Jeu 15 Mar 2007 à 16:06

Achetez donc une pac où il CLAIREMENT indiqué que c'est compatible avec l'électrolyse au sel! :roll:

par Chris37
Lun 19 Mar 2007 à 20:43

Pas de livraison prévue cette semaine ?

par gillou 31
Mer 21 Mar 2007 à 17:45

attention ! dans la doc il est stipuler quelle n'est pas conseiller pour les systeme à electrolyse

par bc327
Mer 21 Mar 2007 à 18:13

gillou 31 a écrit:attention ! dans la doc il est stipuler quelle n'est pas conseiller pour les systeme à electrolyse

:shock:

par eres
Mer 21 Mar 2007 à 18:35

gillou 31 a écrit:attention ! dans la doc il est stipuler quelle n'est pas conseiller pour les systeme à electrolyse

ta u la doc ou?

par bc327
Mer 21 Mar 2007 à 18:47

Papatte avait communiqué le lien dans son poste du 15 mars. Mais apparemment, le lien ne fonctionne plus. :cry:
Heureusement, j'ai sauvé la version Pdf sur mon disque dur :wink:

Si tu veux, je peux te l'envoyer par mail mais le fichier fait 10 Mo. Si tu es intéressé, envoie ton adresse par mp.

par olive03
Mer 21 Mar 2007 à 19:39

voici le texte concernant la compatibilité de la PAC avec les systèmes de traitement :

" Les autres systèmes de désinfection type électrolyse, chimique ou autre ne sont pas recommandés pour un bon fonctionnement de la pompe à chaleur. Celle-ci doit être installée préalablement à ces systèmes. "

c'est le seul paragraphe du fichier PDF qui traite de la compatibilité ou non avec une électrolyseur, mais rien n'indique que la PAC Gré n'est pas compatible. Je comprends par ce texte, qu'il ne faudrait pas installer un electrolyseur directement à l'entrée de la PAC, mais au contraire, comme c'est prévu sans PAC d'ailleurs, juste avant le retour au bassin (donc après le Bypass de la PAC)

On trouve dans la doc technique une vue éclatée qui détail l'échangeur qui est bien en titane.

Pas encore arrivée à Cora chez moi !

par Chris37
Mer 21 Mar 2007 à 20:37

Pas de date de prévue pour la livraison à Cora ?

par olive03
Mer 21 Mar 2007 à 21:24

le chef de rayon que j'avais vu la semaine dernière, l'attendais pour le 20/03, je ne l'ai pas demandé aujourd'hui, mais la PAC n'était pas en rayon (peut être en stock ?) mais je dois y retourner en fin de semaine, je le redemanderai !

il m'avais dit que de toute façon, il prendrait les commandes jusqu'à juillet : optimiste pour les délais et quantités de livraison.

par Chris37
Mer 21 Mar 2007 à 22:46

OK. J'espère la mienne pour la fin de cette semaine chez Auchan.

par Junior
Mer 21 Mar 2007 à 23:31

itou!
Commandé lundi 12 donc le gars m'a dit 10 jours! on verra bien!

Vincent

par plouf plouf 31
Mer 21 Mar 2007 à 23:46

Un COP de 5 pour une température d'air de + 16 °C c'est plutot bien mais le hic c'est pour une températue d'eau de + 20°C, ça te fait une belle jambe si tu veux chauffer ton eau à 28 °C.
Dommage que peu de fabricant ne donne pas le COP sous forme d'abaque prenant en compte la température de l'air mais aussi la température de sortie de l'eau coté condenseur.
Je vais essayer de comparer ces paramétres avec d'autre produits plus cher mais à mon avis on devrait avoir qq surprises

par laulau
Jeu 22 Mar 2007 à 09:02

Sur la notice d'un échangeur à plaques on voit que la puissance de celui-ci chute d'environ 20% entre une eau à 20°C et une eau à 30°C. On peut imaginer que le COP baisse dans les mêmes proportions.
A+

par emilou
Jeu 22 Mar 2007 à 09:21

laulau a écrit:Sur la notice d'un échangeur à plaques on voit que la puissance de celui-ci chute d'environ 20% entre une eau à 20°C et une eau à 30°C. On peut imaginer que le COP baisse dans les mêmes proportions.
A+


Mais un échangeur à plaque s'utilise généralement avec de l'eau très chaude en primaire (exemple 90°C). Par contre, il me semble que pour la PAC, ca doit faire dans les 45°C. Les performances d'un échangeur dépend de la différence de température. La chute de puissance doit être du coup nettement supérieur au 20%.

Emilou

par laulau
Jeu 22 Mar 2007 à 09:34

Il semble que non! Les diagrammes sont donnés pour des températures de primaire allant de 50°C à 90°C. La chute de puissance entre une eau à 20°C et 30°C est d'environ 20%, quelque soit la température du primaire. De toute façon, la température du primaire dans les PAC dépassent rarement 60°C. Les échangeurs à plaques sont justement conçus pour des faibles températures de primaire.
A+

par emilou
Jeu 22 Mar 2007 à 10:03

laulau a écrit:Il semble que non! Les diagrammes sont donnés pour des températures de primaire allant de 50°C à 90°C. La chute de puissance entre une eau à 20°C et 30°C est d'environ 20%, quelque soit la température du primaire. De toute façon, la température du primaire dans les PAC dépassent rarement 60°C. Les échangeurs à plaques sont justement conçus pour des faibles températures de primaire.
A+


Ca me semble étrange quand même: si j'ai un rapport 90-30, l'échange devrait être meilleur que dans un rapport 50-20.
Il me semble que les performances d'un échangeur sont liées directement (et linéairement) à la différence de température entre les deux milieux.

Ceci dit, ce serait bien si tous les fabricants de PAC fournissaient un certain nombre de courbes plutôt que cet unique COP.

Emilou

par Edouard88
Jeu 22 Mar 2007 à 10:59

emilou a écrit:Mais un échangeur à plaque s'utilise généralement avec de l'eau très chaude en primaire (exemple 90°C).


Les échangeurs à plaque, type PSA par exemple, sont prévus pour marcher avec un primaire à 90° pour une alimentation par chaudière, et 45° avec une pompe à chaleur. Le rendement est le même mais le débit du secondaire diminue. Un échangeur qui fourni 35kW en chauffage par chaudière ne fournira que 11kW pour un circuit pompe à chaleur. Mais la consommation pour une chaudière et pour une pac ne sont pas les mêmes non plus.

par emilou
Jeu 22 Mar 2007 à 12:06

Merci Edouard88, je pense que je confondais effectivement rendement et puissance.

Ceci dit, il me semble qu'ils sont un peu liés: si l'échangeur ne tranfere pas assez vite la chaleur, celle-ci s'accumule au primaire et peut s'envoler dans l'air si le primaire n'est pas super isolé (ou que le liquide frigo passe de l'autre côté du circuit). Et c'est pour ca que le COP diminuerait? Je m'y perd un peu dans tout ca :?

Emilou

par vilmel
Jeu 22 Mar 2007 à 13:24

Pardon de me mêler à ce débat de spécialistes , au demeurant fort interesssant , mais j'aimerais poser une question .
A supposer ( ce qui reste à vérifier ) que les PAC Gré aient un COP inférieur de 20 , voire 30 % à celui par exemple des PSA , au vu de la différence de prix (q ui se situe aux alentours de 3000 euros pour une 3 HP ) , a combien estimez vous le nombre d'années nécessaire pour que celle ci soit compensée par une consommation électrique moindre ?

Et donc , ce débat sur le COP a-t-il vraiment une si grande importance ?

par Edouard88
Jeu 22 Mar 2007 à 13:42

emilou a écrit:Ceci dit, il me semble qu'ils sont un peu liés: si l'échangeur ne tranfere pas assez vite la chaleur, celle-ci s'accumule au primaire et peut s'envoler dans l'air si le primaire n'est pas super isolé (ou que le liquide frigo passe de l'autre côté du circuit). Et c'est pour ca que le COP diminuerait? Je m'y perd un peu dans tout ca :?

Emilou


En général il faut un échauffement du secondaire de 3° lors du passage dans l'échangeur pour avoir le meilleur rendement. C'est en tous cas le conseil de mon chauffagiste. C'est pourquoi on monte l'échangeur en bypass sur le refoulement, pour pouvoir jouer sur le débit.
Si on veut pinailler, on peut mettre un thermomètre sur l'entrée et la sortie du secondaire pour mesurer l'écart. Mais on pourrait aussi bien les mettre sur le primaire pour voir quel réglage permet de tirer le maximum de calories sans baisse à l'entrée et avec une chute maxi en sortie :roll:

par Edouard88
Jeu 22 Mar 2007 à 13:49

vilmel a écrit:Pardon de me mêler à ce débat de spécialistes , au demeurant fort interesssant , mais j'aimerais poser une question .
A supposer ( ce qui reste à vérifier ) que les PAC Gré aient un COP inférieur de 20 , voire 30 % à celui par exemple des PSA , au vu de la différence de prix (q ui se situe aux alentours de 3000 euros pour une 3 HP ) , a combien estimez vous le nombre d'années nécessaire pour que celle ci soit compensée par une consommation électrique moindre ?

Et donc , ce débat sur le COP a-t-il vraiment une si grande importance ?


Je crois qu'on avait comparé les 2 pac Gré et PSA avec Junior, le COP était sensiblement identique, la PSA fonctionnait jusque des températures un peu plus basses. PSA est reconnu pour sa qualité, Gré on ne sait pas, c'est chinois donc moins cher. . . Mais est-ce que ça justifie une telle différence de prix :?:

par vilmel
Jeu 22 Mar 2007 à 14:09

c'est vrai que la différence parait énorme .
Mais si on considére que les PAC françaises sont reconnues pour être vendues bien plus cher qu'elles ne devraient l'être , compte tenu des composants et de la main oeuvre mis en oeuvre .
Si on ajoute à ça une fabrication en ( très ) grande série effectuée par un pays ou les côuts de main d'oeuvre sont dérisoires .
Et si on pense que les marges bénéficiaires de la grande distribution sont bien inférieures à celles des piscinistes ou revendeurs classiques , surtout quand elles veulent faire main basse sur un segment de marché .
Et bien finalement , on trouve je pense un début d'explication à cet écart de prix .
C'est peut-être juste un marché captif qui se libère .

par bc327
Jeu 22 Mar 2007 à 15:26

C'est aussi mon opinion !

par laulau
Jeu 22 Mar 2007 à 17:15

emilou a écrit:Merci Edouard88, je pense que je confondais effectivement rendement et puissance.

Ceci dit, il me semble qu'ils sont un peu liés: si l'échangeur ne tranfere pas assez vite la chaleur, celle-ci s'accumule au primaire et peut s'envoler dans l'air si le primaire n'est pas super isolé (ou que le liquide frigo passe de l'autre côté du circuit). Et c'est pour ca que le COP diminuerait? Je m'y perd un peu dans tout ca :?

Emilou


Voilà le document en question:
Image

Par exemple, on voit que pour un primaire à 50°C et une eau de piscine à 10°C, la puissance (environ 25 kW) est la même que pour un primaire à 65 °C et une eau de piscine à 30 °C. Ma PAC fournit une puissance de 18 kW pour une température de l'air de 20 °C et une température d'eau de 60 °C. Dans ces conditions la puissance de l'échangeur sera de 18 kW si l'eau de la piscine est à 30 °C. L'echangeur permet donc d'exploiter au mieux les capacités de la pompe à chaleur.

Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair.
A+

par Chris37
Ven 23 Mar 2007 à 19:14

Livraison pas avant 10 jours. minimum. :evil: