Raccordement tableau CCEI Panorama

#784299 par cob94440
Mer 14 Avr 2021 à 09:28

Bonjour à tous,
J'ai changé mon local technique en commençant par un tableau CCEI Panorama PA330 ID.
J'ai raccordé ma lampe 300W et ma pompe Hayward Powscp1 sans souci.

En revanche je voudrais raccorder mon Phileo LT toujours de CCEI. A priori comme il doit être dépendant de la filtration, il faut le raccorder sur les bornes 13 et 14 du schéma ci dessous. Le sens est il important?

Ensuite j'ai un électrolyseur ZLT 25 de CCEI. Je dois rajouter une prise pour le brancher et non asservie à la filtration. Où raccorder cette prise? Sur le disjoncteur différentiel en 1 et N?
Ou dois je ajouter un disjoncteur C6 et si oui Où le raccorder.

Voici le schéma de raccordement
Merci de votre aide.

Fichiers joints

RProductionDossiers_FabricationCatalogue CCEICoffrets ElectriquesPanorama IIPA310AtelierA_PA310_330_370_ID_Multi_Doc_a - Google Ch.jpg
RProductionDossiers_FabricationCatalogue CCEICoffrets ElectriquesPanorama IIPA310AtelierA_PA310_330_370_ID_Multi_Doc_a - Google Ch.jpg (251.78 Kio) Vu 2086 fois

Re: Raccordement tableau CCEI Panorama

#784326 par DIDIDAM
Mer 14 Avr 2021 à 18:10

Bonjour cob94440,
Si ton Fileo LT est alimenté en 220v. Je te conseille d'utiliser un relai (ou contacteur jour/nuit) dont A1 et A2 seront branchés sur A1 et A2 du contacteur moteur (ABB). En entrée du contacteur tu branches phase et neutre 220v et en sortie tu branches tous les appateils qui doivent être alimentés uniquement quand la filtration est en marche.

Didier.

Re: Raccordement tableau CCEI Panorama

#784328 par cob94440
Mer 14 Avr 2021 à 19:18

Merci pour ton retour. Entre temps j'ai appelé le support pour avoir une piste. Voilà leur proposition :

Fichiers joints

173810281_10165155062545484_248143388977301865_n.jpg
173810281_10165155062545484_248143388977301865_n.jpg (202.51 Kio) Vu 2059 fois

Re: Raccordement tableau CCEI Panorama

#784337 par DIDIDAM
Jeu 15 Avr 2021 à 07:38

La solution proposée est optimisée au regard de ton matériel. Pour ma part j'ai l'habitude de dissocier les circuits d'alimentation c'est-à-dire couper à la fois le neutre et la phase pour les équipements auxiliaires. Ce que je t'ai suggéré est générique et te permet d'implanter une protection par disjoncteur sur les lignes créées.

Didier.

Re: Raccordement tableau CCEI Panorama

#784340 par cob94440
Jeu 15 Avr 2021 à 13:21

Merci pour ton aide.
Sur leurs notices il est indiqué de ne rien mettre en A1 et A2.

Dans la notice du phileo, pas le modèle LT il était indiqué d'utiliser les ports 13 et 14. Je pensais bêtement mettre les 2 fils de mon regulateur dessus mais ça marche pas.
Si tu me confirme que c'est optimisé ce branchement je vais tenter.

Question subsidiaire, Sur le disjoncteur que je rajoute je peux raccorder une prise supplémentaire ou mieux vaut il raccorder un autre disjoncteur?

Fichiers joints

MPNT0043_V51-Notice-Phileo-FR.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit).jpg
MPNT0043_V51-Notice-Phileo-FR.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit).jpg (56.58 Kio) Vu 2017 fois

Re: Raccordement tableau CCEI Panorama

#784342 par DIDIDAM
Jeu 15 Avr 2021 à 16:02

Voilà ce que j'ai fait pour créer une ligne 220V pilotée par le démarrage de la pompe pour alimenter en 220V le contrôleur de PH et l'electrolyseur au sel. J'ai rajouté un contacteur Jour/Nuit (mode auto) dont A1 et A2 sont connectés au A1 et A2 du contacteur ABB qui pilote la pompe. En entrée j'ai connecté la phase et le neutre en sortie du disjoncteur principal (ONESTO dans ton cas idem que le schéma proposé). En sortie tu connectes l'entrée d'un disjoncteur (10A parait suffisant) et en sortie de ce disjoncteur tu disposes d'une ligne 220V qui n'est activée que lorsque la pompe est en marche.

Didier.

Re: Raccordement tableau CCEI Panorama

#784344 par cob94440
Jeu 15 Avr 2021 à 16:29

L'électrolyseur de ccei model zlt25 n'a visiblement pas besoin d'être asservi à la filtration. peut être parce qu'il y a un détecteur de débit incorporé. donc juste besoin d'une prise

Re: Raccordement tableau CCEI Panorama

#784349 par DIDIDAM
Jeu 15 Avr 2021 à 18:21

En toute rigueur un détecteur de débit stoppe l'électrolyseur en absence de flux d'eau. Mais si celui-ci tombe en panne tu risques de détruire ton équipement. C'est pour cette raison que je trouve préférable d'affecter à l'électrolyseur (comme au contrôleur de PH) une ligne 220V présente uniquement lorsque la pompe démarre. Tu trouveras le même type de discussion avec une PAC qui est équipée d'un détecteur de débit. Maintenant à toi d'estimer le risque pour suivre ou non ma recommandation. Néanmoins tu peux alimenter ensemble ton contrôleur de PH et l'électrolyseur sur la même ligne 220V telle que proposée par CCEI. Il faut quand même vérifier la capacité en courant des contacts 13 et 14. Mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème.

Didier

Re: Raccordement tableau CCEI Panorama

#784405 par cob94440
Sam 17 Avr 2021 à 23:57

Bonsoir et merci pour les retours.
Finalement après un appel au support ils ont fait une vidéo que j'ai suivie et qui fonctionne pour mon phileo et l électrolyseur.https://youtu.be/fRpBzm7zUEY

Re: Raccordement tableau CCEI Panorama

#784408 par DIDIDAM
Dim 18 Avr 2021 à 08:06

Dans le branchement proposé la ligne 220V n'est pilotée par aucun autre équipement. Avec ce montage comme je te l'ai dit tu prends le risque d'endommager ton electrolyseur en cas de panne du detecteur de flux. A partir du premier schéma proposé par CCEI pour le contrôleur de PH tu avais 2 fils à brancher en parallèle du contrôleur de PH pour alimenter ton electrolyseur et ton montage était robuste vis-à-vis d'une panne du détecteur de flux de ton electrolyseur. Maintenant chacun fait comme il veut "un homme averti en vaut 2".
Didier.