#519421 par jc85
Lun 18 Juil 2011 à 22:23

bonjour a tous
concernant ma poolex pour vous tenir au courant des événements,
j'ai eu un contact tel. avec un technicien de poolex et celui ci me fait inverser mon cycle de filtration et chauffage de manière a chauffer la piscine uniquement la nuit avec la bache bien entendu et pendant deux jours ,ce que je vais faire mais néanmoins je suis un peu étonné car ce n'est pas un fonctionnement normal.
je vais donc si vous le voulez bien décrire le comportement de la pac pendant ces deux jours.
_lundi matin,9h piscine débachée 26°
18h bachée 27°
23h toujours 27°
depuis 8h30 la pompe "tourne toujours et ainsi toute la nuit(suivant indication poolex) consigne toujours 30°
la suite demain et bonsoir
jc

c'est une pac qui va commencer a me couter trés cher en élèctricité :cry:

#519570 par gerald.sg
Mar 19 Juil 2011 à 10:57

normalement c est les 1er jours ou elle tourne souvent mais pas apres un mois,il y a une chose que tu dois pas faire correctement c est pas normal sinon.

#519715 par jc85
Mar 19 Juil 2011 à 19:13

bonjour,
bien daccord avec toi gerald.sg mais quoi comme manip.? ca na pas l'air sorcier pourtant.
comme prévu des nouvelles;
donc mardi matin 9h piscine bachée et 26° (perdu 1°)
aux environs de 13h piscine bachée 27°
piscine débachée 18h30 pour baignade et rebachée 17h30 toujours,27° compte tenu que la pompe a tourné toute la nuit et tourne toujours, c'est désespérant ca commence a me prendre la tete :evil:
d'aprés ce que j'ai compris ,coincidence ou pas tant que la température ext. ne remontera pas a 28/29° comme derniérement la pompe ne remontera pas en temp. voila
a+ jc

#519724 par gerald.sg
Mar 19 Juil 2011 à 20:24

un conseille arrete de mettre ta bache la journée surtout laisse faire la pac quand ta piscine est decouverte et ferle la le soir plutot.

#519898 par cabaigne
Mer 20 Juil 2011 à 08:24

Bonjour,

Comme te l'a dit GeraldSG, il doit y avoir quelque chose que tu n'as pas fait correctement. On ne peut pas savoir quoi si tu ne réponds pas à nos demandes.

Tes indications te température ne nous sont d'aucune utilité pour t'apporter une aide.

Comme on te l'a déjà demandé, mets nous des photos pour que l'on voit si quelque chose cloche.

3 photos demandées : ta PAC, ton By Pass, et ton boitier de commande.

#520393 par jc85
Jeu 21 Juil 2011 à 21:02

bonjour
suite et fin de essais poolex
mercredi idem que mardi ;perdu 1° la nuit et rattrapé dans la journée soit 27° pas plus.
jeudi matin 8h30 gagné 1° soit 27°,la température de 27° restera ainsi jusqu'a la coupure programmée de la pac 18h30 (la pompe n'a pas pris 1° en 10h)!

pour mettre des photos ce n'est pas évident ,désolé pour le lien direct
http:/img651.imageshack.us/img651/346/dsc03359jd.th.jpg
http:/img204.imageshack.us/img204/7756/dsc03360b.th.jpg
http:/img215.imageshack.us/img215/1842/dsc03358zm.th.jpg
jc

#520410 par anmara
Jeu 21 Juil 2011 à 22:15

tiens voila qui va te permettre de savoir comment mettre des photos :wink:

Image

Image

#520416 par jc85
Jeu 21 Juil 2011 à 22:37

re
ahhhhhh merci beaucoup
jc

#520461 par cabaigne
Ven 22 Juil 2011 à 07:43

Bonjour,

Merci pour tes photos.

Je ne vois rien d'anormal, ta PAC est bien espacée, les positions des vannes de ton By Pass semblent pas mauvaises.

C'est difficilement compréhensible. . .

Peut-être peux tu nous montrer une photo de ton boitier de commande en fonctionnement au cas où . . .

Questions supplémentaires :

- Ton eau est à 27°, avant de mettre ta PAC, tu avais combien environ à la même époque ?
- Combien de mètres as-tu entre ta PAC et les buses de refoulement ?
- Y a t'il du vent en journée quand ta piscine est débachée ?
(le vent pouvant refroidir la piscine plus vite que la PAC ne la chauffe).

#520576 par jc85
Ven 22 Juil 2011 à 12:24

Image

Uploaded with ImageShack.us

bonjour cabaigne
voici la photo ,la pompe a chaleur est tout simplement branchée sur inter.différenciel a l'extréme droite du boitier,2 fils rouges marqués l'un d'une bague noir et l'autre d'une bague bleue,dessous 2 fils direct pompe a chaleur et les 2 autres pour le robot nettoyeur
le chimique de gauche et l'horloge pour la filtration ,le chimique de droite et l'horloge ne sont pas utilisés
-avant de mettre en route la pompe, l'eau de la piscine etait env. 22°
-longueur du tuyau de refoulement entre la pac et les 2 buses sortie piscine 16/17m
-il y a du vent de temps en temps, aurourd'hui par exemple il n'y en a pas
pour info; a 8h30 25° débachée
a 10h30 26°
a 13h15 26° et avec un peu de chance peut etre 27° en fin de soirée pour se baigner
(on dirait que le systéme qui se trouve dans la pompe ne correspond pas a une jetline 120)
a+ jc

#520583 par Marcdp
Ven 22 Juil 2011 à 12:48

jc85 a écrit:Image

Uploaded with ImageShack.us

bonjour cabaigne
voici la photo ,la pompe a chaleur est tout simplement branchée sur inter.différenciel a l'extréme droite du boitier,2 fils rouges marqués l'un d'une bague noir et l'autre d'une bague bleue,dessous 2 fils direct pompe a chaleur et les 2 autres pour le robot nettoyeur
le chimique de gauche et l'horloge pour la filtration ,le chimique de droite et l'horloge ne sont pas utilisés
-avant de mettre en route la pompe, l'eau de la piscine etait env. 22°
-longueur du tuyau de refoulement entre la pac et les 2 buses sortie piscine 16/17m
-il y a du vent de temps en temps, aurourd'hui par exemple il n'y en a pas
pour info; a 8h30 25° débachée
a 10h30 26°
a 13h15 26° et avec un peu de chance peut etre 27° en fin de soirée pour se baigner
(on dirait que le systéme qui se trouve dans la pompe ne correspond pas a une jetline 120)
a+ jc


Je voudrais pas dire de betise et surtout m'imiscer à tort dans votre conversation mais je pense que Cabaigne parlait du boîtier de commande de ta PAC :shock:

#520611 par jc85
Ven 22 Juil 2011 à 16:57

re
merci ,voila

Image

Uploaded with ImageShack.us

#520616 par cabaigne
Ven 22 Juil 2011 à 17:45

Bonjour,

Oui c'est bien le boitier de commande de la PAC que je voulais voir, pas le tableau électrique.

Première piste importante :

JC85, tu as dis à plusieurs reprises que tu laissais ta PAC tourner 24h/24. Or là, il y a 3 plages de programmation qui sont entrées.
Il est fort probable dans ces conditions qu'elle ne tourne pas 24h/24 comme tu le souhaites.
Première chose, le temps de monter en température, supprime les plages de manière à être sûr que ta PAC tourne 24h/24 pendant pluisieurs jours.

Pour cela, tu ne dois plus avoir les 3 zones en bas à gauche, ni ON et OFF en bas à droite.

Une fois à température, tu pourras les reprogrammer.

Si ta PAC permet de passer de 22 à 27°, elle marche. Tes tuyaux sont un peu longs, mais là tu ne peux rien y faire et ça n'explique pas ton problème selon moi.
Le vent peut jouer un role important.

Je pense plutôt et surtout que ta PAC ne fonctionne pas en continu.

Tiens nous informés.

PS : Pense bien à mettre ta filtration en marche forcée puisqu'elle n'est pas asservie. Sinon ta PAC ne fonctionnera pas en continu bien sûr.

#520621 par jc85
Ven 22 Juil 2011 à 18:24

re
désolé de te contredire,mais lorsque je tourne 24/24 i'ai pris la précaution d'annuler la prog.,d'ailleur au tout debut il n'y en avait aucune car pas programmé
qu'en a la filtration elle fonctionne dans une plage horaire et a l'intérieur de celle ci ,tourne celle de la pac
8h/18h30 pour filtration
8h30/18 pour pac ,je ne travaille plus je controle la température 7/8 par jour si c'est pas plus
pas facile le probleme!
jc

#520693 par jc85
Ven 22 Juil 2011 à 22:19

re
Image

Uploaded with ImageShack.uss



boitier de cde sans programmation

#521044 par jc85
Dim 24 Juil 2011 à 18:07

bonjour

j'ai oublié de vous dire ,j'ai recu un mp de poolex il y a quelque temps celui ci ma demandé de faire quelques essais et chauffer la nuit et devait me rappeler dans les 2 jours mais j'attends toujours ,le sav ne commence pas trés bien, j'ai l'intention d'ecrire prochainement a mon fournisseur pour une intervention sur place

#521899 par nicolas27
Mer 27 Juil 2011 à 17:34

En début de saison il a fallu que je remplace ma PAC que l'on m'avais volé. J'ai hésité entre la poolex 120 et une zodiac 11M pour une piscine de 9.5 / 4.2 avec 50 m3 d'eau en faisant le bilan thermique j'ai détéerminé qu'il fallait une 11 kW pour avoir une t° idéale en début et fin de saison avec une bache à barre la nuit.
Mais si tu compare la puissance de ta poolex 120 tu constatera que sa puissance est donnée a des t° d'eau et d'air qui n'ont rien à voir avec les PAC Zodiac. Tu peux donc considerer que ta puissance annoncée de 12 kW soit loin de la réalité par rapport à un calcul réalisé avec les conditions suivantes (air 15°C / Eau 24 °C Hr: 70%)

#522399 par jc85
Ven 29 Juil 2011 à 11:18

bonjour nicolas27
je crois que je n'ai pas fait le bon choix de pompe
la puissance de la pompe m'a étè donnée par le fournisseur qui habite dans la meme région car moi j'avais porté mon choix sur la jetline 100,mais je crois surtout que ma pompe ne délivre pas sa puissance de fonctionnement normal car chose curieuse sa puissance mesurée avec une pince amp. est de 10,4 alors qu'elle est donnée pour 20 ampéres,je trouve qu'entre 10 et 20 il y a une différence et il devrait y avoir un juste milieu.
a+ jc

#522420 par Marcdp
Ven 29 Juil 2011 à 12:40

jc85 a écrit:bonjour nicolas27
je crois que je n'ai pas fait le bon choix de pompe
la puissance de la pompe m'a étè donnée par le fournisseur qui habite dans la meme région car moi j'avais porté mon choix sur la jetline 100,mais je crois surtout que ma pompe ne délivre pas sa puissance de fonctionnement normal car chose curieuse sa puissance mesurée avec une pince amp. est de 10,4 alors qu'elle est donnée pour 20 ampéres,je trouve qu'entre 10 et 20 il y a une différence et il devrait y avoir un juste milieu.
a+ jc


Je suis pas expert en la matière mais il y a peut-être une confusion entre Puissance Nominale (qui est de 10,94) et Puissance Maximale (qui est de 20 A).

Je laisse aux spécialistes le choix de confirmer (ou infirmer)

#522424 par gerald.sg
Ven 29 Juil 2011 à 13:02

jc85 a écrit:re
merci ,voila

Image

Uploaded with ImageShack.us

tu es en mode automatique sur ta boite de commande

#522696 par jc85
Sam 30 Juil 2011 à 16:18

bonjour,
oui j'etais en mode automatique mais maintenant avec 1 seul programme 8h30-18h3O
et comme je suis en voyage pour 15 jours j'ai tout arrété et reprendrai tout a zero avec le crono a la main en rentrant
jc

#522748 par dan85
Sam 30 Juil 2011 à 20:19

salut fait intervenir ton installateur ,elle est garantie je pense ? si une pac comme tu as n'est pas capable de chauffer ton eau à + de 26 autour de luçon avec le climat que vous avez , ben faut les mettre à la poubelle.
ta pac a surement un problème ,ce n'est pas normal!

#524985 par jc85
Jeu 11 Aoû 2011 à 18:14

bonjour a tous
me voici de retour de congé dimanche ,nouvel essai de ma pompe
-dimanche 18h démarrage 24/24 de la pac, bachée,
eau piscine 25°
-lundi 10h eau piscine 27°
18H toujours 27°
-mardi 9h30 eau piscine 27°
11h 28°
19h 28°
-mercredi 10h eau piscine 29°
14h 30° et arret consigne 30°
18h30 29°
-jeudi 10h eau piscine 28° (mise en marche prog. 8h30/18h et arret du 24/24)
12h 29°
18h toujours 29° conclusion avec un super temps, la pompe n'a pas atteind la température de consigne de 30°demandée ! :(
la suite demain
jc

#525362 par jc85
Dim 14 Aoû 2011 à 17:53

bonjour,
la suite,vendredi; 9h eau piscine 28°
12h eau piscine 29°
18h toujour 29° (la consigne 30°n'est toujours pas atteinte,la pompe a encore "tourné " toute la journée)
samedi; etant donné que la pompe n'est pas capable d'atteindre les 30° j'essaye la consigne a 29°,cette solution ne me satisfait pas mais je l'essaye provisoirement pour voir
samedi;10h15 eau piscine 28°
12h absent
20h eau piscine 28°
dimanche;10h eau piscine 28°
12h eau piscine 28°
18h eau piscine 28° tenant conte que la pompe fonctionne encore toute la journée puisque 29° n'est pas atteint :(
décidément je vais pas en sortir
pour information,prochainement un courrier sera envoyé a mon fournisseur et a poolex
jc

#525468 par gerald.sg
Lun 15 Aoû 2011 à 09:40

jc85 a écrit:re
Image

Uploaded with ImageShack.uss



boitier de cde sans programmation

met ta consigne a 30 et tu vas voir que ton eau va chauffer elle est a 27 donc avec un peu de perte et ta region tu risque pas l avoir a 28ou 29 ta flotte et couvre ta piscine la nuit et non dans la journée