Pompe à chaleur zodiac 60 8,5kw

par Antony92
Lun 21 Avr 2014 à 17:22

Bonjour,
Le technicien de Desjoyaux a trouvé l'origine de la panne de ma PAC : carte électonique HS. Aprés seulement 4 ans.pensez-vous qu'il soit possible de changer le composant défaillant ou bien doit-on changer toute la carte ?
Merci

par lynyx77
Lun 21 Avr 2014 à 20:07

tout est possible, néanmoins faut un bon niveau en électronique pour juste remplacer les composants défectueux.

Pour ma part je depanne bien des plasma au composant, mais faut être un minimum équipé.

Postes une photo de ta carte électronique, ca pourra nous donner quelques indications
Modifié en dernier par lynyx77 le Mar 22 Avr 2014 à 20:32, modifié 1 fois.

par laroche
Lun 21 Avr 2014 à 21:30

Bonjour,

Oui, une bonne photo de la carte ça peut aider.
Si ce sont les condensateurs qui ont gonflés, il faut les changer.
Par contre si c'est du composant actif, ça peut être galère pour le localiser et pour le remplacer (pas facile de trouver certaines références).