Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Pompe Nage à contre courant qui a du mal à cracher l'eau

par jeanluc34
Jeu 16 Juin 2011 à 15:20

Bonjour !

Ma pompe se trouve à 2,5m de la piscine, dans le local technique.
J'avais initialement tout monté en flexible de 63, mais à la lecture des post, j'ai mis du rigide sur sortie de la pompe, sur la moitié de la longueur, avec un coude à 90 + un coude à 45

Le problème, c'est que la pompe propulse à présent l'eau par a coup , avec un débit plus ou moins fort, comme si la pompe se désamorçait temporairement

une idée du problème ? . je ne vais quand meme pas remettre mon flexible ! :D

par piscinier professionnel
Mar 21 Juin 2011 à 21:22

Vos symptomes ont l'air de provenir d'un manque d'eau à l'aspiration de la pompe.
Par ou aspire votre pompe de NCC? Votre asiration n'est elle pas bouchée?

par bc327
Mer 22 Juin 2011 à 10:04

Ou bien la grille d'aspiration est placée trop haut (juste à la limite de la ligne d'eau). j'ai parfois ce problème quand mon niveau d'eau est fort bas :wink: