Pompes à eau, Pompes à chaleur, électrolyse, traitement et analyse de l'eau, produits chimiques, hivernage, algues, chlore, brome, taches liner, ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Asservissement PAC / Pompe : contact sec ou 220V

#788549 par ZePolaris
Jeu 27 Jan 2022 à 18:26

Bonjour à tous.

J'ai fait l'acquisition d'une PAC Aston, qui doit me permettre d'asservir ma pompe hydraulique.
La doc ne m'indique pas quel est le type de branchement à réaliser (contact sec ou alimentation 220v).

Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller à ce sujet ?

Merci !

Image
Image

Re: Asservissement PAC / Pompe : contact sec ou 220V

#788550 par laroche
Jeu 27 Jan 2022 à 21:07

Salut,

A mon avis le schéma ne permet pas de conclure.

Mais c'est déterminable en faisant une mesure de tension sur les bornes lorsque la sortie est active : si contact humide, présence de 230V, sinon contact sec (qui se confirme en mesurant un court circuit à l’Ohmmètre).

A+

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 205 invités