#65963 par petiblond
Sam 29 Avr 2006 à 21:20

est-il obligatoire d'avoir un bipass en sortie de PAC et à quoi sert-il ?
merci pour vos réponses

#65970 par Edouard88
Dim 30 Avr 2006 à 03:54

Je crois que le bipass se monte plutôt en amont de la pac et sert à freiner le débit pour un meilleur réchauffement de l'eau. Personnellement je mettrais un bipass avec un vanne avant et une aprés ainsi qu'une purge pour pouvoir couper et vidanger la pac en cas de gel. Mais je ne suis pas un spécialiste :oops:
Edouard88 :wink:

#66100 par petiblond
Dim 30 Avr 2006 à 20:51

merci , si d'autres personnes avaient un avis

#66296 par Yvon
Lun 01 Mai 2006 à 17:13

non, le by pass sert à régler la PAC:
donc une vanne en entrée, une vanne en sortie et une vanne sue la canalisation principale entre le piquage d'entré et de sortie (soit 3 vannes):
On ouvre à fond les vannes d’entrée et de sortie puis on règle le débit d’eau dans la PAC grâce à la vanne se trouvant sur la ligne principale.
Pour avoir un bon COP, ce débit doit être réglé le plus précisément possible (avec le manomètre).
Ça parait bizarre de régler un débit avec un manomètre, mais dans une PAC, la pression est relative à la température du fluide. En réglant le débit d’eau dans l’échangeur, on règle le transfert thermique eau/fluide et donc la pression du fluide (R407 ou R410).

#66379 par petiblond
Mar 02 Mai 2006 à 07:05

merci pour ces renseignements

#66401 par bernard46
Mar 02 Mai 2006 à 08:47