câblage électrique du compteur EDF vers local technique

par cpasmoi
Mer 24 Oct 2012 à 13:37

Bonjour

je voudrais savoir la section de câblage à passer entre le compteur principal EDF et mon local technique

il y a 35 mètre de distance entre les deux

la pompe de filtration sera entre 1 CV et 1.5 CV
L''éclairage du bassin sera une ampoule led de 48 W
l'éclairage du bassin extérieur sera assurer par 4 bornes lumineuses à ampoules basses consommation
-1 prise électrique pour le Robot
-Sortie électrique pour volet roulant plus tard

2 questions

quelle section de câble sur 35 mètres pour le raccordement du local technique

quelle section de câble sur 15 mètres entre le projecteur à led du bassin (12volt) et le coffret électrique du local technique

merci pour vos suggestions.
8)

par Sathard
Mar 06 Nov 2012 à 23:39

Bonsoir,

* Filtration :
1CV = 0,735 kW (à peu de chose près).
=> 1,5 CV = 1105 W

* Eclairage bassin :
48 W

* Eclairage extérieur :
4 x 50 W = 200 W

* Alimentation robot :
consommation robot = ?

* Volet roulant :
consommation volet roulant = ?

Je ne peux répondre à ta question car il manque les puissances maxi consommées par le robot et le volet roulant .

Il faudra ensuite calculer la chute de tension sur les 35 m de câble (chute de tension qui dépend de l'ampérage et de la longueur, et qui en principe ne doit pas dépasser 3V), ce qui permettra de déterminer la section de ton câble d'alimentation .

câblage électrique piscine

par cpasmoi
Mer 07 Nov 2012 à 07:37

en ce qui concerne le robot éléctrique la puissance maxi est de 200 watts

et le volet roulant est de 150 watts en basse tension 12 volts,

cordialement
:roll:

par Sathard
Jeu 08 Nov 2012 à 02:07

-
quelle section de câble sur 35 mètres pour le raccordement du local technique ?

Comme tu as une puissance consommée inférieure à 2 kW, tu peux te contenter d'un câble de 2,5 mm² (3 conducteurs). Si tu prévois de rajouter un appareil consommant 500 W, tu passes à 2,5 kW et il te faudra du câble de 4 mm² de section .

-
quelle section de câble sur 15 mètres entre le projecteur à led du bassin (12volt) et le coffret électrique du local technique ?

Je mettrai du 1,5 mm² : c'est très largement bon !

par poun
Jeu 08 Nov 2012 à 12:47

Sathard a écrit:-
quelle section de câble sur 35 mètres pour le raccordement du local technique ?

Comme tu as une puissance consommée inférieure à 2 kW, tu peux te contenter d'un câble de 2,5 mm² (3 conducteurs). Si tu prévois de rajouter un appareil consommant 500 W, tu passes à 2,5 kW et il te faudra du câble de 4 mm² de section .

C'est confirmé sur le lien qu'a mis chacha ! :wink:

par Sathard
Jeu 08 Nov 2012 à 16:56

Oui,
plusieurs sites proposent des calculateurs ou des abaques en fonction de la puissance ou de la section du câble et de sa longueur .

Le principal est d'obtenir des informations concordantes ! ^^

par poun
Jeu 08 Nov 2012 à 18:34

Sathard a écrit:. . Le principal est d'obtenir des informations concordantes ! ^^
Oui ! C'est plutôt rassurant :lol: :lol: :lol: