Page 1 sur 1

pac a l interieur

MessagePosté: Mer 03 Sep 2014 à 18:20
par jaimeraisunepiscine
Bonjour a tous.
Je dois definir un emplacement pour ma pac en tenant compte du cote esthetique et du bruit.
De ce fait j ai envie de la placer a l interieur de mon abris de jardin.
Bien entendu je laisserai les 2 fenetres ouvertes.
Pensez vous que ca puisse fonctionner ou est on obliger de la mettre a l exterieur?
Merci

MessagePosté: Mer 03 Sep 2014 à 18:32
par bc327
C'est pas du tout conseillé !

Une PAC aspire énormément d'air (de préférence chaud), en capture la chaleur puis rejette l'air froid. Malgré tes fenêtres ouvertes, il va vite faire glacial dans ton abris et ta PAC va voir son rendement chuter, sans compter qu'elle risque fortement de givrer.

MessagePosté: Mer 03 Sep 2014 à 20:00
par perf
ne faites pas cette erreur
Si votre pac fait du bruit rajouter du l'isolant autour du compresseur c'est ce que j'ai fait et le résultat est plus que positif
Comme dit dans le message précédent la pac à besoin de souffler donc votre abri est bien trop petit .
Si le problème est le bruit alors il faut isoler phoniquement

MessagePosté: Mer 03 Sep 2014 à 21:02
par laroche
Salut,

Ou modifier l'environnement : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 48942.html

A+

MessagePosté: Mer 03 Sep 2014 à 22:23
par bc327
Pas mal ton insonorisation !

MessagePosté: Jeu 04 Sep 2014 à 07:11
par fabray
Salut,
est-il possible de la dissimuler derrière une haie?

MessagePosté: Jeu 04 Sep 2014 à 07:32
par laroche
Salut,

Oui, mais il ne faut pas qu'elle soit trop près de la haie : une PAC ça doit pouvoir 'respirer' pour s'exprimer pleinement. ;)
Zodiac préconisait sur la mienne 1m derriere et 4m devant, mais j'ai déjà vu des PACs avec deux fois moins d'espace.

A+

MessagePosté: Ven 05 Sep 2014 à 22:35
par ALEXANDRE
bonsoir.
Aucun problème pour mettre une PAC dans un local technique ou dans la cave.
http://www.cleanpiscine.com/pompes-eplt.html

MessagePosté: Ven 05 Sep 2014 à 22:39
par ALEXANDRE
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
Aucun problème pour mettre une PAC dans un local technique ou dans lune cave.
http://www.cleanpiscine.com/pompes-eplt.html

MessagePosté: Ven 05 Sep 2014 à 22:41
par ALEXANDRE
ALEXANDRE a écrit:
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
Aucun problème pour mettre une PAC dans un local technique ou dans lune cave. Il existe même des PAC conçus à cette effet.
http://www.cleanpiscine.com/pompes-eplt.html

MessagePosté: Ven 05 Sep 2014 à 22:44
par ALEXANDRE
ALEXANDRE a écrit:
ALEXANDRE a écrit:
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
Aucun problème pour mettre une PAC dans un local technique ou dans une cave. Il existe même des PAC conçus à cette effet.
http://www.cleanpiscine.com/pompes-eplt.html

MessagePosté: Sam 06 Sep 2014 à 12:43
par Titsiana
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
Aucun problème pour mettre une PAC dans un local technique ou dans la cave.
http://www.cleanpiscine.com/pompes-eplt.html

Oui mais celle ci est prévu pour, pas la sienne. . .

MessagePosté: Sam 06 Sep 2014 à 14:07
par plouf 6
avec touts le pac tu peux le faire encore une bonne occasion de la mettre en veilleuse :D

MessagePosté: Sam 06 Sep 2014 à 15:32
par laroche
Salut,

plouf 6 a écrit:avec touts le pac tu peux le faire encore une bonne occasion de la mettre en veilleuse :D

Non, ou alors il faut bricoler la fixation des gaines d'arrivée et de départ d'air si la PAC n'est pas prévue pour cela.

A+

MessagePosté: Sam 06 Sep 2014 à 16:28
par Titsiana
laroche a écrit:Salut,

plouf 6 a écrit:avec touts le pac tu peux le faire encore une bonne occasion de la mettre en veilleuse :D

Non, ou alors il faut bricoler la fixation des gaines d'arrivée et de départ d'air si la PAC n'est pas prévue pour cela.

A+

Laisse tomber, plouf 6 est un habitué des contradictions et des hors sujet, il se fait remettre en place sur tous les posts, on a l'habitude, le mieux est de l'ignorer totalement. . .

MessagePosté: Sam 06 Sep 2014 à 16:49
par Titsiana
Pour en revenir à la demande initiale.

Tu peux également fabriquer un caisson de ce style :

Image

Image


Tu as tous les détails sur ce site, en plus, le prix de revient est vraiment très intéressant si tu le fais toi même :wink:

http://fr.soniflex.com/rapports-dexperience/pompe-a-chaleur.html

MessagePosté: Sam 06 Sep 2014 à 21:06
par laroche
Salut,

A mon avis cette PAC ne 'respire' pas assez dans ce caisson là (passage d'air trop restreint pour l'aspiration, le moteur du ventilateur doit peiner).

A+

MessagePosté: Sam 06 Sep 2014 à 21:13
par Titsiana
laroche a écrit:Salut,

A mon avis cette PAC ne 'respire' pas assez dans ce caisson là (passage d'air trop restreint pour l'aspiration, le moteur du ventilateur doit peiner).

A+

Mon voisin d'en face (je suis entourée par cinq piscines) a ce genre de caisson.
Je suis là depuis 3 ans et ses 2 PAC sont à 10m elles sont visibles et je ne les entend absolument pas.
C'est plutôt convaincant. . .

MessagePosté: Sam 06 Sep 2014 à 21:36
par laroche
Salut,

Je n'ai pas dit que ce n'était pas efficace d'un point de vue insonorisation ;)

A+

MessagePosté: Sam 06 Sep 2014 à 21:40
par Titsiana
laroche a écrit:Salut,

Je n'ai pas dit que ce n'était pas efficace d'un point de vue insonorisation ;)

A+

Sincèrement je pense que s'il avait du avoir un problème, ça fait un bout de temps que ça serait fait . . . :wink:

MessagePosté: Mar 09 Sep 2014 à 12:16
par plouf 6
laroche a raison si elle est pas tomber en panne ça ne serais tarder
pour laroche pas bien compliqué de percer 4 trous sur la pac et de mettre des écrous prisonnier ou 4 vis auto foreuse après soi tu achète le kit tous fait de chez zodiac ou tu fait faire l adaptation par un serrurier ou toi même si ta pas deux mains gauche tu peux en trouver aussi chez un fabricant de vmc

MessagePosté: Mar 09 Sep 2014 à 13:22
par laroche
Salut,

plouf 6 a écrit:laroche a raison si elle est pas tomber en panne ça ne serais tarder

Oui, elle risque de mourrir prématurément.

plouf 6 a écrit:pour laroche pas bien compliqué de percer 4 trous sur la pac et de mettre des écrous prisonnier ou 4 vis auto foreuse après soi tu achète le kit tous fait de chez zodiac ou tu fait faire l adaptation par un serrurier ou toi même si ta pas deux mains gauche tu peux en trouver aussi chez un fabricant de vmc

On est bien d'accord, c'est techniquement faisable surtout coté refoulement (car gainer l'aspiration n'est pas toujours facile), mais ça reste du bricolage.
De plus la moindre modification sur la PAC (même 4 trous) fait perdre la garantie.

A+

MessagePosté: Mar 09 Sep 2014 à 13:23
par Titsiana
plouf 6 a écrit:laroche a raison si elle est pas tomber en panne ça ne serais tarder

Oui c'est sur, depuis 2004, ça ne saurait tarder. . . :roll:

MessagePosté: Mar 09 Sep 2014 à 14:20
par abel
J'ai placé la mienne à l'intérieur, refoulement contre une ouverture, et ouverture un peu plus grande que la surface d'aspiration sur une autre façade. Ça marche bien et le bruit est faible, mais tout dépend où elle crache, une mauvaise résonance peut tout gâcher.