help ! je n'arrive pas a maintenir la pression avec ma pompe

MessagePosté: Ven 24 Juin 2011 à 06:58
par celine62770
bonjour, de puis 15 jours on se bat pour mettre en fonction cette pompe , on a reverifié et encore reférifié tous le systeme , mais rien a faire au bout d'environ 45 mn la pression redescend ! que faire ? MERCI pour votre aide

MessagePosté: Ven 24 Juin 2011 à 11:18
par celine62770
bonjour chacha

voilà , tuyau aspiration diamètre 50 au by pass puis raccord en 26 sur le reste de l'installation ,pompe avec débit de 3,6 m3 , pompe à chaleur cristaline , système by pass
vanne d'entré à 100%
vanne de sortie à 50%
la 3ème à 95%

à la mise en marche par l’interrupteur (pression à 1bars au manomètre

après les 3 minutes de la temporisation, le compresseur se met bien en route. (pression monte à 1,6/2 au manomètre

la pression monte jusque 2,2 bars (pendant un temps indéfini, quelque minutes voir plusieurs heures.
puis le compresseur s’arrête la pression descend à 1bars.

si je laisse faire elle repart, mais dans un temps aléatoire.

si j'actionne l'interrupteur marche arrêt au bout des 3 minutes j'entend bien un clic mais le compresseur ne se met pas en route.

Note : ne monte pas en zone rouge
pas de givre derrière le radiateur, ni de condensation.
essayé avec plusieurs réglage sur les vannes, fonctionnement identique.
essayé avec une plus petite pompe pareil.

MessagePosté: Sam 25 Juin 2011 à 08:10
par riri7707
Chacha a écrit::D Salut !


Sinon, réveille Riri77 par Mp ! C'est un M. Bricoletout ! :wink: :lol: :wink:


:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Jsuis réveillé depuis 5h00 :D :D :D

Salut Chacha :wink:

Je me prépare à faire ce weekend le ravalement de ma véranda.
le compresseur et le sablon sont prêts.
j'attends le fiston pour qu'il me tamise du sable.
argh. les jeunes :( :( :(
ça dort encore :twisted:

Bon pour la PAC, je pense que le PB vient du by-pass:
la sortie doit être ouverte à 100%, l'entrée à 60/70% et la vanne du milieu à 30/35%.

Mais tout dépend de la pompe en autre.

Un bon réglage de croisière : aiguille du mano au mileu du cadran.
Si ça grimpe trop, au bout des quelques minutes, il faut ouvrir un poil la vanne d'entrée et voir le résultat sur le mano.
Tout est une question d'équilibre de la pression d'eau traversant la PAC.
C'est pour cela qu'il y a des sécurités et c'est ce qui t'arrive. Au bout de quelques minutes, le compresseur se met en sécurité et il ne repartira qu'aubout de quelques minutes et ainsi de suite (cycle perpétuel).

Le PB des pac : le fait de tourner les vannes, le résultat arrive au bout de quelques minutes après. Un peu comme mon pote suisse : ça va ou bien :wink: