poolex 85 et seulement 0,6 ° normal ou pas ?

MessagePosté: Mer 21 Mai 2014 à 15:50
par welos
Bonjour

je viens de faire l'acquisition d'une PAC Poolex 85 et je suis surpris du faible rendement.
En effet, quelque soit le réglage des vannes du bypass, j'obtiens invariablement une différence de température de 0,6 ° (sortie des buses de refoulement).
Ca me parait très peu, et je ne vois pas comment un si faible delta de température parviendra à faire chauffer les 50m3 de la piscine !

je précise que j'ai une température exterieure de 22° et une température d'eau de 21°

D'avance merci de me dire si j'ai raison de m'inquiéter, et du coup s'il faut que je contacte le SAV ?

MessagePosté: Jeu 22 Mai 2014 à 09:48
par bc327
La formule pour déterminé le delta T°) entre l'entrée et la sortie de la PAC en fonction de sa puissance (+/- 8.5 kw si je m'abuse pour la Poolex 85) et le débit a été donné hier ici : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 49371.html

Si on considère 8.5 Kw et un delta T° de 0.6 °, cela signifie que ton débit d'eau devrait être de +/- 12 m3/h = 8.5/(0.6X1.163)

MessagePosté: Jeu 22 Mai 2014 à 13:13
par poun
Bonjour,
12 m³ /h pour un circuit chauffage, si les calculs sont bons c'est un très bon débit ! Par contre une PAC de 8.5 Kw pour chauffer 50 m³, c'est peu, à mon avis.
La mienne fait 10,30 Kw, quand elle tourne 10 à 12 h /jour je gagne en moyenne 1° par jour pour 60M³ !

Mais elle ne s'arrête pas du tout pendant les 12 h ! J'ai branché un sous compteur et la conso horaire est de 2.70 KW (conforme à ce qu'annonce le constructeur sur la notice). Ce n'est quand même pas une dépense négligeable ! je vais donc voir pour booster le circuit avec quelques panneaux solaires l'année prochaine. . . :wink:

MessagePosté: Jeu 22 Mai 2014 à 13:22
par bc327
poun a écrit: Par contre une PAC de 8.5 Kw pour chauffer 50 m³, c'est peu, à mon avis.


En effet . . . Perso, j'ai 13.5 kW pour 53 m3 et je trouve cela un peu juste, certes pour le climat de Gelbique.

MessagePosté: Jeu 22 Mai 2014 à 13:44
par poun
Ta piscine prend combien par jour et pour quelle conso horaire ?

MessagePosté: Jeu 22 Mai 2014 à 14:00
par bc327
+/- 3 degrés pour 10 hr de fonctionnement. Conso : 2,6 kwh, j'ai installé un compteur sur la prise. Tout est dans la norme compte tenu des conditions météo, mais je préfèrerais une montée plus rapide.

MessagePosté: Jeu 22 Mai 2014 à 14:02
par poun
T'es gourmand ! :D :D :D

MessagePosté: Jeu 22 Mai 2014 à 14:16
par bc327
:lol: :lol: :lol:

MessagePosté: Jeu 22 Mai 2014 à 14:24
par hydro-66
poun a écrit:Bonjour,
12 m³ /h pour un circuit chauffage, si les calculs sont bons c'est un très bon débit ! Par contre une PAC de 8.5 Kw pour chauffer 50 m³, c'est peu, à mon avis.
La mienne fait 10,30 Kw, quand elle tourne 10 à 12 h /jour je gagne en moyenne 1° par jour pour 60M³ !

Mais elle ne s'arrête pas du tout pendant les 12 h ! J'ai branché un sous compteur et la conso horaire est de 2.70 KW (conforme à ce qu'annonce le constructeur sur la notice). Ce n'est quand même pas une dépense négligeable ! je vais donc voir pour booster le circuit avec quelques panneaux solaires l'année prochaine. . . :wink:


La consommation de la PAC est quasi toujours conforme aux données constructeur. Là ou ça se gâte c'est quand on veut vérifier le COP.
Mais un delta T de 0.6° ça ne me choque pas, en fait cette valeur dépend du débit dans la PAC or ce qui est important ce sont les calories apportées à l'eau (difficilement mesurable)

MessagePosté: Jeu 22 Mai 2014 à 14:42
par poun
C'est sûrement le COP maxi qui est donné par les constructeurs, celui mesuré dans les meilleures conditions de rendement. . . .
C'est un peu comme pour les conso des voitures, pour réussir à faire ce qui est donné par le constructeur automobile, il faut une vitesse continue en circuit, pas de vent, une charge moyenne, des oeufs sur la pédale d'accélérateur, etc, etc. . .

MessagePosté: Jeu 22 Mai 2014 à 14:52
par hydro-66
poun a écrit:C'est sûrement le COP maxi qui est donné par les constructeurs, celui mesuré dans les meilleures conditions de rendement. . . .
C'est un peu comme pour les conso des voitures, pour réussir à faire ce qui est donné par le constructeur automobile, il faut une vitesse continue en circuit, pas de vent, une charge moyenne, des oeufs sur la pédale d'accélérateur, etc, etc. . .

Pire que ça, les Cop sont données sans vérification. certains petits malin en profitent pour annoncer des chiffres irréalisables, sachant que personne ne viendra vérifier.
C'est malhonnête, mais ça marche !

MessagePosté: Dim 25 Mai 2014 à 18:14
par welos
Merci pour vos réponses.

MessagePosté: Dim 25 Mai 2014 à 19:45
par riri7707
Ben, sans être expert, j'ai toujours eu entre 1 à 2°c de différence entre l'entrée et sortie.
Je joue du bypass, de manière à optimiser la position de l'aiguille sur le mano de la PAC pour le meilleur rendement possible.
Mais il me semble que sur poolex c'est à l'arrière.
Donc empruntez le miroir de poche de madame pour les réglages et surtout n'oubliez pas de lui rendre:wink:

MessagePosté: Lun 26 Mai 2014 à 09:09
par pipof352
riri7707 a écrit:Ben, sans être expert, j'ai toujours eu entre 1 à 2°c de différence entre l'entrée et sortie.
Je joue du bypass, de manière à optimiser la position de l'aiguille sur le mano de la PAC pour le meilleur rendement possible.
Mais il me semble que sur poolex c'est à l'arrière.
Donc empruntez le miroir de poche de madame pour les réglages et surtout n'oubliez pas de lui rendre:wink:


Voilà, une info !

Quelle est la valeur optimale du mano ?

MessagePosté: Lun 26 Mai 2014 à 09:18
par hydro-66
pipof352 a écrit:Voilà, une info !

Quelle est la valeur optimale du mano ?


Variable suivant les PàC.
A vérifier sur ta doc

MessagePosté: Lun 26 Mai 2014 à 10:17
par riri7707
Je pense que ce doit être marqué sur la doc, effectivement.

L'autre soluce à l'œil et oreille: on joue sur le bypass pour faire monter l'aiguille au maxi, là, en principe la pac doit se couper à un moment et se mettre en sécurité. On visualise la valeur atteinte et on recommence en se plaçant en dessous, avec une petite marge d'erreur.
Au moins là, en se fiant à l'aiguille je dirais qu'on optimise le réglage pour le meilleur rendement en fonction de l'air ambiant et température de l'eau :wink:

Je sais, c'est peut-être pas très Pro, mais j'utilise ma PAC comme cela depuis des années et je vérifie de temps à autre que j'ai bien mes 2° de décalage entre l'entrée et la sortie.

MessagePosté: Lun 26 Mai 2014 à 10:39
par pipof352
Exact. C'est dans la doc !

Autour de 400psi pour ma poolex85

MessagePosté: Lun 26 Mai 2014 à 17:38
par welos
2° entre entrée et sortie j'en suis loin avec mes 0,6°
Je précise toutefois que mes mesures sont faites non pas entre l'entrée et la sortie de la PAC, mais entre le refoulement et le skimmer.

Quand à la pression, je suis à 290 PSI quelle que soit la position des vannes, ce qui me fait penser que j'ai un débit trop important pour avoir une grande différence de température.

Mais comme je l'ai finalement compris en lisant les contributions, l'échange de calories se fait quelque soit le débit, donc je reste zen :wink:

MessagePosté: Lun 26 Mai 2014 à 18:33
par sam67
welos a écrit:2° entre entrée et sortie j'en suis loin avec mes 0,6°
Je précise toutefois que mes mesures sont faites non pas entre l'entrée et la sortie de la PAC, mais entre le refoulement et le skimmer.

Quand à la pression, je suis à 290 PSI quelle que soit la position des vannes, ce qui me fait penser que j'ai un débit trop important pour avoir une grande différence de température.

Mais comme je l'ai finalement compris en lisant les contributions, l'échange de calories se fait quelque soit le débit, donc je reste zen :wink:


Tu as raison de rester zen car tes 0.6°c au refoulement sont probablement normaux. Si tu connais le débit (même approximatif) de ta pompe on peux faire le calcul.

Ta PAC transmet une certaine énergie à l'eau. Si tu fais passer moins d'eau (en baissant le débit) l'eau sort logiquement plus chaude mais tu ne lui a pas transmis plus d'énergie pour autant.