Pompes à eau, Pompes à chaleur, électrolyse, traitement et analyse de l'eau, produits chimiques, hivernage, algues, chlore, brome, taches liner, ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Branchement surpresseur sur tableau électrique

#755770 par p051770
Sam 29 Avr 2017 à 12:49

Bonjour,
Je prévois d’installer un surpresseur pour l'utilisation d'un robot Polaris.
Le tableau électrique mis en place par le pisciniste a été conçu dès le départ pour pouvoir le faire (disjoncteur spécifique et seconde horloge), mais je ne sais pas sur quelles bornes je dois brancher le surpresseur pour avoir le couplage avec la pompe principale.
Sur quelles bornes faut-il relier les deux fils autre que la terre ? Cela suffit-il ou faut-il faire d’autres branchements ?
Merci de votre aide.

Ci-dessous photos :
1. le tableau vu de l’extérieur avec les repérages
2. Les disjoncteurs vus à l’intérieur
3. zoom sur les deux borniers, surpresseur en haut et filtration en bas

Cordialement.
Jean-François

Image
Image
Image

Re: Branchement surpresseur sur tableau électrique

#755822 par _keops_
Lun 01 Mai 2017 à 09:26

Bonjour,
Tu dois le brancher sur le contacteur en T1 et T2 (phase et neutre de ton surpresseur).
(contacteur en haut à droite).

Re: Branchement surpresseur sur tableau électrique

#755829 par fraggy
Lun 01 Mai 2017 à 11:26

vois par les photos

Re: Branchement surpresseur sur tableau électrique

#755830 par p051770
Lun 01 Mai 2017 à 11:28

Bonjour,
Merci Keops.
Je comprends qu'il s'agit des deux bornes du bornier supérieur numérotées : 2 T1 et 4 T2
et tu me confirmes que le surpresseur fonctionnera ,aussi bien en manuel qu'en programmation avec l'horloge, et qu'il se coupera lorsque la pompe principale est hors service ?
Slts. JFL

Fichiers joints

bornier surpresseur.JPG
bornier surpresseur.JPG (38.74 Kio) Vu 3181 fois

Re: Branchement surpresseur sur tableau électrique

#755831 par p051770
Lun 01 Mai 2017 à 12:12

Voici les photos:
TE exterieur.jpg
TE exterieur.jpg (167.65 Kio) Vu 3179 fois

TE interieur.jpg
TE interieur.jpg (180.25 Kio) Vu 3179 fois

TE borniers.jpg
TE borniers.jpg (118.24 Kio) Vu 3179 fois

Re: Branchement surpresseur sur tableau électrique

#755843 par _keops_
Lun 01 Mai 2017 à 18:01

p051770 a écrit:Bonjour,
Merci Keops.
Je comprends qu'il s'agit des deux bornes du bornier supérieur numérotées : 2 T1 et 4 T2
et tu me confirmes que le surpresseur fonctionnera ,aussi bien en manuel qu'en programmation avec l'horloge, et qu'il se coupera lorsque la pompe principale est hors service ?
Slts. JFL

Dans tous les cas, c'est bien en "2 T1" et " 4 T2" que le surpresseur se branche. (n'oublie pas de brancher la terre sur une barrette de terre).
Ensuite, si ton coffret a bien été cablé, c'est bien comme ça que ça doit fonctionner. Essaies comme ça, si ça ne fonctionne pas, on ré-étudiera avec des photos plus détaillées.

Re: Branchement surpresseur sur tableau électrique

#756031 par p051770
Sam 06 Mai 2017 à 14:17

Merci. Je vais essayer cela la semaine prochaine. Je vais utiliser une douille et ampoule avec deux fil pour faire les tests avant de brancher le surpresseur.
J'espère que l'installateur d’origine a bien fait tous les cablages pour raccorder l'horloge et le couplage avec la pompe.

Re: Branchement surpresseur sur tableau électrique

#756176 par p051770
Mer 10 Mai 2017 à 21:30

C'est bien cela. ça fonctionne correctement :D