Page 1 sur 1

contrôle de la pompe a vitesse variable

MessagePosté: Ven 19 Mar 2021 à 19:13
par Thierry Vorms
Bonjour,
Je pense acheter une pompe a chaleur qui vérifie la température de l'eau de temps en temps (Pentair).
La pompe a chaleur ferme un contact et alimente la pompe pour faire la mesure.
Si je mets une pompe a vitesse variable, il faut spécifier les heures de fonctionnement et donc l'alimenter en permanence...
Comment je peux avoir une pompe a vitesse variable et l'enclencher seulement quand la pompe a chaleur a besoin sans avoir un système "automatique" très cher ?
Merci pour vos conseils.

Re: contrôle de la pompe a vitesse variable

MessagePosté: Sam 20 Mar 2021 à 09:19
par DIDIDAM
Bonjour Thierry,
Pour asservir ta pompe avec la PAC, il faut que tu choisisses un variateur de fréquence qui dispose d'une entrée commande extérieure. C'est normalement le cas (sauf peut-être certains équipements qui disposent d'une mémoire interne) car la programmation doit être conservée même quand le moteur ne tourne pas.

Didier.

Re: contrôle de la pompe a vitesse variable

MessagePosté: Dim 21 Mar 2021 à 11:42
par Kris666
Bonjour,
A partir du moment où tu installe un pompe à vitesse variable, c’est pour la faire tourner quasiment tout le temps, non?
IL n’est donc pas nécessaire d’asservir la filtration à la pompe à chaleur.
Ce que tu peux par contre faire , c’est calquer ta programmation de pompe de filtration sur les timer de la pac , en laissant ta filtration tourner quelque min de + que la pac .