Page 1 sur 1

Branchement electrique poolex jetline sélection fi75

MessagePosté: Jeu 30 Avr 2020 à 08:55
par Greg26
Bonjour
Je viens d'acquérir une pac poolex fi75. Je souhaite juste une petite confirmation pour le branchement electrique.
D'après mes lectures sur le forum
P1 phase de la pompe sur A1 contacteur et P2 neutre sur le a2
Merci

Re: Branchement electrique poolex jetline sélection fi75

MessagePosté: Jeu 30 Avr 2020 à 18:37
par jeff33
salut,

tu sors de ton disjoncteur prévu pour ta pac et tu vas en L1 et L2
A1 pilote la PAC (interrupteur ou horloge) tu ressors en A2 en Neutre (A1 et A2 c'est une bobine pour pouvoir collé ton contact entre L1/T1 et L2/T2
le 13 et 14 tu peux mettre un voyant de marche Pac ou autres...

j’espère avoir été clair... :o
salut:)

Re: Branchement electrique poolex jetline sélection fi75

MessagePosté: Jeu 30 Avr 2020 à 21:21
par Greg26
Merci pour la réponse
Le contacteur en photo est celui de la pompe de filtration.
Je n'ai pas prevu d'en mettre un pour la pac, il faut mettre un relais complémentaire ?
Merci

Re: Branchement electrique poolex jetline sélection fi75

MessagePosté: Dim 03 Mai 2020 à 10:30
par jeff33
comment tu alimente ta pompe a chaleur??
tu peux aussi utilisé le 13/14 comme contact, la PAC fonctionne quand la ta pompe tourne

Re: Branchement electrique poolex jetline sélection fi75

MessagePosté: Dim 03 Mai 2020 à 14:34
par Greg26
Ligne électrique indépendante.
L'idée est bien que si la pac a besoin de tourner si température trop basse, celle ci déclenche la pompe filtrante.
Je viens d'acheter un contacteur comme un cumulus
Merci

Re: Branchement electrique poolex jetline sélection fi75

MessagePosté: Mar 05 Mai 2020 à 17:17
par jeff33
de mémoire, la PAC prend la température a l'entrée de la PAC, donc si ta pompe piscine ne tourne pas... ta lecture de température ne sera pas bonne...
puis la PAC se met en défaut débit lorsque ta pompe et a l’arrêt...
salut:)