Salut Je touche au but ! Toute la maçonnerie est terminée. La tuyauterie est en cours et sera finie samedi. Le PVC armé sera posé à partir de lundi. Il me reste à tirer le câble depuis la maison (le fourreau est prêt jusqu'au compteur) Dans le local je n'ai qu'une pompe (975 watt) , un spot (300 watt) mais qui va passer en led un de ces quatres... et un electrolyseur (moins de 100 watt) La distance compteur à boitier est de 18.5 m (en comptant large...) Tout le monde m'a dit autour de moi : " 6², cherche pas..." sans meme me demander ce que je mettais dedans ni la distance sur le site de nexans , le 2.5 ² semble passer à l'aise... Quel est votre avis? (C'est pas le meme prix et aussi le 2.5² est moins chiant à passer dans le fourreau) Je precise qu'il n'y aura pas de PAC ou autre, je suis en guadeloupe... Merci pour vos reponses
Bjr Moi je vais mettre du 6mm2 car je vais mettre une planche électrique et que sur une telle distance il faut éviter les petites sections, le 4.5mm2 irait bien pour toi. En électricité vaut mieux mettre plus que moins.
Merci pour vos reponses les gars. 2e question pour completer la premiere. Concernant le spot (300 w pour le moment) entre le coffret piscine et le spot il faut du 6 ²? (j'ai lu en diagonale des debats enflammés sur ce forum et d'apres ce que j'ai compris, comme on est apres le transfo en 12 v c'est plus la meme limonade...) Je precise que le spot est à 5 m a tout casser du coffret piscine Merci !
En 12 Volts, 300W signifie un courant de 25A, d’où le besoin de 6mm² (même pour 5m de câble), car c'est le courant qui dimensionne la section des câbles.