Branchement electrique PAC (Poolex)
Bonjour
J'ai à brancher une Poolex Jetline Selection 150 : 15kW.
1ère question :
Le site Poolex indique :
- fils en 3x2.5 mm²
- disjoncteur courbe D 20A
La notice indique :
- fils en 3x4mm²
- disjoncteur courbe D 20A
Normalement pour un 20A du 3G2.5 devrait suffire, savez vous si il y a risque à utiliser du 2.5 ?
2ème question :
La consommation de la PAC tourne autour de 2500-3000W maximum.
Je souhaite la brancher sur mon tableau local piscine que je suspecte être en 3G2.5 jusqu'au tableau général, branché sur un différentiel de 30mA.
Est-ce que je dois rajouter un 30mA spécifique pour la PAC dans le local piscine ?
3ème question :
Un installateur m'avait branché une PAC air/air en se reprenant sur le tableau piscine (pour le moment il n'a que la pompe de filtration + spot piscine 300W). Cette PAC air/air fait au max 2400W.
Puis-je brancher la PAC piscine sur le même tableau piscine, sachant que celui-ci va au général sur un interrupteur différenciel 20A ? Ou dois-je tirer du coup une ligne dédiée pour la PAC piscine ?
Cela fera pompe + PAC air/air + PAC piscine + spot sur un interrupteur 20A ...
Enfin question subsidiaire, puis-je remplacer l'interrupteur 20A du tableau général (départ de ligne vers le tableau local piscine) par mon nouvel interrupteur courbe D de 20A qui alimentera le local piscine ?
Merci
J'ai à brancher une Poolex Jetline Selection 150 : 15kW.
1ère question :
Le site Poolex indique :
- fils en 3x2.5 mm²
- disjoncteur courbe D 20A
La notice indique :
- fils en 3x4mm²
- disjoncteur courbe D 20A
Normalement pour un 20A du 3G2.5 devrait suffire, savez vous si il y a risque à utiliser du 2.5 ?
2ème question :
La consommation de la PAC tourne autour de 2500-3000W maximum.
Je souhaite la brancher sur mon tableau local piscine que je suspecte être en 3G2.5 jusqu'au tableau général, branché sur un différentiel de 30mA.
Est-ce que je dois rajouter un 30mA spécifique pour la PAC dans le local piscine ?
3ème question :
Un installateur m'avait branché une PAC air/air en se reprenant sur le tableau piscine (pour le moment il n'a que la pompe de filtration + spot piscine 300W). Cette PAC air/air fait au max 2400W.
Puis-je brancher la PAC piscine sur le même tableau piscine, sachant que celui-ci va au général sur un interrupteur différenciel 20A ? Ou dois-je tirer du coup une ligne dédiée pour la PAC piscine ?
Cela fera pompe + PAC air/air + PAC piscine + spot sur un interrupteur 20A ...
Enfin question subsidiaire, puis-je remplacer l'interrupteur 20A du tableau général (départ de ligne vers le tableau local piscine) par mon nouvel interrupteur courbe D de 20A qui alimentera le local piscine ?
Merci