Doute efficacité PAC

#771059 par Pedro432
Ven 07 Juin 2019 à 06:50

Bonjour,

J'ai un doute sur l'efficacité de ma PAC (Poolex 120). J'ai l'impression qu'elle ne chauffe plus très bien, et je voudrais m'assurer que je ne consomme pas d'électricité pour rien.
Y a-t-il un moyen de vérifier cela ?
L'air en sortie de ventilateur est plutôt froid, mais je trouve que le delta de température entre l'eau qui sort du refoulement et l'eau de la piscine est faible.
Pour info, ma piscine contient environ 70m3 d'eau, et est en béton recouvert de petites céramiques.

Merci beaucoup de votre éclairage.

Pedro

Re: Doute efficacité PAC

#771060 par LuluDu31
Ven 07 Juin 2019 à 07:21

Bonjour,
Quel est le réglage au manomètre ? Le bypass est bien réglé ? Un débit trop important chauffe plus lentement.
Quelle est la température de sortie de l'eau par rapport à l'entrée ?
As-tu une couverture ?

Re: Doute efficacité PAC

#771067 par lynyx77
Ven 07 Juin 2019 à 13:37

Salut,

Quel est le Delta T de température exactement?

Re: Doute efficacité PAC

#771074 par LuluDu31
Ven 07 Juin 2019 à 15:41

Au cas où, tu as ces données en appuyant sur M longtemps puis tu fais défiler avec l'icone de gauche (un cercle avec un quart de tour marqué, comme une horloge).

Les données réelles sont les paramètres n° 14 à 18 :

14 Température d’entrée d’eau -9~99°C Données réelles
15 Température de sortie d’eau -9~99°C Données réelles
16 Température du serpentin -9~99°C Données réelles
17 Température de sortie d’air -9~99°C Données réelles
18 Température de l’air ambiant -9~99°C Données réelles

Ca te donnera les Delta T entrée d'eau / sortie d'eau, car sur l'affichage classique tu n'as que la T° extérieure et celle de l'eau d'entrée.