Ven 10 Aoû 2007 à 23:26

Ouais bien vu.

Mais y'a un très bel autocollant.

et le compresseur "Rotary" est devenu "Rotatif".

et puis c est pas la grande distribution.

et finalement le prix est meme pas doublé alors.


Ah oui a propos j'ai mis le bypass avec les trois vannes ouvertes et ma foi ça chauffe très bien. Actuellement je chauffe 10 heures tous les deux jours et je suis à 29° donc tout bon. Malgré toujours cette température de novembre. :roll:

par chuchu67
Jeu 20 Sep 2007 à 08:40

Je vais peut être me laisser tenter par la 13.5 kw.

J'ai quelques questions à vous poser :

- Cette pac a t-elle une commande déportée (à mettre dans le pool house) ?

- Comment se passe le branchement électrique, certaines Pac se mettent en marche lorsque le débit dans la pac est suffisant (donc la pac est asservie à la pompe). Comment fonctionne la pac grè sur ce point là ?

- Comment être sûr que le débit qui passe dans la PAC est le bon ? (manomètre ?)

- Après une saison d'utilisation, me la conseillez vous ? (mon pisciniste me conseille une edenpac 2 à 5800€ )

Merci à tous 8)

par bc327
Jeu 20 Sep 2007 à 11:34

Moi, j'en suis très satisfait !
Il n'y a pas de commande déportée.
Le branchement électrique est hyper simple : il faut simplement prévoir un cable 3X2,5mm2 et une prise 220 V (sur prise avec différentiel 30 mA !), il n'y a pas d'asservissement à la pompe.

Si tu arrêtes la pompe (à eau) alors que la PAC fonctionne toujours, la T° va monter très vite et le thermostat va la couper. Perso, je coupe toujours la PAC avant la pompe, de manière à éviter ces brusques montées en T°. Mais en principe, ce n'est pas nécessaire.

Il n'y a pas de manomètre, du moins visible de l'extérieur car je ne l'ai jamais démontée. D'après le manuel, il faut un débit de 7,5 ou 8,5 m3/h (de mémoire). Perso, je lui envoie environ 10 m3/h et le différentiel de T° est de l'ordre de 1,5° entre le "in" et le "out".

La PAC t'affiche la T° de l'eau en "in". Il faut donc idéalement pouvoir la mesurer en "out" à l'aide d'un thermomètre afin d'obtenir un différentiel de T° correct (qui doit en tout cas rester inférieur à 3° et qui selon les lois de la physique doit être le plus petit possible pour avoir le meilleur rendement possible).

Je suis convaincu que la PAC Edenpac 2 est de meilleure qualité mais je ne suis pas convaincu que le cop soit meilleur, ni surtout que la quantité de chauffage produite soit supérieure, que du contraire puisqu'elle est annoncée pour 10 kw. Par contre, ce dont je suis sûr c'est qu'elle coûte largement plus du double . . .

par Junior
Jeu 20 Sep 2007 à 13:24

tu es sur que la pac indique la tempé en entré? je crois que c'est en sortie! car quand tu fermes la vanne de sortie la temperature augmente tres vite donc je crois que c'est la tempé en sortie de la pac qu'il indique non?
Remarque je vais te dire j'ai pas lu le manuel!

Vincent

par bc327
Jeu 20 Sep 2007 à 13:32

Ton raisonnement semble logique mais alors :
- mon thermomètre n'est pas correct.
- la T° devrait augmenter tout de suite (chez moi de 1,5°) quand j'allume la PAC. Or elle augmente bien mais seulement de 0,2°.On peut donc supposer que c'est dû à la proximité de la sonde de T° avec la source de chaleur.

Or, je confirme que j'ai une différence de 1,5° entre l'eau en entrée et sortie de la pac (mesurée avec le même thermomètre et dans les mêmes conditions).

par Junior
Jeu 20 Sep 2007 à 15:05

ah bah je vais faire des tests alors et regarder ce que dit la doc technique

Vincent

par chuchu67
Jeu 20 Sep 2007 à 19:34

Merci pour vos réponses les amis :D

Je pense que je vais l'acheter chez Cora il y en a encore 2. En plus le vendeur me fait commencer la garantie qu'à partir de mai 2008.

Sachez également que le SAV Grè (via Cora pour ma part) fournit une pac neuve en cas de problème durant la garantie. Vraiment bien comme argument :!:

En première page il est écrit que la pac 8.5 kw dispose d'un compresseur Scroll (idem edenpac). la 13.5 kw en dispose elle aussi ?

Inutile de vous dire que si c'est le cas, j'irai l'acheter assez rapidement :lol:

par bc327
Jeu 20 Sep 2007 à 21:59

Il n'est marqué nulle part dans la Doc http://www.gre.es/archivos_clientes/cat ... 0Bomba.pdf que c'est un compresseur scroll. On parle seulement de compresseur de type Rotary. Mais n'est-ce pas finalement la même chose :?:
Voir l'explication sur les compresseur scroll ici : http://www.xpair.com/dossiers.php?pint_ArtId=41

Voir aussi la question 36 ici :
http://penvern.freezee.org/contact.php

J'en conclus donc que scroll n'est pas une marque mais indique que le compresseur est en forme de spirale par opposition aux compresseur à pistons.

par chuchu67
Ven 21 Sep 2007 à 08:25

bc327 a écrit:Il n'est marqué nulle part dans la Doc http://www.gre.es/archivos_clientes/cat ... 0Bomba.pdf que c'est un compresseur scroll. On parle seulement de compresseur de type Rotary. Mais n'est-ce pas finalement la même chose :?:
Voir l'explication sur les compresseur scroll ici : http://www.xpair.com/dossiers.php?pint_ArtId=41

Voir aussi la question 36 ici :
http://penvern.freezee.org/contact.php

J'en conclus donc que scroll n'est pas une marque mais indique que le compresseur est en forme de spirale par opposition aux compresseur à pistons.


Merci bc327, ton raisonnement me semble bon, scroll n'est pas une marque.
Ca veut dire que cette pac a un compresseur "noname", mais bon pour ce prix là. J'espère qu'elle fera au moins 4-5 saisons, ce serait déjà bien :)

par otooloose
Dim 25 Nov 2007 à 20:45

Bonsoir
toujours en prospection d'une pac.je me penche donc sur la Gré .en vente chez boostore bien que momentanement indispo.

bien sur ce qui m'attire dans cette pac est son prix, mais aussi le fait que ce soit vendu par carrefour.si problème au cours des deux ans j ai 15 kil a faire et je leur ramene le bb
car j ai l'impression que pour toutes les autres pac, le sav n est pas evident.renvoye le bb par transporteur?
qui plus est si PAC installé par un particulier mais pas par un non pisciniste!

bon ceci dit.pour ceux qui l'ont acquise.sentiment?

car une pac a 1500 euros env.ca fait reflechir!

merci de vos eclaircissements

par Junior
Dim 25 Nov 2007 à 20:52

moi mais pas trop eu le temps de l'essayer car pas de couverture et j'avais du mal au debut avec le reglage du bypass! mais ca chauffe!

Vincent

par bc327
Dim 25 Nov 2007 à 20:59

Mon avis n'a pas changé : très satisfait ! Espérons que cela dure :wink:

Pour l'hivernage, je l'ai vidangée et recouverte d'une housse.

par chuchu67
Mar 26 Fév 2008 à 15:48

J'ai réservé cette pac chez Cora, je l'aurai samedi :wink:


Quelques questions me turlupinent encore :

- Comment faites vous pour mesurer le débit que vous envoyez dans votre pac ? et la température, comment la mesurer, avec quoi comme thermomètre ?



- Quand la pac ne tourne pas, laissez vous quand même passer l'eau dans la pac ? (pour éviter de rerégler le bypass :) )



- Quelqu'un a déjà essayé d'éteindre la filtration avant la pac ? la pac redémarre t-elle avec la filtration ? En gros est ce que cette pac est capable de détecter un débit trop faible et donc de se couper ?


Merci les amis :P

par Edouard88
Mar 26 Fév 2008 à 16:16

chuchu67 a écrit:- Comment faites vous pour mesurer le débit que vous envoyez dans votre pac ? et la température, comment la mesurer, avec quoi comme thermomètre ?


Comme ça, un compteur d'eau et 2 thermomètres, 1 avant et 1 aprés la pac (ici c'est un échangeur géothermique):

Image

chuchu67 a écrit:- Quand la pac ne tourne pas, laissez vous quand même passer l'eau dans la pac ? (pour éviter de rerégler le bypass :) )


Oui ça ne gêne en rien.

chuchu67 a écrit:- Quelqu'un a déjà essayé d'éteindre la filtration avant la pac ? la pac redémarre t-elle avec la filtration ?


La filtration est asservie à la pac, de sorte que si tu demandes du chauffage la filtration s'enclenche, et si tu coupe manuellement la filtration la pac s'arrête. Si la filtration redémarre la pac aussi.
Ou alors tu asservis la pac à la filtration mais tu ne chaufferas que pendant les heures de filtration, pour moi c'est moins bien :roll:

chuchu67 a écrit:Merci les amis :P


De rien :wink:

par otooloose
Mar 26 Fév 2008 à 16:25

perso, j'attends qu elle soit dispo chez carrefour.ne connaissant pas trop le sav cora.
mais je vais la prendre!

par bc327
Mar 26 Fév 2008 à 16:27

chuchu67 a écrit:J'ai réservé cette pac chez Cora, je l'aurai samedi :wink:


Quelques questions me turlupinent encore :

- Comment faites vous pour mesurer le débit que vous envoyez dans votre pac ? et la température, comment la mesurer, avec quoi comme thermomètre ?Je ne sais pas comment mesurer précisément le débit. Perso, ma pompe fait 16M3/h, ainsi que mon filtre et j'envoie dans la PAC ce qui me semble être approximativement 2/3 du débit, soit environ 10 M3/h. Mais l'important n'est pas là. A mon avis, pour avoir un bon rendement, il faut veiller à avoir un différentiel de T° entre 1,5 et max 3° entre l'entrée et la sortie de la PAC. Pour contrôle cette T°, il y a plusieurs possibilités. 1. Avoir 2 thermomètres intégrés à la PAC (ce n'est pas le cas chez Grè). 2. Si le by pass est complètement fermé, il suffit de mesurer la T° de l'eau et la T° à la sortie du refoulement. Perso, c'est comme cela que je fais car j'ai un refoulement séparé avant la PAC qui me permet d'envoyer 1/3 de mon débit directement dans la piscine sans passer par le by pass. 3. Intégrer des thermomètres selon la méthode de biquet comme ici : https://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine14723.html&highlight=sonde



- Quand la pac ne tourne pas, laissez vous quand même passer l'eau dans la pac ? (pour éviter de rerégler le bypass :) )Oui



- Quelqu'un a déjà essayé d'éteindre la filtration avant la pac ? la pac redémarre t-elle avec la filtration ? parce que dans le cas où je ne suis pas chez moi, ce serait pas évident à gérer :? Oui, la T° monte très vite et la PAC se coupe. Pas de problème en cas de remise en marche. Mais perso, je préfère quand même d'abord couper la PAC avant de couper la pompe. Cela me semble plus prudent pour éviter des chocs thermiques.


Merci les amis :P

par chuchu67
Mar 26 Fév 2008 à 19:10

Merci à tous :!:

Je pense mettre des thermomètres avant et après la pac, c'est le plus simple.

bc327 => très fort le système de thermomètre digital inclus au boitier :idea:

Je pense acheter des thermomètres, mais mes tuyaux sont en pvc rigide, et je sais pas si la différence de température se ressentira autour des tuyaux.

Comment fonctionnent les thermomètres que l'on voit sur la photo d'Edouard88, ca prend la température du métal à l'extérieur c'est ça ?

Est ce qu'on peut adapter ce genre de thermomètre sur du pvc et surtout de diamètre plus gros ?

Dernière question :lol: Quelqu'un peut me confirmer que les connections hydrauliques se font à l'arrière de la pac et non sur le côté ? j'arrive pas à voir sur les photos et ca me permettrait de réfléchir à la disposition dans laquelle je vais placer la pac

Merci :!:

par Edouard88
Mar 26 Fév 2008 à 19:26

chuchu67 a écrit:Comment fonctionnent les thermomètres que l'on voit sur la photo d'Edouard88, ca prend la température du métal à l'extérieur c'est ça ?

Est ce qu'on peut adapter ce genre de thermomètre sur du pvc et surtout de diamètre plus gros ?


Ce sont des thermomètres un peu comme une montre, avec un bracelet en cuivre qui fait le tour du tuyau, le bracelet fait +/- 15cm, j'ai dû recouper les miens. Je ne peux pas t'assurer que la température est rigoureusement exacte, mais l'interet c'est d'abord de lire l'écart de température entre les 2 thermomètres.

par chuchu67
Dim 02 Mar 2008 à 14:18

Merci Edouard88 :wink:

Ca y est j'ai récupéré ma pac gre 13.5kw, le vendeur m'a dit qu'ils en ont encore pas mal sur une plateforme.

En la chargeant j'ai du la penchée un peu, du liquide est sorti par la connexion 50, mais après vérifification il s'agirait d'eau utilisée pour les tests encore présente à l'intérieur (dixit le vendeur)

J'ai hâte de la mettre en route, mais en Alsace je pense qu'il faudra attendre 1 mois encore :cry:

Edit : j'ai détecté un petit accroc de peinture sur la carrosserie, le vendeur m'a déduit 50€ du prix final. J'ai donc payé 1949€.

par bc327
Dim 02 Mar 2008 à 15:51

Bonne chance !

Effectivement, j'avais aussi un reste d'eau à l'intérieur :wink:

par chuchu67
Ven 04 Avr 2008 à 22:05

Hello !

Aujourd'hui j'ai mis ma pac gre (13.5kw) en route. J'ai rencontré deux "petits" problèmes :

- Ma pac s'est mise assez souvent en dégivrage (plus de dégivrage que de chauffage en fait :oops: ). température exterieur : 11°c température de l'eau : 6°c est ce dû à la température très basse de l'eau ?


- J'ai des fuites d'eau sur les 2 connections d'eau D50 (water in et water out). La notice n'est pas très claire à ce sujet. Avez vous mis du teflon ou autre pour étanchéifier ? Voici comment j'ai procédé :

[img][img]http://img247.imageshack.us/img247/9017/img7959po3.th.jpg[/img][/img]

J'ai l'impression que la fuite provient du joint.

Qu'en pensez vous ?

Sinon ca chauffe bien le reglage du bypass est correct (delta de 2°c environ)

Merci !

par bc327
Ven 04 Avr 2008 à 22:59

Pour le givrage, cela ne m'étonne pas compte tenu des conditions météo pas terrible.

Pour les fuites, il me semble qu'il ne faut pas mettre de téflon. Par acquit de conscience, je vérifierai demain sur la PAC.

par chuchu67
Ven 04 Avr 2008 à 23:05

bc327 a écrit:Pour le givrage, cela ne m'étonne pas compte tenu des conditions météo pas terrible.

Pour les fuites, il me semble qu'il ne faut pas mettre de téflon. Par acquit de conscience, je vérifierai demain sur la PAC.


ok merci bc327 :wink:

vous pensez que la température de l'eau influe sur la mise en dégivrage de la pac ?

vous vous y êtes pris de la même manière pour le branchement hydraulique ?

par bc327
Sam 05 Avr 2008 à 09:54

chuchu67 a écrit:vous pensez que la température de l'eau influe sur la mise en dégivrage de la pac ?


Cela ne me semble pas impossible du tout. Mais je suis loin d'être un spécialiste !
Par contre , ce qui est certain, c'est que les conditions météo défavorable (faible t° et haut taux d'humidité favorisent la formation de givre.


chuchu67 a écrit:vous vous y êtes pris de la même manière pour le branchement hydraulique ?


Apparemment, il y a un joint qui ne me semble pas être à la bonne place ?
Image

par Edouard88
Sam 05 Avr 2008 à 10:00

bc327 a écrit:Apparemment, il y a un joint qui ne me semble pas être à la bonne place ?


+1 Effectivement, le joint devrait être sur la face de l'embout et pas derrière, je crois. . .