mes 2 pompes (coté ventilateurs) est posé tout contre le mur du local, impossible d'enlever les capots des ventilos, il faut démonter les pompes si on veut les faire tourner "à la main" pour les dégommer.
Je ne connaissais rien de tout ça avant la mise en eau (novembre 2005), confiance totale dans un pisciniste qui fait ce boulot depuis plus de 10 ans et sans souçis apparemment. Mais je commence à avoir des doutes.
Le sable et le gravier viennent des travaux sur les plages (pose des margelles il y a 3 semaines, pose de dalles pierre, joints, sciage prés des bords, etc). ça devrait s'arreter un jour !
Le robot n'arrive pas à tout manger, des particules passent dans la bonde de fond et s'arretent au fond du préfiltre (comme les "boules" du tilleul, pas bien dures, mais qui font un bruit bizarre en tournant dans le préfiltre).
Quand je nettoie tout ça, non seulement je coupe la pompe, mais aussi le courant au tableau général (situé dans le garage, à + de 50 m du local technique.), depuis l'apparition du gros-condensateur-posé-sur-la-pompe !

par bazon
Dim 09 Juil 2006 à 10:01

Ouais ça doit encore étre un bon.
Bon courage ,et oui coupe le courant :wink:

par Christophe
Dim 09 Juil 2006 à 11:08

normalement tu ne risques rien si ton installation est au normes ( 30 mA en tete de ligne).

Et crois en mon experience de piscinier, ce n'est pas toujours le cas, que ce soit fait par des pros ou des particuliers donc seul toi peut savoir si tu as prévu ce disjonteur !

quand à ce qui est de ton condensateur, pas de probleme, peux importe le type de fil utilisé ( souple ou rigide sous gaine) à partir du moment ou le presse etoupe fait sa fonction !

par bazon
Dim 09 Juil 2006 à 11:11

Je sais pas si MOMO est d'accord :!: :!: MOMOOOOO

par azur carrell decor
Lun 10 Juil 2006 à 01:43

Hughes a écrit:La découverte du sol "plat" remonte à après l'installation de tous le matériel. Reprendre le sol revient à tout démonter, raggréer, bref tout refaire. Pas chaud, mon pisciniste ! On essaie de trouver une solution, ragréage partiel, trous dans le fond de la dalle du local technique, bref des bidouilles à pas cher.
Dans le même style, l'arrière de mes 2 pompes (coté ventilateurs) est posé tout contre le mur du local, impossible d'enlever les capots des ventilos, il faut démonter les pompes si on veut les faire tourner "à la main" pour les dégommer.
Je ne connaissais rien de tout ça avant la mise en eau (novembre 2005), confiance totale dans un pisciniste qui fait ce boulot depuis plus de 10 ans et sans souçis apparemment. Mais je commence à avoir des doutes.
Le sable et le gravier viennent des travaux sur les plages (pose des margelles il y a 3 semaines, pose de dalles pierre, joints, sciage prés des bords, etc). ça devrait s'arreter un jour !
Le robot n'arrive pas à tout manger, des particules passent dans la bonde de fond et s'arretent au fond du préfiltre (comme les "boules" du tilleul, pas bien dures, mais qui font un bruit bizarre en tournant dans le préfiltre).
Quand je nettoie tout ça, non seulement je coupe la pompe, mais aussi le courant au tableau général (situé dans le garage, à + de 50 m du local technique.), depuis l'apparition du gros-condensateur-posé-sur-la-pompe !


:twisted: je ne comprends pas comment des installateurs commettent des erreurs pareilles. :twisted:
tout semble fait en dépit du bon sens. :nul:
moi j'srai toi je pèterai tout ce souk pir:)
si ton instalateur a 10 ans de métier, dit lui de se recycler dans la couture

une pompe ne doit pas avoir le c** contre un mur, ça respire une pompe et puis pour le démontage :?: :?: :?: mais c'est quoi ce bins

et puis des types qui coupent du carreaux et qui mettent poussières et sable dans ta piscine ne doivent pas avoir beaucoup de gout :evil:

excuse moi mais ça m'énerve de voir des trucs pareils, moi qui fait tant attention.
le pire c'est que tu n'as peut être pas tout découvert, car quand ça commence comme ça , ça en dit long sur le reste.
je te conseille de faire le tour avec quelqu'un qui s'y connait pour éviter des problèmes plus tard.

@+ azur
http://www.azurcarrelldecor.com

par Christophe
Lun 10 Juil 2006 à 07:26

Chacha a écrit:

T'as jamais pris une châtaigne en touchant un gros condo, à 1ère vue !
Bon, c'est pas mortel, mais ça chatouille bien !



si tu tripotes pas la ou il faut pas tu prends ni chataigne ni pain ! quoi qu'un bon pain aux chataignes ! miam !

par Hughes
Lun 10 Juil 2006 à 08:25

Merci pour vos réponses.
Presse étoupe : il n'y en a pas, les fils du condensateur passent SOUS le joint du bornier... Le seul presse étoupe est celui de l'arrivée du courant, l'ancien condo était dans le bornier.
Effectivement, même pour changer le condo, le piscinier a du démonter la pompe complétement du fait de son positionnement contre le mur et sous des tuyaux (le couvercle du bornier ne peut pas se dévisser pompe en place) J'éspère qu'il ne faudra pas le changer tous les 6 mois !
Quand aux sciages, là rien à dire, c'est pour les joints de dilatation, ça se fait après la pose des pierres et à la disqueuse, la poussière vole. dans l'eau ! Idem pour le frottage des joints sur opus incertum, le balai n'enlève pas tout à 20 cm des bords, le vent est permanent.
Le point de départ est semble-t-il le local technique enterré : trop long, trop étroit, pas de pente, et le piscinier qui connait le volume de ses filtres et pompes n'a pas vu les erreurs du maçon. Ensuite il a tenté de caser tout le bazar dans le local, et là il a du jongler (ça ressemble à Beaubourg, je devrai faire visiter.). Moi je n'ai rien vu, sauf le tuyau d'écoulement d'eau bien placé dans le local, mais inutile car pas de pente (ça, on le voit quand tout est installé et qu'on a mis 20 l d'eau par terre.)

par bazon
Lun 10 Juil 2006 à 08:36

Plutot que d'étre em---- pendant des années et des années fallait faire refaire le local technique.Je ne suis pas un pro,mais un bache sur l'eau je la mets,lorsque je fais des travaux.Alors on peux tout accepter,mais faut pas se plaindre aprés :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:

par alater
Lun 10 Juil 2006 à 10:25

Bonjour à tous,

Comme d'autres ici, je crois que le local technique devrait être refait. L'entretien de la piscine n'est pas la partie la plus amusante de son utilisation. :(
Alors, quand c'est dans de mauvaises conditions :evil:

Pour la pompe, réparation provisoire, d'accord (oui, oui, j'ai lu) mais à moins d'un an, elle doit être encore garantie (quelle marque ?). Donc, soit le fournisseur s'approvisionne la pièce détachée correcte, soit il change la pompe.
Certes les risques sont relativement mineurs, n'empêche. Les différentes sécurités, isolations, disjoncteurs sont faites pour quelque chose. Elles constituent, en quelque sorte, une défense en profondeur ou multi-niveaux permettant que la défaillance de l'une d'entre-elles ne conduise pas systématiquement à l'accident. En supprimer une sous prétexte de la présence d'une autre n'est pas raisonnable. En tant que professionnel, le piscinier a sa responsabilité engagée.

par zabc51
Lun 10 Juil 2006 à 13:00

Vu l'installation qui semble ne pas correspondre tout à fait aux normes, notemment du point de vue éléctricité, un courrier en recommandé avec A.R. au pisciniste s'impose en lui rappelant tous les défauts apparents à ce jour, et les problémes de sécurité posé par un condensateur dont l'installation semble non compatible avec une sécurité normale.

Et un petit paragraphe lui rappelant qu'en cas d'incidents sa résponsabilité pénale sera engagé.

Et un autre conseil prendre une bonne assurance juridique. C'est dingue comme tous les charlatans qui se moquent froidement des clients se rapetissent et éxécutent vite fait les travaux quand ils ont affaire à ces spécialistes du droit

par bazon
Lun 10 Juil 2006 à 16:06

Le probléme avec l'électricité c'est que pas tout le monde connait,alors il vaut mieux éviter de donner des conseils qui pouraient s'avérer dangereux.Dans l'ignorance abstient toi ,et coupe le courant,ne fais jamais confiance a un disjoncteur qui risque de ne pas ----disjoncter :roll: :roll: