comment etablir les besoins de puissance pour la PAC,

#527711 par seb25
Mar 30 Aoû 2011 à 08:38

hello,

j ai du mal a savoir comment identifier le besoin de la PAC.

j ai un devis a 6KW , un autre a 14KW.

mais je ne sais pas comment identifier le reel besoin.

j ai deja regarder les aides sur le site eauplaisir, mais ca me donne rien pour la PAC.
theoriquement on doit se baser sur l altitude, etc.


Autre point un pisciniste me propose eventuellement de remplacer ma PAC maison par une Mixte : maison/psicine

sachant que lorsaue je chauffe la maison l hiver , je ne vais pas chauffer la piscine et inversement sauf sur une periode mitigée ou elle serait dimensionnée pour.
merci

#527713 par Atok
Mar 30 Aoû 2011 à 08:49

Bonjour,
Quel est ton volume d'eau ?
A quelle T° veux tu ton eau ?
Jusqu'à quelle T° extérieure veux tu chauffer la piscine ?
Quel est ton mode de chauffage actuel et quelle surface ?

#527718 par seb25
Mar 30 Aoû 2011 à 08:55

bonjour
volume d'eau 37 m3
A quelle T° veux tu ton eau 27°
Jusqu'à quelle T° extérieure veux tu chauffer la piscine 24°
Quel est ton mode de chauffage actuel et quelle surface ?
cette question est pour la maison? si oui 150 m2 et PAC 12 KW air/eau

merci

#527720 par bc327
Mar 30 Aoû 2011 à 08:57

Pour moi, 6 kw, c'est trop peu. Par contre 14 kw, c'est trop :wink:

#527721 par seb25
Mar 30 Aoû 2011 à 09:00

hello Bc, bah c'est ce que je me suis dis aussi pour le 14Kw, vu que je chauffe 150 m2 de maison avec une 12 Kw.

bien que ce ne soit pas tout a fait pareil a chauffer.

mais les 2 piscinsiers m'ont donnéer ses devis avec la piscine.

bien que qui peu le plus , peu le moins sur la 14KW, cela gonfle aussi pas mal le devis.

#527722 par Atok
Mar 30 Aoû 2011 à 09:07

La 6kW est suffisante.
pour ce qui est de réutiliser la pac maison existante, il est nécéssaire d'ajouter un échangeur spécial piscine. rien que le coût de cet élément pet faire réfléchir.
Perso, je préférai séparer les installations. Tu vas solliciter ta APC 2 fois plus, et risque de tomber en panne 2 fois plus vite. pour le chauufage piscine, c'est pas grave, mais pour la maison .

De plus, les PAC modernes s'attendent a voir la température augmenter en un certain temps. pour une piscine, l'inertie étant énorme, la PAC peut se mettre en défaut en disant que par exemple elle chauffe depuis 3 heures mais la tempéraure de retour n'a augmenté que de 1 °C.

C'est quelle marque ta PAC maison ?
Tu as un abris de piscine fermé ?

edit : quel ordre de prix pour les devis ?

#527723 par seb25
Mar 30 Aoû 2011 à 09:15

hello merci du retour.

PAC maison: Aqualis
pas d abris de piscine

devis 6 kw: 2200 HT
devis 14KW: 3429 euros HT

voila les infos que j'ai.

#527728 par Atok
Mar 30 Aoû 2011 à 09:33

si je devais choisir (cela n'engage que moi), je prendrai la 6kW.
quoi que il est vrai que la 14kW régulera et consommera moins si elle est "inverter".

je ne te conseille pas de te servir de ta pac actuelle pour le prix de l'échangeur supplémentaire et les risques de panne. (encore une fois cela n'engage que moi, c'est juste un avis parmis d'autres :wink: )

#527730 par seb25
Mar 30 Aoû 2011 à 09:47

ok, oui sur le point de risque de panne je te rejoins.
lors de la discussion avec le piscinier j avais eu le meme propos.

l avantage c'est que comme il etait a la maison il a vu que je dispose d un chauffage poele a bois de secours .

mais bon.

je vais recontacter le piscinier qui m as fait le devis de la PAC a 14KW pour comprendre pourquoi une aussi forte .

on avais un + pour cette offre de piscine pap mais je ne comprenais pas pourquoi lui me fournissais une 14KW .

l autre piscinier en pap me plait un poil moins, mais lui fournissais un 6KW.

dc entre 2 piscine identique , 2 puissance de chauffage bien differente.

merci Atok et bc pour les retours et avis.

#527734 par Atok
Mar 30 Aoû 2011 à 09:58

demande leur aussi si les compresseurs sont de technologie "inverter".
c'est un systeme de variation de vitesse qui s'adapte au besoin de puissance. quand tu apprcohe de la température de consigne, le compresseur ralentit mais ne coupe pas. Ce qui fait qu'il consomme moins. le but est d'éviter les arrêts, la variation de température de l'eau et les redémmarges (qui consomment beaucoup d'énergie).
Si la 14kw esty inverter et la 6kw non, prends la 14.

moins elle fait de demarrages et tourne à faible régime, plus longtemps elle durera :wink:

#527740 par seb25
Mar 30 Aoû 2011 à 10:39

ok super info.
merci bien.

je vais bien le leur demander.