Page 1 sur 1

Détection prise d'air ...

MessagePosté: Lun 06 Juil 2020 à 18:38
par pierrem
Bjr;

A priori j'ai une prise d'air dans le système hydraulique ... des bulles ressortent par les refoulements.
Mais impossible de trouver où.
Tout les raccords ont l'air bien serrés, peut être un problème de portées par exactement parallèles.

Bref,
quels seraient vos conseils et expériences pour détecter où se trouve l'aspiration d'air .


Merci pour vos conseils, et bonne baignades

p

Re: Détection prise d'air ...

MessagePosté: Lun 06 Juil 2020 à 20:37
par laroche
Salut,

Tester en isolants les circuits d'aspiration un par un.
Tu fermes les skimmers : plus de bulles, ça vient de là. Idem pour la bonde de fond.
Si ça ne change pas, c'est en aval des vannes et avant la pompe.

A+

Re: Détection prise d'air ...

MessagePosté: Sam 18 Juil 2020 à 13:47
par Mr.WHITE
Ou est ce que tu n'as pas un vortex qui se crée dans tes skimmers qui ramènerait de l air ?

Re: Détection prise d'air ...

MessagePosté: Lun 20 Juil 2020 à 06:18
par pierrem
Bjr,
Finalement j'ai "injecté" de la colle spéciale piscine tout autour des raccords... Prise d'air correctement colmatee.
Plus de bulle aux refoulements.

Pas très esthétique mais efficace.

Merci de votre aide

Re: Détection prise d'air ...

MessagePosté: Lun 20 Juil 2020 à 07:59
par Monai
Bonjour,

S'il s'agit de raccord à visser, en fonction du raccord, un démontage et un remplacement de téflon (si présent) était peut-être la solution ou alors un resserrage avec de la graisse silicone sur le joint.
Après si c'est du raccord collé alors il était peut-être mal collé.