Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.


par Invite_29
Dim 05 Sep 2010 à 08:56

:shock: Y'a pas d'IPN, en renfort :?: Quel fabricant :?:

par ZAROE
Dim 05 Sep 2010 à 09:07

CERLAND

par Invite_29
Dim 05 Sep 2010 à 09:10

ZAROE a écrit:CERLAND


:shock: Et il n'y a pas d'IPN, sur ce modèle :?: :roll:

par ZAROE
Dim 05 Sep 2010 à 09:19

ben non, des conseils ?

par Invite_29
Dim 05 Sep 2010 à 09:24

ZAROE a écrit:ben non, des conseils ?


donne moi le modèle du bassin, stp

par blarrouy
Dim 05 Sep 2010 à 10:02

Bonjour,


ZAROE a écrit:ben non, des conseils ?


En attendant une solution il me semblerait plus prudent de baisser le niveau d'eau pour éviter que cela ne s'empire . . .

C'est quoi les dimensions de ta pistoche ?
Pour une longueur supérieure à 4 mètres en hors sol il faut toujours prévoir des IPN :!:

par Invite_29
Dim 05 Sep 2010 à 10:20

blarrouy a écrit:Bonjour,


ZAROE a écrit:ben non, des conseils ?


En attendant une solution il me semblerait plus prudent de baisser le niveau d'eau pour éviter que cela ne s'empire . . .

C'est quoi les dimensions de ta pistoche ?
Pour une longueur supérieure à 4 mètres en hors sol il faut toujours prévoir des IPN :!:


Salut Blarrouy,
sur tous les modèles rectangulaires de chez Cerland, 3x6-4x8-5x10 il y a une structure métallique :!:
Il me semble urgent de la vider, puisque pas enterrée, pas de problème et de revoir la partie renfort :roll:

par ZAROE
Dim 05 Sep 2010 à 10:37

C'est la piscine hors sol ODYSSEA RECTANGLE 6.50 X 3.50 X H.1.33 M CERLAND

par monoa
Dim 05 Sep 2010 à 11:02

Ta piscine a l'air très récente; fais jouer la garantie car c'est un défaut de conception.
De plus, tes poutres ont l'air cassées ou tellement pliées qu'elles sont extrèmement fragilisées.
Ne touche plus à rien et appelle le constructeur.

par JCGB
Dim 05 Sep 2010 à 13:04

Bonjour ZAROE , comme il l'a déja été dit ,il faut vider l'eau , avant que la structure ne s'ouvre completement . Mais en regardant tes photos je pense que tes montants latéraux ont bien soufferts (vérifie s'ils ne sont pas cassés )
Une chose est sure , il va falloire rajouter des renforts sur cette structure . Il y a un defaut de conception c'est pas possible , ou bien c'est une structure qui doit etre semi entérrée ,car avec 6.5m de long sans IPN en renfort , il y a peu de chance que ça tienne .
Prends contact avec le fabricant et envoie lui des photos
Bon courage pour la suite

par ZAROE
Dim 05 Sep 2010 à 13:54

merci, nous allons prendre contact avec eux.
Je vous tiens au courant.

par Invite_29
Dim 05 Sep 2010 à 15:25

:shock: Tu dis ne pas avoir monté de structure métallique, alors je me pose une question, sur quoi as tu fixé les profils d'habillage :?: :roll: L'endroit ou cela c'est écarté semble se situe à la jonction des parois :?:

par ZAROE
Dim 05 Sep 2010 à 19:01

si structure mettalique égal des pilliers en acier et bien si, il y en a tout autour de la piscine.

par Invite_29
Dim 05 Sep 2010 à 20:36

ZAROE a écrit:si structure mettalique égal des pilliers en acier et bien si, il y en a tout autour de la piscine.


Etant pris dans la dalle, comment les piliers IPN ont ils pu s'écarter :!: :?: :shock: :roll:

par hydro-66
Mar 07 Sep 2010 à 08:13

panier29 a écrit:
ZAROE a écrit:si structure mettalique égal des pilliers en acier et bien si, il y en a tout autour de la piscine.


Etant pris dans la dalle, comment les piliers IPN ont ils pu s'écarter :!: :?: :shock: :roll:


Parce qu'ils étaient mal pris? ou dans une mauvaise dalle?

Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 7 invités