Panne PAC Poolex

MessagePosté: Mar 18 Juil 2017 à 20:52
par Pedro432
Bonjour,

Quand je suis rentré ce soir, la pompe tournait, mais était en fait défaillante. En effet, l'air expulsé est à temperature extérieure, et il n'y avait pas d'eau sous la PAC.
J'en ai vite déduit que la PAC ne chauffait plus l'eau, donc était en panne...

Quelqu'un saurait me dire par quoi je dois commencer à chercher ?
Merci de votre aide.

Pedro

Re: Panne PAC Poolex

MessagePosté: Mar 18 Juil 2017 à 21:10
par lynyx77
C'est pas si evident que ce soit en panne, ressens tu de l'eau chaude à la sortie des refoulement dans la piscine?
Quel est le modele de PAC?
Stoppes la et relance la, est ce possible?

Re: Panne PAC Poolex

MessagePosté: Mar 18 Juil 2017 à 21:39
par Pedro432
Bonsoir,

C'est une Poolex 120.
Mon souci est que si je mets la main sur les refouloirs, la témpérature de l'eau sera grosse modo celle de la piscine, donc je ne vais pas sentir de différence.
Ce qui m'a frappé est que l'air expulsé est vraiment à température ambiante, alors que d'habitude, c'est de l'air froid, forcément.
Je le ralencerai demain matin.

Pedro

Re: Panne PAC Poolex

MessagePosté: Jeu 20 Juil 2017 à 18:21
par Pedro432
Je progresse dans l'identification de la panne.
J'ai ouvert le boîtier électrique, et j'ai découvert plein de crottes ou larves, y compris sur la carte électronique.
J'imagine que ça pouvait poser problème...
J'ai nettoyé, mais maintenant, la PAC se lance, le ventilo vrombit, accélère, puis ralentit, re-accélère, re-ralentit... et ça disjoncte. Tout ça en environ 20 secondes.

Quelqu'un a une idée ?
Merci.

Pedro

Re: Panne PAC Poolex

MessagePosté: Jeu 20 Juil 2017 à 22:38
par lynyx77
Un test à faire.
Debranches le condo du ventilo et dits nous si cela disjoncte encore?
Le ventilo doit tourner lentement.

Re: Panne PAC Poolex

MessagePosté: Jeu 20 Juil 2017 à 22:44
par Pedro432
Bonsoir,

Peux-tu me dire où il se trouve ? Sur la carte ?
Merci

Re: Panne PAC Poolex

MessagePosté: Sam 22 Juil 2017 à 12:14
par Pedro432
Au fait, quel est le lien entre le condensateur et le fait que ça disjoncte ?
Juste pour ma compréhension.
Merci encore.

Re: Panne PAC Poolex

MessagePosté: Sam 22 Juil 2017 à 15:14
par lynyx77
Un mauvais (défaillant) condensateur peut engendrer une augmentation du courant consommé.
Pour le trouver tu peux regarder le schema du constructeur.
Sinon pas de code erreur sur l'afficheur de la PAC?

Re: Panne PAC Poolex

MessagePosté: Sam 22 Juil 2017 à 18:48
par Pedro432
En fait, l'afficheur de la PAC ne fonctionne plus. Enfin, il fonctionne, mais en aveugle, c'est l'affichage qui ne marche plus (je sais que la température de consigne est de 28°C).
MAIS : j'en ai commandé un de remplacement, livré... avec une carte électronique.
D'où ma nouvelle question : dois-je forcément changer la carte pour installer le nouvel afficheur ? Et le condensateur du ventilo est-il sur la carte ? Parce que si la réponse est oui aux 2 questions, je peux faire d'une pierre 2 coups

Re: Panne PAC Poolex

MessagePosté: Sam 22 Juil 2017 à 22:57
par lynyx77
Le condo du ventilateur n'est pas sur la carte.
Normalement pas besoin de changer la carte pour un problème d'affichage.
J'ai tendance à croire que ton problème est peut être un problème de moteur du ventilateur.