Page 1 sur 2

Branchement electrique coffret mecanique hors gel

MessagePosté: Lun 24 Oct 2011 à 13:05
par borazy
Bonjour à tous,

Je viens d'acheter un coffret mécanique hors gel :

Image

Par contre je ne sais pas comment le brancher, voici une photo de mon installation, pourriez vous m'aider ?

Image

Merci :P

MessagePosté: Lun 24 Oct 2011 à 13:43
par Bandenabos
Hello,

étonnant tu n'as pas d'horloge dans ton tableau ?

Je pense (donc je suis) qu'un tel dispositif se branche en parallèle par rapport soit au contact de l'horloge, soit en parallèle à l'interrupteur de marche forcée de la pompe.

Vu le cablage de ton tabeau électrique :roll: c'est pas simple à dire où exactement connecter ton thermostat, il faudrait zoomer sur le relai (bleu en bas) pour te donner des informations plus précises !

@+

MessagePosté: Lun 24 Oct 2011 à 13:51
par borazy
Sisi j'ai bien une horloge

ok je prendrai une photo ce soir en zoomant sur le truk bleu :P

Merci pour ton aide

MessagePosté: Lun 24 Oct 2011 à 13:54
par Bandenabos
Ben elle est où alors ton horloge ? a l'extérieur de ton tableau ?

MessagePosté: Lun 24 Oct 2011 à 14:33
par borazy
Oui elle est sur la porte du coffret electrique (on voit un bout de porte en bas à gauche)

MessagePosté: Lun 24 Oct 2011 à 14:42
par Bandenabos
Fais moi également une photo de l'horloge et de ses connexions !

MessagePosté: Lun 24 Oct 2011 à 14:53
par borazy
Ca marche je fais ca en rentrant du taff! :D

MessagePosté: Lun 24 Oct 2011 à 15:13
par hevap
Salut,
jette un oeil sur ce sujet, il y a peut-être la solution de ton problème.

http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines475403.html&highlight=

MessagePosté: Lun 24 Oct 2011 à 16:27
par JCGB
Bandenabos a écrit:Hello,

étonnant tu n'as pas d'horloge dans ton tableau ?

Je pense (donc je suis) qu'un tel dispositif se branche en parallèle par rapport soit au contact de l'horloge, soit en parallèle à l'interrupteur de marche forcée de la pompe.

Vu le cablage de ton tabeau électrique :roll: c'est pas simple à dire où exactement connecter ton thermostat, il faudrait zoomer sur le relai (bleu en bas) pour te donner des informations plus précises !

@+

Tout est dit ,Bandenabos a bien resumé ce qu'il fallait faire . En regle générale un coffret hors gel comprent un simple contact sec , il suffit alors de tirer 2 fils et de les raccorder en parallele sur le contact de l'horloge ou de l'inter . La plupart du temps on coupe la phase qui alimente la borne A1 du contacteur de pompe .
Voilou

MessagePosté: Lun 24 Oct 2011 à 17:43
par Bandenabos
borazy a écrit:Oui elle est sur la porte du coffret electrique (on voit un bout de porte en bas à gauche)


Ha ok c'est pour cela que je voyais des fils pendre, je pensais que c'était un cablage "fashion" avec fils cablés à l'arrache :roll:
Je me suis fait avoir par le cablage de l'horlogue sur la porte, quel mauvaise langue je suis :oops:

MessagePosté: Lun 24 Oct 2011 à 18:22
par borazy
Pas de soucis :D

Par contre je ne comprend pas vraiment en quoi consiste le branchement en parralèle . voici les photos du relais et de l'horloge, si vous pouviez me faire un bouit de schéma à partir des photos :

Image

Image

Merci

MessagePosté: Mar 25 Oct 2011 à 07:05
par JCGB
Bonjour borazy pour ton installation il faut que le coffret hors gel coupe la phase d'alimentation du contacteur bleu qui commande la pompe .
A priori sur ton contacteur bleu d'origine , le neutre A2 du contacteur est commun (il semble etre repris sur L3 fil bleu , mais on ne le voit pas arriver sur A2 ! a confirmer )
Si c'est le cas ,il te suffit de prendre un cable avec 2 conducteurs , coté coffret hors gel tu raccorde ces 2 fils aux bornes des 2 contacts du hors gel, puis coté coffret filtration ,tu en raccorde un au meme endroit que le fil rouge en A1 et l'autre tu le raccorde a la phase , donc soit sur le fil noir en sortie du magnéto-thermique soit en L1 du contacteur (fil noir ) qui est egalement la phase . En résumé tu relis un fil en L1 et l'autre en A1 et ça devrait fonctionner .
Autre question ;ton alimentation de pompe de filtration est prise en haut du differentiel ! donc avant le differentiel c'est normal ça ?

MessagePosté: Mar 25 Oct 2011 à 08:47
par Bandenabos
Oui effectivement il est étonnant que tout ne soit pas derrière le disjoncteur :shock:

MessagePosté: Mar 25 Oct 2011 à 09:00
par borazy
Merci pour les infos de branchement du boitier hors gel je vais essayer à midi.

Concernant les branchements disjoncteurs :

- le cable d'alimentation arrive par en dessous
- le gros cable qui repart au dessus est l'alimentation du volet immergé.

MessagePosté: Mar 25 Oct 2011 à 09:08
par Bandenabos
En gros tu as un disjoncteur que pour ton volet . le luxe ;o)
Tu as intéret à tout brancher en dessous . par contre peux tu nous donner les détails de ce disjoncteur (une photo suffisamment proche pour lire les informations .).

MessagePosté: Mar 25 Oct 2011 à 09:12
par borazy
Pas de soucis je prendrai une photo à midi mais pourquoi tout brancher en dessous ?
Si l'alimentation arrive par en dessous je branche mes équipements au dessus pour avoir la protection disjoncteur ?

Concernant il me semble qu'elle est branchée au relais bleu qui est lui même branché au disjoncteur . pas possible ?

Merci

MessagePosté: Mar 25 Oct 2011 à 09:23
par Bandenabos
J'avais pas lu que l'alimentation arrivait en dessous .

Je me suis fait avoir par la taille des fils qui sont plus gros pour le volet que pour ton arrivée (certainement du rigide alors que le volet est en souple)

C'est pas sérieux cette installation, l'alimentation arrive toujours au dessus et les sorties en dessous ! C'est ton pisciniste qui a cablé ce tableau ?

Je suis loin d'être certain du bon fonctionnement d'un différentiel (si ça en est un) en cas de montage inverse ! En tout cas c'est hors norme :shock:

Je serai toi je commencerai par faire un cablage propre (le plus possible) en ayant bien les alimentations en haut et les départs en bas . ensuite on pensera à l'ajout du thermostat !

Courage, tu y es presque !

MessagePosté: Mar 25 Oct 2011 à 09:26
par borazy
Oui en effet c'est mon pisciniste qui a cablé tout cela.

Je vérifie tout cela à midi !

Merci :)

MessagePosté: Mar 25 Oct 2011 à 13:04
par borazy
Alors voila les photos !

J'ai donc suivi les fils, la pompe est reliée au "relais bleu" (cable bleu et marron en dessous - T1 et T3) :
Image

Qui est lui meme relié à un disjoncteur qui est reprise sur le disjoincteur ou est branché mon alimentation générale :
Image

MessagePosté: Mar 25 Oct 2011 à 14:16
par Bandenabos
Oui, et bien en fait il faudrait un peu modifier tout ça pour être propre :

inverser l'entrée et la sortie sur ton différentiel
faire que tes sectionneurs soient en sortie de différentiel

en gros faire que tout ce qui est en haut du différentiel soit en bas et inversement, déjà ce sera plus propre !

Sinon pour ton contact de thermostat tu peux le brancher entre le L1 et le A1 de ton relais bleu, par contre confirme moi que tu as un fil bleu qui va au A2.
:wink:

MessagePosté: Mar 25 Oct 2011 à 14:27
par borazy
Ok pour ces conseils je vais remettre ca d'aplomb ce week end

Par contre pas de fil sur A2 .

MessagePosté: Mar 25 Oct 2011 à 15:47
par Bandenabos
Le rebouclage du L3 va où alors, j'étais persuadé qu'il allait en A2 !

MessagePosté: Mar 25 Oct 2011 à 16:16
par borazy
Le L3 remonte sur un disjoncteur à côté du disjoncteur principal

je viens de retrouver le schéma d'installation du coffret si nécessaire :

Image

Uploaded with ImageShack.usURL]

MessagePosté: Mar 25 Oct 2011 à 16:20
par JCGB
borazy a écrit:Ok pour ces conseils je vais remettre ca d'aplomb ce week end

Par contre pas de fil sur A2 .

Pas de fil en A2 ? il y a un probleme là , comment ton contacteur fait pour coller si tu n'as pas de neutre en A2 ? L'alimentation d'un contacteur se fait toujours entre A1 et A2 (généralement A1 la phase (ici ton fil rouge ) et A2 le neutre ) dés qu'il y a du 220V entre A1 et A2 les 4 contacts de gauches se ferment , je me demande donc comment ton contacteur fait pour fonctionner ?
Premiere chose borazy , est ce que cette installation a déja tournée (et là je ne comprend pas comment avec un tel cablage ) ou bien est ce une installation en cours de realisation?

MessagePosté: Mar 25 Oct 2011 à 16:37
par borazy
Non non l'installation tourne depuis 2 mois déja (pour le A2 faut que je verifie je suis au boulot là)

Mais d'après la photo générale en début de sujet on dirai que A2 est vide .