Hello, ça faisait longtemps. . .
Comme dirait Triumph82 : « One more time, same player shoot again»
J’hésite à te répondre car je ne sais pas si tu ne veux (ou ne peux) pas comprendre, ou si tu cherches à te justifier auprès de tes clients chez qui tu n’as pas installé d’asservissement.
Je te réponds une dernière fois sur le sujet. Après, tu feras comme tu voudras (ou pourras), sachant que pour te conforter dans ta position, je te le redis, on peut très bien chauffer sans asservir la filtration, le mieux étant alors programmer des heures de fonctionnement de la PAC compris dans ceux de la filtration pour respecter ses cycles d’arrêt. (Quoi que ce soit aussi une question de point de vue, ne pas le faire pourrait t’en faire vendre plus souvent).
Tu dis : «
alors imagine ta filtration est a l arret ainsi que ta pac,ta pac en plein soleil avec une eau qui n est pas en circulation donc relativement chaude voir plus,donc quelle sonde va donner l information exact de la temperature de l eau a la pac et de demarrer, puis de faire demarrer la filtration? »
Ne cherche pas des hypothèses improbables pour justifier ta position.
Effectivement si la filtration ne tournait pas quand la piscine est au soleil et qu’il fasse plus de 30° la PAC ne détecterait pas si la piscine perdait des degrés.
Mais est-ce possible ?
Qui ne filtre pas quand l’eau est à 29°, que la piscine (et la PAC peut-être je te l’accorde) sont au soleil et que la température extérieure est à plus de 30°.
Et quand bien même, dans de telles conditions, la température de la piscine baisserait-elle ? Si oui serait-ce de façon suffisante pour justifier le déclanchement de la PAC (seuil Zone X = 3°) ?
Pour rendre cette solution inopérante, il faudrait ne pas vouloir filtrer en journée peut-être. Je ne suis pas sûr que beaucoup pratique cela, surtout avec une eau à 29°.
Pour répondre à ta demande : «
alors quand la pac veux chauffer elle demarre la filtration ? quelle information lui fait faire cela ? la sonde de la pac ? »
Oui, c’est bien ça !
Par exemple chez moi, la PAC se met en service 2h avant que la filtration ne se mette en route par son horloge et que la piscine ne soit au soleil. Ceci me permet de rattraper plus tôt la perte de température de la nuit. (Quand il fait super chaud comme ces derniers jours, la PAC ne tourne quasiment pas durant ces 2h car l’eau est déjà quasi à 29° le matin).
Le soir, si nécessaire, la PAC maintient automatiquement la filtration quelques heures de plus que ce qui est programmé sur l’horloge de la filtration pour atteindre plus vite la température de consigne. (A cette époque, bien sûr ca n’arrive plus, quand la filtration se coupe il y a longtemps que la piscine est à température. C’est plus en début ou fin de saison que c’est intéressant).
Voilà, fais en ce que tu en veux.
A l’avenir, je ne souhaite plus te répondre sur le sujet, il me semble qu’on avait déjà fait le tour de la question ici :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines507399.html&highlight=#507399
Tu peux aussi relire les remarques de Paul84 et de Poolex ici :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine31672-264.html
Pour tout autre sujet, je reste OPEN