questions electrique

#163741 par clement104
Sam 09 Juin 2007 à 12:50

Bonjour,

Est-ce que je peux brancher ma pompe, ma pac et mon regulateur de ph sur le même disjoncteur?

#163775 par piscinier professionnel
Sam 09 Juin 2007 à 13:53

Vous devez avoir en tête de l'installation électrique de votre piscine un inter différentiel 30mA. La Filration+ regul ph et la PAC sont a branchés sur 2 disjoncteurs différents. La puissance de l'inter différentiel est = au minimum à la puissance totale consommée de l'installation électrique de la piscine (pope+regul+pac+ eclairage+ eclairage LT + prises de courants.).

#163790 par clement104
Sam 09 Juin 2007 à 14:39

voila comment je pense faire


Image

#166903 par Ataton
Dim 17 Juin 2007 à 13:55

En aucun cas, chaque appareil doit être protégé par un fusible donc 3 dérivations

#166905 par clement104
Dim 17 Juin 2007 à 13:57

ce n'est pas tres claires vos expliquations, je peux ou je peux pas faire comme dessiné sur le plan? si non comment dois-je faire?

#167956 par Ataton
Mer 20 Juin 2007 à 11:22

Je n'avais pas vu la fiche technique.
Il faut juste vérifier que l'intensité totale qui arrive ne dépasse pas 10 A quand tout fonctionne sinon ça risque de sauter.

Mais j'installerais plutôt 3 fusibles dans le coffret électrique chacun relié à un appareil sans la boit de dérivation pour éviter toute surintensité qui serait néfaste aux appareil.

Je porécise que je ne suis pas électricien mais que je m'inspire du tableau de ma maison où chaque appareil est protégé par un disjoncteur.

#168043 par clement104
Mer 20 Juin 2007 à 16:18

ok merci

Re: questions electrique

#168074 par mauricettedelourdes
Mer 20 Juin 2007 à 18:25

clement104 a écrit:Bonjour,

Est-ce que je peux brancher ma pompe, ma pac et mon regulateur de ph sur le même disjoncteur?

Si tu veux de l aide donne nous les puissances de chaque appareil
Sinon dur dur de calculer une equation du 1degree à 3 inconnues8)

#168081 par clement104
Mer 20 Juin 2007 à 18:35

je ne connais pas l'ampérage de chaque appareil mais leur puissance:

pompe: 1.10Kw
pac: 16Kw
regul ph: 7w

voila

#168128 par mauricettedelourdes
Mer 20 Juin 2007 à 20:33

Calcul de l intensité pour chaque appareil:
I intensité c est l inconnue
P la puissance c est les données variables
U la tension :220V AC donnée fixe

La formule magique: I=P/U

pompe: 1.10Kw donc I= 5 A
pac: 1,6Kw donc I= 7,27 A
regul ph: 7w donc I=0,03 A

Intensité Total 12,3 A
Perso je mettrai un dijoncteur differentiel pour la pompe et le regul de ph et un autre pour le pac
10 A 30ma c est suffisant . 8)
envoi en mp ton RIB pour le cours du soir :lol:

#168143 par clement104
Mer 20 Juin 2007 à 20:49

c'est juste que ma piscine fait 118m³ :D :D

#168153 par mauricettedelourdes
Mer 20 Juin 2007 à 21:08

clement104 a écrit:c'est juste que ma piscine fait 118m³ :D :D


:shock: ah c est toi qui as teste le contacteur avec l ohmetre 8)

#168155 par clement104
Mer 20 Juin 2007 à 21:11

non c'est juste que chacha etait etonée que ma pac soit une 16Kw

#168166 par mauricettedelourdes
Mer 20 Juin 2007 à 21:39

clement104 a écrit:non c'est juste que chacha etait etonée que ma pac soit une 16Kw


16KW IMPOSSIBLE c est l equivalent de 16 radiateurs electriques de 1000W :roll:

#168186 par bonaweb
Mer 20 Juin 2007 à 22:27

M'étonnes !

avec un rendement moyen de 4 ça fait 64 Kw restitués ! :shock:

C'est une centrale nucléaire ? :lol: :lol:

Je pense que ce doit être une 4 kw non ?

#168639 par mauricettedelourdes
Jeu 21 Juin 2007 à 21:21

tu vas faire des oeufs à la coque ds ta piscine 8)

#168776 par clement104
Ven 22 Juin 2007 à 06:46

pourquoi pas ce serait cool :lol: , mais pour se baigner ca risque d'etre chaud :P :P

#170319 par gilles03
Mar 26 Juin 2007 à 09:20

mauricettedelourdes a écrit:Calcul de l intensité pour chaque appareil:
I intensité c est l inconnue
P la puissance c est les données variables
U la tension :220V AC donnée fixe

La formule magique: I=P/U

pompe: 1.10Kw donc I= 5 A
pac: 1,6Kw donc I= 7,27 A
regul ph: 7w donc I=0,03 A

Intensité Total 12,3 A
Perso je mettrai un dijoncteur differentiel pour la pompe et le regul de ph et un autre pour le pac
10 A 30ma c est suffisant . 8)
envoi en mp ton RIB pour le cours du soir :lol:


Pour une piscine le diff c'est 10ma au dessus c'est DANGEREUX et c'est pas aux normes ATTENTION!

#170331 par clement104
Mar 26 Juin 2007 à 09:33

c'est vrai tu as raison, plus le miliampérage est un grand moins vite il se déclanchera et puis au premier plongeon si il y a une perte ou une défaillance, un homme de moins sure la terre, faut pas rigoler avec ces choses là, je vais faire apelle a un pro!

#170340 par gilles03
Mar 26 Juin 2007 à 09:46

gilles03 a écrit:
mauricettedelourdes a écrit:Calcul de l intensité pour chaque appareil:
I intensité c est l inconnue
P la puissance c est les données variables
U la tension :220V AC donnée fixe

La formule magique: I=P/U

pompe: 1.10Kw donc I= 5 A
pac: 1,6Kw donc I= 7,27 A
regul ph: 7w donc I=0,03 A

Intensité Total 12,3 A
Perso je mettrai un dijoncteur differentiel pour la pompe et le regul de ph et un autre pour le pac
10 A 30ma c est suffisant . 8)
envoi en mp ton RIB pour le cours du soir :lol:


Pour une piscine le diff c'est 10ma au dessus c'est DANGEREUX et c'est pas aux normes ATTENTION!


:shock: En plus les differentiels peuvent absorber 40a dans la grande majoriter des cas:diff 10MA 40a
et ton calcule n'est pas viable vu qu'une pac,c'est un compresseur, donc un moteur qui va absorber une grosse pointe de surintensiter au demarrage . Ne te prends pas la téte à rechercher un diff 10a c'est pas commun ça va te couter la peau du c.l est il t'en faudra plusieurs et vus la taille de ta pac il ne tiendra jammais le coup!
ATTENTION, LA VOUS JOUER AVEC LE FEU JE PLAISANTE PAS NE DEMANDE PAS DE CONSEILS SUR UN FORUM POUR CE GENRE DE TRUC APPEL UN ELECTRICIEN LA SECURITER VEUT BIEN CA!
petit rappel: 40a c'est l'intensité que ton differentiel peut laisser passer.
10milliampére c'est la différence maximale d'intensiter entre ta phase et ton neutre que tolerera ton diff (c'est ce qui te protége)!