Bonsoir
Interconnecter les prises de terre, c’est en général la règle à respecter comme je le préconise régulièrement sur ce forum.
La réglementation dit : « Deux prises de terre simultanément accessibles doivent être interconnectées »
« Deux prises de terre dépendantes d’un même dispositif de coupure doivent être interconnectées »
La raison de ces deux commentaires est simple : Eviter le risque d’électrisation voire d’électrocution.
Les masses simultanément accessibles doivent être connectées à la même prise de terre.
Extrait de la Norme C 15100
Les conducteurs d'équipotentialité principale doivent avoir une section non inférieure à la moitié de celle du conducteur de protection de
la plus grande section de l'installation, avec un minimum de 6 mm². Toutefois, leur section peut être limitée à 25 mm² s'ils sont en
cuivre ou à la valeur équivalente s'ils sont en un autre métal.
Sections minimales des conducteurs de terre enterrés 16 mm2 en cuivre
542.1.2 Toutes les prises de terre d’un même bâtiment doivent être interconnectées (mise à la terre des masses basse tension,
terre fonctionnelle, terre de paratonnerre).
Dans le cas de plusieurs bâtiments d’une même installation, il est recommandé de réaliser l’interconnexion des prises de terre
des différents bâtiments.
Tableau 54B – Sections minimales des conducteurs de terre enterrés
Nature des conducteurs Sections minimales
Conducteurs isolés 16 mm2 en cuivre
Conducteurs nus 25 mm2 en cuivre
50 mm2 en acier galvanisé ou en inox
411.3.1.2 Mise à la terre des masses
Les masses doivent être reliées à un conducteur de protection selon les conditions
particulières des divers schémas des liaisons à la terre comme spécifié de 411.4 à 411.6.
Après celui qui préfère suivre une notice plutôt que la réglementation et la sécurité libre à lui.
A +