nouveau tableau pour piscine ou depart depuis tableau ?

#360364 par atari.fr
Lun 29 Juin 2009 à 14:21

Bonjour

j'ai une pompe + 1 spot 100W + 1 rechauffeur 3000W à alimenter

j'ai un disjoncteur de branchement monophasé de 90A

je me pose la question:

soit mettre un disjoncteur de 20A (4600W) pour alimenter mes utilisateurs piscines

Soit mettre un tableau supplementaire dans mon local technique mais je suis soumis à mon disjoncteur de 90A ca fait du gros cable sur 18metres.
A priori 25mm² pour 28metres
le 16mm² n'est pas toleré pour 90A je crois.

Qu'en pensez vous ?

merci

#361312 par charlyquad
Mer 01 Juil 2009 à 22:32

salut,

20A c'est ok pas besoin de plus

Installe un petit coffret avec 3 fusibles 1 par élément et une bonne mise à

la terre.

tu peux aussi prévoir dans le coffret de la place pour une minuterie pour

le réchauffeur etc.

@+

#361532 par spice
Jeu 02 Juil 2009 à 14:06

Ouh la ! On est encore au temps des fusibles ici ? :shock:

#361590 par fleg
Jeu 02 Juil 2009 à 16:09

spice a écrit:Ouh la ! On est encore au temps des fusibles ici ? :shock:

je viens dacheter un coffret électrique avec programmateur pour ma piscine et bien il y a des fusibles comme quoi ça existe encore et il en on en stock :wink:

#361689 par charlyquad
Jeu 02 Juil 2009 à 21:16

spice a écrit:Ouh la ! On est encore au temps des fusibles ici ? :shock:


oui,le mot disjoncteur est plus actuel,mais je pense avoir été compris :idea: