Page 1 sur 1

Aide pour cablage tableau filtration

MessagePosté: Dim 16 Oct 2016 à 06:55
par winnibouba
Bonjour

Nous allons faire installer une piscine et je veux réaliser le coffret de filtration.
Selon vous, quel est la meilleure alternative entre les 2 schema ci dessous?
La pompe sera une 0.75cv donc disjoncteur différentiel de 4 à 6.3A.
Pour le disjoncteur de l'horloge un 2A et pour celui de la pompe un 20A.
Il faut un contacteur avec bobine 230V il me semble.

Merci de votre aide

Image

Image

Re: Aide pour cablage tableau filtration

MessagePosté: Mer 16 Nov 2016 à 10:30
par aquigenus
Sur le premier schéma, je crois avoir descellé une petite erreur pour cabler le magnéto thermique et équilibrer les bobines, il faut faire un pontage entre L3 et T2 et sortir la phase en T3. Ce type de magnéto thermique est compatible pour le 380 v d'ou cette petite modif.
Cordialement