Problème Poolex 85

#575856 par patoububu
Mar 29 Mai 2012 à 10:47

Bonjour,
J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Poolex 85, installée en 2009 par le pisciniste.
Elle affiche une erreur P1 donc elle ne se met pas en route.
Apparemment selon le manuel, cela provient d'un capteur de température or j'ai vu avec le service technique par téléphone, rien n'est débranché, en plus nous n'avions pas le même modèle sous les yeux car ils me parlaient de capteurs que je n'avais pas sur ma carte.
cela pourrait il venir de la carte électronique ?
Dans ce cas ont ils un technicien qui se déplace ? Je suis sur Nantes.
Merci de vos réponses car j'espère résoudre ce problème rapidement maintenant qu'il fait beau !

#575863 par ouioui44
Mar 29 Mai 2012 à 11:20

tu es ou sur nantes

Problème Poolex 85

#575895 par patoububu
Mar 29 Mai 2012 à 13:16

Je suis sur Treillières

#575932 par ouioui44
Mar 29 Mai 2012 à 16:24

je suis sur ancenis
par contre pour ton souci,
le sav n'aurait pas confondu avec une poolex jetline 85, voir une poolex 85 mais d'une autre generation car il y en a 4 versions différentes alors que tu as une poolex 85 2009
je pense que le problème de capteur present ou non vient de la, essaye de les rappeler et precise lui bien que c'est une poolex pas une jetline

verifie la resistance de ton capteur, avec un multimetre,
sur l pcb, il est normalement sur le connecteur appelé AN2(TC)
tu verifies en comparant avec un des deux autres a cote, afin de voir si ton capteur ne serait pas hs par hasard
si tu as 0 ou infini, cherche pas capteur hs, normaalement tu dois avoir une resistance

Re: Problème Poolex 85

#771466 par LoïcA
Lun 24 Juin 2019 à 20:52

Bonjour’

Je relance le sujet car j’ai le même problème actuellement.
Code erreur P1, pensant que la sonde était hs je l’ai changé.
Toujours pareil avec la nouvelle sonde, code erreur p1. Je précise que la pac se lance une fois la sonde débranchée mais je ne suis pas sûr qu elle chauffe l eau..

Donc HELP PLEASE.

Re: Problème Poolex 85

#771467 par lynyx77
Lun 24 Juin 2019 à 21:39

Salut,

T'as mesuré la valeur ohmique du capteur aux bornes AN2?
Quelle valeur ohmique ton ancien capteur Vs le nouveau?
Verifies les contacts aussi, sinon c'est un problème de carte électronique.

Re: Problème Poolex 85

#771472 par LuluDu31
Mar 25 Juin 2019 à 01:23

Peut-être une question bête, mais au cas où, vous avez bien réglé le by pass?
En cas de débit trop faible dans la pac (pression haute au manomètre) il me semble qu'elle affiche p1 ou p3 et se met en sécurité. Faire l'essai en envoyant tout vers la pac...

ARe: Problème Poolex 85

#771719 par LoïcA
Mar 02 Juil 2019 à 19:42

Merci pour vos réponses, j’essaie tout ceci ce soir et vous tiens au courant.

Re: Problème Poolex 85

#771890 par LoïcA
Dim 07 Juil 2019 à 19:55

Bonjour,

Carte électronique changée et maintenant c’est le boîtier de commande qui part en live..
-9° en sortie de pompe.. et des voyants en moins..

Si quelqu’un a une idée..