question sur la consigne redox

#172135 par tof2A
Dim 01 Juil 2007 à 08:15

juste a titre d information et au cas ou j aurais un reglage a faire dans l avenir.
Sur une regulation redox la mesure de "chlore"nous est retranscrit en mv et pour un taux de chlore de 1,6g environ on lira 650mv
Ma question est la suivante:si je souhaite augmenter le taux de chore dois je mettre un point de consigne qui se rapproche du 700mv ou du 600mv ?
Enfin si quelqu un a compris ma question,je suis tout ouie

#172172 par LE NAOUR
Dim 01 Juil 2007 à 10:17

de 600mv, moi j'ai règlé à 620 (de mémoire)

#172236 par mca84
Dim 01 Juil 2007 à 16:59

Pour augmenter le chlore il faut augmenter la consigne (donc vers 700mvolt) La valeur pour un même taux fluctue avec le PH, la température, la qualité de l'eau. En avril pour environ 1,5 de chlore j'étais à 600mv.aujourd'hui 640! (eau à 31° sous abri, PH 7,3)

#172644 par tof2A
Lun 02 Juil 2007 à 19:01

si j ai bien compris pour augmenter ma valeur de chlore je dois donc augmenter la consigne en mv de 600 vers 700 et pour la diminué de 600 vers 500.
Merci pour les réponses,
cordialement tof