que la T° soit montée ça ce n'est pas un critère vu qu'avec les conditions météo c'est sur elle va monter de toute façon.
la PAC doit se mettre en route au bout de trois minutes enfin suivant le F21, qui est à vérifier pour voir sa valeur, c'est le réglage du retard du compresseur.
donc quand la séquence se déclenche, en premier c'est le ventilo qui se met en route, attention ça ne veut pas dire que la PAC chauffe, d'ailleurs quand tu coupes ta filtration c'est lui qui reste en route mais ta PAC n'est pas en mode chauffe, donc au bout de trois minutes, suivant F21, aprés vérif des paramètres, il y a demande de chauffe (un soleil sur l'écran) et à se momment là le compresseur se met en route, le bruit est différent, là la PAC est en chauffe.
pas d'asservissement PAC Filtration avec ce genre de PAC.
il y a un controleur de pression mais celui ci empéchera le démarage du compresseur mais le ventillo continuera à tourner.
donc tu régles ta filtration pour qu'elle tourne suivant les horaires qui te conviennent, 8h 20h par exemple, tu régles ta PAC pour qu'elle se déclenche de 9h à 19h par exemple avec F61 et F62 F69 à 1 et tu t'occupes plus de rien normalement.
pour etre sur que ta PAC fonctionne, aprés 3 min de fonction, force le chauffage, maintiens 5 secondes la touche "flèche haut", le contrôleur entreras en mode forcé.
ensuite le plus simple pour voir si sa fonctionne vraiment c'est ça:
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 21262.html