#776279 par talafou
Dim 26 Avr 2020 à 10:11

Bonjour
j ai voulu mettre en route ma pac mais le mode chaud ne fonctionne pas .
l’année dernière elle est resté en mode froid 0 ce mode fonctionne la pompe démarre quand la température dépasse la température demandée le témoin vert est actif .
par contre si je veux passer en position chaud 1 impossible elle reste en froid toujours temoin vert et pas le rouge
avez vous deja eu ce problème ?
avez vous quelques pistes ?
merci

Re: PAC WARMPOOL 84

#776291 par laroche
Dim 26 Avr 2020 à 12:22

Salut,

T'as la doc ?
Peut être qu'un simple reset pourrait le faire.

A+

Re: PAC WARMPOOL 84

#776358 par talafou
Lun 27 Avr 2020 à 12:12

Bonjour
la doc oui par contre pas de raz sur la pac a faire
j ai tout débranché et rebranché idem même problème je pense plus a un problème de relai mais ca dépasse mes compétence :D :D
merci quand meme

Re: PAC WARMPOOL 84

#776367 par laroche
Lun 27 Avr 2020 à 13:37

Salut,

Peut être un problème de connectique. Si tu ouvres, débrancher et rebrancher les connecteurs au niveau de la carte électronique et des commandes ça peut parfois régler un problème d'oxydation.