Re: POMPE A CHALEUR QUI FAIT SAUTER LES FUSIBLES
Salut,
Pas très claires tes explications.
Ne pas confondre débit d'eau dans la PAC et niveau d'eau dans le bassin.
Qu'entends tu par fusible qui saute ? le disjoncteur ou le différentiel en tête de tableau ?
Sur les PAC il y a un détecteur de débit : si le débit est trop fort ou trop faible, elle ne démarre pas, ça se règle en ajustant les vannes du bypass (il y a des sujets sur le forum qui expliquent ça).
Il est possible aussi que ton capteur de débit soit en panne (j'y crois moyen, c'est un organe assez fiable).
Mais si c'est le cas, soit il interdit constamment le démarrage de la PAC (dans ce cas aucune raison de faire disjoncter quoi que ce soit), soit il l'autorise constamment (et là il y a risque de 'griller' la PAC qui chauffe même si l'eau ne circule pas).
Si c'est le disjoncteur qui saute, cela signifie surconsommation électrique (en général le disjoncteur d'une PAC doit être un courbe D, car il y a un fort courant de démarrage). Si c'est le différentiel, alors il y a un problème de fuite de courant (un câble défectueux, une cosse débranchée, ça peut être plein de causes).
PS : A noter qu'une PAC démarre toujours après un certaine temporisation, lui permettant de s'assurer que le débit est correct.