Page 1 sur 1

HELP, panne électrique après orage

MessagePosté: Dim 07 Juin 2015 à 09:02
par BLACK MAGIC
tout est dans le titre, mon bloc a été en partie inondé cette nuit après orage.

il a redémarré ce matin en position "marche" mais c'est arrété ensuite. comme je suis une buse en électricité, je ne sais pas quoi faire. j'ai un CONTACTEUR ABB B6-30-10 avec un petit disjoncteur voir photo, j'ai mis une flêche pour le cibler. il est en position off et ne revient pas en on.

y a t il un moyen de le réamorcer ou de by passer le tout pour au moins faire tourner la pompe en marche forcée en attendant de trouver la panne. Merci de votre aide ! Image
Image

MessagePosté: Dim 07 Juin 2015 à 09:57
par fraggy
Si c est de l eau douce laisse séché avec un peut de chance ca va repartir ,
pour by passer C est en effet possible :
debranche les 2 files bleu + noir qui sont en sortie contacteur ( T1 et T2)

en sortie disjoncteur sort les 2 files et a la place branche les 2 files que tu as de banché du contacteur

Tu va tout by passer sauf le disjoncteur
:wink:

MessagePosté: Dim 07 Juin 2015 à 11:52
par riri7707
Ben c'est l'horloge électronique qui a prix un coup.
Laisse sécher et si ça ne redémarre pas après 24h, ben t'auras plus qu'à la remplacer :wink:

Ton coffret est posé à même le sol ?

MessagePosté: Dim 07 Juin 2015 à 14:46
par BLACK MAGIC
merci de vos réponses, après test, c'est pas l'horloge mais le ABB qui a pris l'eau. on est en train de le sécher et on va voir si ça repart.

sinon, je ferai comme tu dis, by passer.

MessagePosté: Lun 08 Juin 2015 à 17:40
par fraggy
riri7707 a écrit:Ben c'est l'horloge électronique qui a prix un coup.
?


Ca peut etre n importe quelle organe électrique :wink: A moins d avoir une boule de cristal ?

MessagePosté: Mar 09 Juin 2015 à 05:21
par riri7707
peut-être, mais sur une des photos de notre ami, l'afficheur de l'horloge n'affichait rien du tout. Donc hypothèse d'après le visuel.
Mais bon, l'essentiel est qu'il ait trouvé la panne.
Mais au fait, comment un coffret électrique peut être innondé?
Posé à même le sol ?

Mon coffret est un ABB IP65, fixé à l'extérieur avec des presse-étoupes et je croise les doigts car j'ai pas encore eu des soucis de condensation, ni rouille sur les connecteurs. Et lors de très grosses pluies, ben il se prend la flotte.
La seule chose que je fais, c'est de vérifier de temps à autres l'état du joint de la porte transparente je le nettoie et le graisse avec de la graisse silicone, histoire qu'il ne sèche pas.

MessagePosté: Mar 09 Juin 2015 à 08:40
par BLACK MAGIC
voilà, diagnostic définitif : c'est l'interrupteur ABB B6 30 10 qui a pris l'eau et lâché. on a shunté tout le système pour relancer la pompe en manuel en attendant d'en trouver un. Le minuteur fonctionne.

Je cherche donc cette pièce ABB. et je remonte tout ça !

merci de vos réponses .

MessagePosté: Mar 09 Juin 2015 à 19:18
par JCGB
BLACK MAGIC a écrit:voilà, diagnostic définitif : c'est l'interrupteur ABB B6 30 10 qui a pris l'eau et lâché. on a shunté tout le système pour relancer la pompe en manuel en attendant d'en trouver un. Le minuteur fonctionne.

Je cherche donc cette pièce ABB. et je remonte tout ça !

merci de vos réponses .


Bonjour Black , tu n'es pas obligé de reprendre exactement le meme modele ,en contacteur il existe de nombreux modeles differents sur le marché , tu tappes "contacteur tetrapolaire " en recherche et tu verras qu'il y a le choix , ils sont tous plus ou moins conçu de la meme façon (A1 / A2 = alimentation bobine , L1 L2 L3 arrivée des phases , T1 T2 T3 depart des phases (vers la pompe) , et generalement 2 autres bornes marquées 13 et 14 pour les accessoires )




Jean claude

MessagePosté: Mar 09 Juin 2015 à 20:24
par BLACK MAGIC
merci jean Claude ! Tu pourrais me me donner quelques liens pour que je trouve ça sur le net .

MessagePosté: Mer 10 Juin 2015 à 15:41
par JCGB
salut gerard je t'ai envoyé quelques liens en mp

JC

MessagePosté: Mer 10 Juin 2015 à 16:32
par BLACK MAGIC
un gd merci, je viens de commander ! :wink: