par johna
Dim 05 Juin 2011 à 09:16

Bonjour à tous. Je vais commencer l'installation de mon local technique pour une piscine bois GardiPool Rectoo 8x4, 2 skimmers et 2 refoulements. Une PAC et plus tard, un régulateur de PH.
Pour l'instant, j'ai deux arrivées d'électricité en 3x 1,5mm2. Est-ce que cela suffit pour toute l'installation et dois-je placer un tableau électrique dans le local?

Merci d'avance pour vos réponses.

par Junior
Dim 05 Juin 2011 à 13:02

Bah tu fais le bilan de puissance de toute ton installation et tu vois! en gros tu compte 8-9A par mm². Mais après tout dépend quelle distance il y a entre ton tableau général et ton local technique? Car 8-9A/mm² c'est ok mais sur faible longueur!

Vincent

par johna
Dim 05 Juin 2011 à 17:45

Mercu Junior, du tableau général aux prises du local technique, il y a 12m de lnogueur.

par Junior
Dim 05 Juin 2011 à 18:59

regarde sur le net tu vas trouver des abaques qui te disent la section a mettre en fonction de la puissance et de la longueur.
j'ai plus le lien mais une recherche rapide va te donner ce que tu veux.

Vincent

par ohplaisir
Dim 05 Juin 2011 à 21:15

Franchement, c'est mieux d'amener du 3G2,5 (3x2,5 dont une terre). Au moins tu pourras mettre une prise classique dans ton local, tout en restant dans les normes et sans te poser de questions.

Ligne à protéger au départ du tableau par un disjoncteur 16 A + différentiel 30 mA, idéalement.

(et compte plutot 5-6A / mm2, pour ne pas prendre de risque. Donc du 1,5mm2 pour 10A, et du 2,5 pour 16A, en gros)

par johna
Lun 06 Juin 2011 à 06:43

Merci à tous les 2.
Je vais tirer une nouvelle ligne comme proposé!

Bonne semaine à vous!

par ohplaisir
Lun 06 Juin 2011 à 15:08

Tu le tiens bien celui-là ;-)

par johna
Lun 06 Juin 2011 à 16:01

Quelle efficacité ! Merci

par johna
Lun 13 Juin 2011 à 16:45

Excusez-moi d'être peut-être un peu lourd mais pouvez-vous me confirmer que la configuration suivante est "safe":

arrivée 3g2,5

différentiel 20A 300ma
minuteur 16A pour la pompe de filtration
3 fusibles 25A

1 fusible pour 3 prises pour équipements divers (régulateur UV, Air Blower)
1 fusible pour une PAC 11,8Kw (13A)
1 fusible pour le tableau spécial piscine qui sera déporté au bord de piscine pour la NAC dont je ne connais pas la puissance (55m3/h)

Merci d'avance pour vos réponses!

par hevap
Lun 13 Juin 2011 à 18:50

johna a écrit:différentiel 20A 300ma


Tu veux dire 30mA et pas 300 ?

par johna
Mar 14 Juin 2011 à 05:20

je dois vérifier, je vous dis ça dans la matinée. mais c'est ce qui était préconisé dans un autre post.

par ohplaisir
Mer 15 Juin 2011 à 01:20

Si c'est marqué 300 sur un post quelque part, c'est une coquille!

Oublie! Il faut 30.

par johna
Mer 15 Juin 2011 à 08:11

C'est bien 30 mA, dans les deux cas! Merci