fabulon a écrit:J'avais vu ce post.
Ma question est plutôt: Faut-il absolument que la PAC soit branchée "sur l'horloge de la pompe" ou peut-elle être branchée à part, et ne se mettre en fonctionnement que si le débit d'eau est suffisant?
Non, la PAC est branchée séparément, alimentée par le coffret piscine ou un ligne dédiée, mais indépendamment
de la filtration ou
de l'horloge...
Ce qui est intéressant pour la plupart des PAC peut être d'asservir la pompe
de filtration à la PAC (qui possè
de des bornes exprès). La pompe
de filtration est alors commandée par l'horloge et par la PAC en fonction du besoin,
de manière automatique.
Ainsi, si la pompe
de filtration est arrêtée (si elle est hors plage horaire par exemple), la PAC peut décider
de mettre en route quelques instants la pompe pour tester la température, et
de garder la filtration en marche si elle décide
de chauffer pour atteindre la consigne.
Le branchement est plus complexe (c'est ce que je n'arrive pas à faire dans mon post en lien ci-dessus) mais beaucoup plus sécurisant.
Pour résumé :
- soit on branche séparément et dans ce cas, il faudra donner à la PAC une programmation qui correspond à la plage horaire
de filtration. Cette solution est peu pratique car si on change la plage horaire
de filtration il faut faire
de même sur la PAC ;
de plus on ne pourra pas chauffer hors plage horaire (la nuit par exemple) si besoin.
- soit on branche séparément et on fait confiance au capteur
de débit (solution du pisciniste) et on ne se soucie que
de régler l'horloge, la PAC se met en sécurité si manque
de débit. Cela pose 2 problèmes : certaines PAC mises en sécurité doivent être éteintes et rallumées pour éliminer l'erreur débit. Aussi dans ce cas si il n'y a pas
de filtration pour X raison, et si le capteur
de débit tombe en panne, il y a gros risque
de fusiller la PAC
- soit on asservit la pompe
de filtration à la PAC, et dans ce cas on n'a plus qu'à se soucier du réglage
de l'horloge et tout roule en laissant la PAC allumée, elle s'occupera
de tout... mais il faut pouvoir faire le branchement correctement
De mon point
de vue si on paye un pisciniste c'est pour qu'il fasse correctement le boulot, pas à moitié... Et que la PAC se mette en route en fonction
de l'horloge (asservir l'alimentation
de la PAC à l'horloge) n'est pas une solution pour moi car dans ce cas on oublie des plages
de chauffage éventuelles, ça ne me satisfait pas...