#341089 par efarina
Sam 09 Mai 2009 à 15:13

Bonjour,


A la remise en route de la PAC (de marque psa et âgée de 4 ans ) le manomètre indique un débit d’eau trop faible. L’aiguille se situe dans la première zone et ne veut pas monter dans la zone verte. J’ai cru à un problème sur mon filtre à sable donc j’ai mis la vanne 6 voies en position de circulation. Aucun effet sur le débit d’eau. J’ai même fermé complètement fermé le by-pass.
Toujours sans effet et aucune fuite d’eau constaté. Avant de faire intervenir un spécialiste avez vous des idées sur ce problème.
Pour information mon by-pass est légèrement fermé pour augmenter la pression (du mano avant le filtre à sable) de 100 à 200g et la vanne de retour à moitié fermée.
J’ai entrepris de refaire ma pelouse pensez-vous à cette occasion qu’un tuyau soit endommagé. Mais je ne vois pas de remontée d’eau ou un abaissement du niveau d’eau de la piscine. Lors de l’hivernage la PAC a été vidangée et les raccords des tuyaux revissés et mise hors tension.

Merci de votre aide.
Eric

#341095 par syrmar
Sam 09 Mai 2009 à 16:33

A priori cela ressemble à un problème de manque de gaz dans la pac.
Est ce qu'elle démarre, y a t'il un message d'erreur sur le boitier de commande?

#341096 par efarina
Sam 09 Mai 2009 à 16:38

non pas de message et le compresseur demarre bien mais le cycle de degivrage intervient toutes les 30 minutes.
Eric

#341103 par fraggy
Sam 09 Mai 2009 à 18:09

efarina a écrit:non pas de message et le compresseur demarre bien mais le cycle de degivrage intervient toutes les 30 minutes.
Eric


Hébé c est balo pour une grand marque comme PSA 4 ans et deja en panne :lol:
Bon petit question tu dit quel degivre mais tous evapo a du givre ?


@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

Re: problème PAC de débit eau

#341241 par killa inti
Dim 10 Mai 2009 à 07:14

efarina a écrit:Bonjour,


A la remise en route de la PAC (de marque psa et âgée de 4 ans ) le manomètre indique un débit d’eau trop faible. L’aiguille se situe dans la première zone et ne veut pas monter dans la zone verte. J’ai cru à un problème sur mon filtre à sable donc j’ai mis la vanne 6 voies en position de circulation. Aucun effet sur le débit d’eau. J’ai même fermé complètement fermé le by-pass.
Toujours sans effet et aucune fuite d’eau constaté. Avant de faire intervenir un spécialiste avez vous des idées sur ce problème.
Pour information mon by-pass est légèrement fermé pour augmenter la pression (du mano avant le filtre à sable) de 100 à 200g et
la vanne de retour à moitié fermée.
J’ai entrepris de refaire ma pelouse pensez-vous à cette occasion qu’un tuyau soit endommagé. Mais je ne vois pas de remontée d’eau ou un abaissement du niveau d’eau de la piscine. Lors de l’hivernage la PAC a été vidangée et les raccords des tuyaux revissés et mise hors tension.

Merci de votre aide.
Eric


La vanne de retour doit être ouverte complètement (malgrès le petit shéma sur la pompe, je sais!)Si tu fermes le bypass pour augmenter le débit d'eau dans la pompe mais que tu brides la sorties pompe, tu freine le passage de l'eau :!: Fermer partiellement le retour de la pac ne se fait que si vraiment ton eau passe trop vite dans la pac même en ne bridant que très légèrement le bypass! C'est quoi comme psa ?

#341253 par efarina
Dim 10 Mai 2009 à 08:03

bonjour,

le modèle de la PAC est une Europac.

Suivant votre contre conseil (merci) j'ai ouvert complétement la vanne de sortie (en effet en la fermant à moitié on ralentit le debit c'est très logique).
Le debit est plus important mais le mano est tjrs dans la zone orange (2/3) avec une température de 16°.
je vais laisser tourner la PAC toute la journée et voir si le debit et la température augementent dans la journée.

eric

#341270 par killa inti
Dim 10 Mai 2009 à 08:18

efarina a écrit:bonjour,

le modèle de la PAC est une Europac.

Suivant votre contre conseil (merci) j'ai ouvert complétement la vanne de sortie (en effet en la fermant à moitié on ralentit le debit c'est très logique).
Le debit est plus important mais le mano est tjrs dans la zone orange (2/3) avec une température de 16°.
je vais laisser tourner la PAC toute la journée et voir si le debit et la température augementent dans la journée.

eric


L'europac est un modèle un peu "batard" de PSA. Elle n'apprécie guère les températures fraiches de début de saison et tout rentrera dans l'ordre d'ici quelques jours. Je rappele que le voyant de controle n'est pas l'image du débit d'eau dans la pompe mais de la pression du gaz dans la machine qui fluctue en fonction du débit d'eau dans la pompe. Mais sur ce modèle, il faut atteindre quelques degrés supp pour obtenir une réaction "normale" :wink:

#341312 par efarina
Dim 10 Mai 2009 à 09:31

est il normal après la mise en route du compresseur une minute après un cycle de degrivarge commence et cela se repete indefiniment.

1' compresseur
arret du compresseur et quelques minutes cycle de degivrage avec le ventilateur

Eric

#341318 par killa inti
Dim 10 Mai 2009 à 09:43

efarina a écrit:est il normal après la mise en route du compresseur une minute après un cycle de degrivarge commence et cela se repete indefiniment.

1' compresseur
arret du compresseur et quelques minutes cycle de degivrage avec le ventilateur

Eric


Non, en principe, on a le temps de voir la PAC givrer avant que le cycle ne se mette en route.

#341345 par efarina
Dim 10 Mai 2009 à 10:47

Cela peut-il provenir d'un problème de la sonde de température lié au dégivrage ?

#341352 par killa inti
Dim 10 Mai 2009 à 11:20

efarina a écrit:Cela peut-il provenir d'un problème de la sonde de température lié au dégivrage ?

C'est possible, mais là on sort de mes compétences au niveau des dépannages PAC :) Quand tu as toutes les pièces en main, tu peux changer et faire des essais. Par contre, difficile de dire oui, c'est la sonde sans l'avoir déjà remplacer pour vérifier. :? Je pense que le dépanneur s'impose

Re: problème PAC de débit eau

#342251 par syl91
Mar 12 Mai 2009 à 16:31

killa inti a écrit:
efarina a écrit:Bonjour,


A la remise en route de la PAC (de marque psa et âgée de 4 ans ) le manomètre indique un débit d’eau trop faible. L’aiguille se situe dans la première zone et ne veut pas monter dans la zone verte. J’ai cru à un problème sur mon filtre à sable donc j’ai mis la vanne 6 voies en position de circulation. Aucun effet sur le débit d’eau. J’ai même fermé complètement fermé le by-pass.
Toujours sans effet et aucune fuite d’eau constaté. Avant de faire intervenir un spécialiste avez vous des idées sur ce problème.
Pour information mon by-pass est légèrement fermé pour augmenter la pression (du mano avant le filtre à sable) de 100 à 200g et
la vanne de retour à moitié fermée.
J’ai entrepris de refaire ma pelouse pensez-vous à cette occasion qu’un tuyau soit endommagé. Mais je ne vois pas de remontée d’eau ou un abaissement du niveau d’eau de la piscine. Lors de l’hivernage la PAC a été vidangée et les raccords des tuyaux revissés et mise hors tension.

Merci de votre aide.
Eric


La vanne de retour doit être ouverte complètement (malgrès le petit shéma sur la pompe, je sais!)Si tu fermes le bypass pour augmenter le débit d'eau dans la pompe mais que tu brides la sorties pompe, tu freine le passage de l'eau :!: Fermer partiellement le retour de la pac ne se fait que si vraiment ton eau passe trop vite dans la pac même en ne bridant que très légèrement le bypass! C'est quoi comme psa ?

:D Killa.
J'ai une powerpac2 et le piscinier a reglé comme ceci:
vanne bypass ouvert au 3/4, entrée vers pac ouvert à fond, sortie fermée 1/3.
Je trouve que je ne monte pas vite en T° (en 3 jours 24/24, je suis passé de 22 à 25°)
J'ai essayé d'ouvrir un peu plus la sortie mais la pac se met en défaut sur l'indication de débit sortie (trait rouge au bas de l'afficheur PAC).
Quel est le meilleur réglage que tu préconise sachant que j'ai 40m3 et volet immergé
Merci
:wink:

Re: problème PAC de débit eau

#342253 par killa inti
Mar 12 Mai 2009 à 16:36

syl91 a écrit:
killa inti a écrit:
efarina a écrit:Bonjour,


A la remise en route de la PAC (de marque psa et âgée de 4 ans ) le manomètre indique un débit d’eau trop faible. L’aiguille se situe dans la première zone et ne veut pas monter dans la zone verte. J’ai cru à un problème sur mon filtre à sable donc j’ai mis la vanne 6 voies en position de circulation. Aucun effet sur le débit d’eau. J’ai même fermé complètement fermé le by-pass.
Toujours sans effet et aucune fuite d’eau constaté. Avant de faire intervenir un spécialiste avez vous des idées sur ce problème.
Pour information mon by-pass est légèrement fermé pour augmenter la pression (du mano avant le filtre à sable) de 100 à 200g et
la vanne de retour à moitié fermée.
J’ai entrepris de refaire ma pelouse pensez-vous à cette occasion qu’un tuyau soit endommagé. Mais je ne vois pas de remontée d’eau ou un abaissement du niveau d’eau de la piscine. Lors de l’hivernage la PAC a été vidangée et les raccords des tuyaux revissés et mise hors tension.

Merci de votre aide.
Eric


La vanne de retour doit être ouverte complètement (malgrès le petit shéma sur la pompe, je sais!)Si tu fermes le bypass pour augmenter le débit d'eau dans la pompe mais que tu brides la sorties pompe, tu freine le passage de l'eau :!: Fermer partiellement le retour de la pac ne se fait que si vraiment ton eau passe trop vite dans la pac même en ne bridant que très légèrement le bypass! C'est quoi comme psa ?

:D Killa.
J'ai une powerpac2 et le piscinier a reglé comme ceci:
vanne bypass ouvert au 3/4, entrée vers pac ouvert à fond, sortie fermée 1/3.
Je trouve que je ne monte pas vite en T° (en 3 jours 24/24, je suis passé de 22 à 25°)
J'ai essayé d'ouvrir un peu plus la sortie mais la pac se met en défaut sur l'indication de débit sortie (trait rouge au bas de l'afficheur PAC).
Quel est le meilleur réglage que tu préconise sachant que j'ai 40m3 et volet immergé
Merci
:wink:

C'est le modèle avec les voyants à la place du manomètre ?

#342261 par syl91
Mar 12 Mai 2009 à 16:48

C'est le modèle avec afficheur LCD. Il t'indique la T° de l'eau, et tu as un trait vert au milieu si le débit est ok, un trait rouge au dessus du vert si en entrée le débit est trop fort et un rouge sous le vert si c'est la débit en sortie qui est trop fort.
Dès que j'ouvre un peu plus le débit en sortie, le trait rouge s'allume.
Je devrai peut être essayer de fermé plutôt en entrée et ouvrir a fond la sortie ?

http://www.psa-zodiac.com/fr/piscine-fr ... eur-1.html

#342272 par killa inti
Mar 12 Mai 2009 à 17:04

syl91 a écrit:C'est le modèle avec afficheur LCD. Il t'indique la T° de l'eau, et tu as un trait vert au milieu si le débit est ok, un trait rouge au dessus du vert si en entrée le débit est trop fort et un rouge sous le vert si c'est la débit en sortie qui est trop fort.
Dès que j'ouvre un peu plus le débit en sortie, le trait rouge s'allume.
Je devrai peut être essayer de fermé plutôt en entrée et ouvrir a fond la sortie ?

http://www.psa-zodiac.com/fr/piscine-fr ... eur-1.html


oui, c'est ce que je pensais. C'est moins facile de jouer avec . Dans le principe, je trouve stupide de brider la sortie pompe à chaleur. Si on la bride, cela veut dire que l'on veut ralentir le passage de l'eau dans l'échangeur. Donc, dans ce cas, il suffit d'en envoyer moins ! Comme cela, ça évite de monter inutilement en pression le filtre. Les seuls cas où l'on peut être obligé de brider la sortie PAC, c'est quand le bypass est mal fait et que le flux d'eau est en ligne droite sur l'entrée de la pac.
En règle générale, les 2 vannes d'entrée et sortie pompe ouvertes à fond et la vanne bypass bridée à environ 30 % pour commencer. Puis, après quelques minutes, on peut ajuster en fonction des voyants ou du mano. En début de saison, il faut être dans la zone verte limite de "trop de débit" car au fur et à mesure de la chauffe de l'eau, l'écart d'échange sera plus important car on chauffera de l'eau déjà plus chaude. ça évite de se trouver en "sécurité Haute Pression".

#342314 par sraisin
Mar 12 Mai 2009 à 18:24

killa inti a écrit:"... et que le flux d'eau est en ligne droite sur l'entrée de la pac".


Tu peux faire un schéma please avec le bon montage de la PAC ?

#342474 par killa inti
Mar 12 Mai 2009 à 22:36

sraisin a écrit:
killa inti a écrit:"... et que le flux d'eau est en ligne droite sur l'entrée de la pac".


Tu peux faire un schéma please avec le bon montage de la PAC ?


Je dirais plutot le montage "idéal" car les autres façons de faire fonctionneront quand même ! Par contre, c'est là qu'on sera amené à jouer avec la vanne de sortie pompe A C. Demain, promis je fais un shéma :wink:

#342480 par christophe88
Mar 12 Mai 2009 à 22:46

je me trompe peut etre mais j'ai eu un probleme identique l'annee
derniere a la remise en route j'ai cherche en vain du cote de la pac en faite j'ai demonte la vanne du filtre a sable est en mettant la main dans le sable je me suis apercu que durant l'hivers une croute d'environ 1.5 cm d'epaisseur obstruait le passage de l'eau j'ai remue autant que je pouvais et tout est repartis comme avant

#342525 par sraisin
Mer 13 Mai 2009 à 08:42

Il me semble avoir lu sur le forum qu'il existait un produit pour nettoyer le sable . je n'arrive plus a remettre la souris dessus .

#342759 par efarina
Mer 13 Mai 2009 à 20:24

Bonsoir,

Mon problème a été resolu par l'intervention d'un technicien de maintenance spécialisé dans les PAC.

Ma pac avait une fuite au niveau du maonomètre donc rechargement en gaz et remplacement du manomètre.

L'addition se monte à 450 € :twisted: je suis très surpris pour une pac PSA agée de 3 ans. Je vais surement faire un courrier au fabriquant car je ne touve pas cela normal.

Bonne soirée,
Eric

#342769 par syrmar
Mer 13 Mai 2009 à 21:06

Désolé pour les 450 €, en fait c'est ce que je vous disais au début.

#342902 par sraisin
Jeu 14 Mai 2009 à 08:07

:roll: 450€ ca fait une demi PAC chinoise . voilà de quoi relancer un éternel débat !

#343331 par killa inti
Ven 15 Mai 2009 à 05:28

sraisin a écrit:
killa inti a écrit:"... et que le flux d'eau est en ligne droite sur l'entrée de la pac".


Tu peux faire un schéma please avec le bon montage de la PAC ?


:( Désolé, mais je suis tellement mauvais en informatique que je n'arrivais plus à mettre la photo :lol: :lol: C'est très moche mais voilà vite fait en image ce que je voulais dire
Image

"A" étant le bypass idéal avec lequel il suffit juste de toucher la vanne centrale du bypass.
"b" et "c" étant des bypass qui fonctionnent, bien sûr, mais qui demandent généralement à ce que l'on joue sur la vanne de sortie pac pour le bon réglage dans la pompe. Mais on ne peut pas toujours faire le bypass "idéal" faute de place :?

#343611 par killa inti
Ven 15 Mai 2009 à 19:14

sraisin a écrit:Donc ca te parait bien ca:
Image


:) yes, impecable !