Page 1 sur 1

différentiel pour réchauffeur red line 3kw

MessagePosté: Sam 08 Mai 2021 à 13:59
par APS44
bonjour,

je vient d'installer un réchauffeur red line 3kw de chez zodiac, sur la notice il parle d'un différentiel 30ma 16ampère, mais il ne dise pas qu'elle courbe. si je prend un courbe C est-ce suffisant ou bien il faut autre chose?

merci a tous

Re: différentiel pour réchauffeur red line 3kw

MessagePosté: Sam 08 Mai 2021 à 16:27
par DIDIDAM
Bonjour APS 44,
Il est recommandé d'utiliser un disjoncteur "courbe D" lorsqu'un moteur est connecté en aval. En effet ce type est plus tolérant au dépassement du courant pendant quelques secondes ce qui peut être le cas lorsque le compresseur d'une PAC démarre. Tout ceci dépend du courant d'appel de de votre rechauffeur au démarrage. S'il s'agit d'un système resistif le courant à froid est plus impotant. Néanmoins votre système est soumis à des variations de températures relativement faibles puisque toujours proche de la température de l'eau.

Didier.

Re: différentiel pour réchauffeur red line 3kw

MessagePosté: Dim 09 Mai 2021 à 09:08
par Monai
Bonjour,
Je ne suis pas certain qu'il faille un disjoncteur courbe D dans votre situation, dans la mesure ou il s'agit d'un réchauffeur et non pas d'une PAC.
Sinon un simple email pour leur demander confirmation:
https://www.zodiac-poolcare.fr/contact/

Après qui peut le plus peut le moins mais c'est beaucoup plus chère .. à vous de voir.