Abris piscine, volets roulants, couvertures, bâches à bulles, sécurité enfants, alarmes, barrières, sav, ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

coffret volet disjoncte

par hornet
Dim 22 Juin 2008 à 15:42

salut,piscine 12m x6 volet abri blue, moteur fosse seche marque UNICUM de 250n.
lorsque j'enroule la couverture,au bout de 1m le disjoncteur thermique dans le coffret qui protege le moteur disjoncte ,j'attends je réarme réenroule env. 1m,etc.
Amperage max disjoncteur 15 Amp
Controle dans coffret avec pince amperemetrique en fonctionnement(avant que ca disjoncte.):
fil depart moteur env. 5amp
fil sortie transfo 17,19,22 amp
et hop ca disjoncte.
Le moteur n'a pas l'air de forcer,ni aucun bruit de roulements usés,quelqu'un a une idée ?

par gibaudan
Dim 22 Juin 2008 à 17:48

salut
j avais le meme probleme sur mon volet
monte un peu le thermique avec un tournnevis

par hornet
Dim 22 Juin 2008 à 21:12

merci du conseil mais ce n'est pas un disjoncteur Magnéto thermique réglable(comme ceux qui protègent les pompes)ce serait trop facile !
mais un du type "klixon' petit bouton qui saute.
Puis ce ne serait pas régler le problème(sur le moteur est inscrit 15 AMP maxi) ce que je voudrais bien connaitre c'est l'origine de cette sur-intensité.
Car le volet fonctionnait bien depuis 4 ans.

par tynageur
Mar 29 Juil 2008 à 12:37

tu as essayé de contrôler la tension d'alim du moteur ? parce que si la tension baisse, l'intensité monte (pour une puissance finale identique).