Trucs et astuces piscine, procédures et expériences

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

calcul de cable du projecteur

#410693 par djou
Jeu 04 Fév 2010 à 08:10

quel section de câble devrais-je utiliser pour alimenter le projecteur (P=300W, U=12VAC, Distance=40m)

#410696 par bc327
Jeu 04 Fév 2010 à 08:31

C'est long, très looooooooooong :?

N'as-tu pas la possibilité de déporter ton transfo plus proche de la piscine ?
Ou bien peut-être pourrais-tu prévoir un spot à LED qui consomme beaucoup moins :idea:

#410697 par djou
Jeu 04 Fév 2010 à 08:40

non, c est un hotel et les projecteurs sont deja achetee :roll:

#410708 par djou
Jeu 04 Fév 2010 à 08:49

est ce que cable 2x16mm² fait l'affaire? ou bien quelle est la meilleur solution :?:

#410711 par bc327
Jeu 04 Fév 2010 à 08:51

Va télécharger le super tableau de mauricettedelourdes ici : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... tion+cable

Pour moi, il te faut au moins du 25 mm2. A mon avis, cela va te coûter plus cher que tes projos. Il vaut donc mieux tenter de les échanger contre des LED, voire, si ce n'est pas possible, les revendre d'occaz' et acheter des LED :wink:

#410713 par djou
Jeu 04 Fév 2010 à 08:56

oh c' est trop pour voir une chute de tension moins de 5% il voir un cable au moins 70mm2 :shock:
combien coute les projecteur a LED

#410715 par bc327
Jeu 04 Fév 2010 à 09:01

Là, tu exagères. Si tu as une tension finale de +/- 10 Volts, ça roule :wink:

Un spot LED coûte plus cher mais consomme beaucoup moins. Regarde sur le net pour le prix :wink:

#410718 par gerald.sg
Jeu 04 Fév 2010 à 09:19

un spot led brio CCEI 50w 945 lumens= 360 € TTC et en 100w 2100 lumens = 565 € TTC :wink:

#410731 par Kalagan59
Jeu 04 Fév 2010 à 10:02

Il y aussi celle d'Astralpool (lumiplus) dans les 250-300€ qui font 1215 lumens.

#410733 par Kalagan59
Jeu 04 Fév 2010 à 10:07

bc327 a écrit:Pour le prix, regarde aussi ici : http://www.piscines-online.com/eclairag ... inbow.html



Je serai plutôt tenté de déconseiller celles-ci BC, car avec 500 lumens seulement ca risque de faire juste si le nombre de projecteurs prévu n'est pas suffisant.

Je préfère celles-ci:

http://www.piscines-online.com/eclairage-piscine-projecteur-led-lumiplus.html

http://www.piscinemateriel.fr/ampoule-leds-lumiplus-blanche-p-79.html

seulement 60w de conso, avec de la led's philips et en plus c'est fabriqué en Europe.

#410737 par bc327
Jeu 04 Fév 2010 à 10:10

En effet, il s'agit d'un éclairage fun mais plus faible :wink:

Il faut donc voir le nombre de projos prévus pour par rapport à la surface.

#410747 par gerald.sg
Jeu 04 Fév 2010 à 12:31

les leds jely de astral font dans les 399 € TTC et sur ton lien c 'est a partir de :wink: donc je pense que c ets des 50 wats et n'oubliez pas la durée de de l'ampoule aussi car si c est pour la payer 200 € et la changer tous les 2 ans cela en vaut il la peine :?:

#410753 par Kalagan59
Jeu 04 Fév 2010 à 12:45

gerald.sg a écrit:les leds jely de astral font dans les 399 € TTC et sur ton lien c 'est a partir de :wink: donc je pense que c ets des 50 wats et n'oubliez pas la durée de de l'ampoule aussi car si c est pour la payer 200 € et la changer tous les 2 ans cela en vaut il la peine :?:



La lumiplus d'Astral se trouve facilement dans les 250€ (voir le 2eme lien de mon précèdent post)

La led's Jelly est fait sur la base d'une lumiplus mais avec un enjoliveur plus typé "haut de gamme".

donc ce sont deux références distinctes avec la même technologie.

Ces 2 "ampoules" utilisent des led's Philips (led's qui devraient équiper le prochaine AïePhone) avec une durée de vie de 100 000h avec un déclin à partir de 70 000H (d'après Philips bien sur)
Les led's chinoises ont une durée de vie plus courte (30000h).

Seuls Hayward et CCEI font des produits équivalents, mais à quel prix !

#410755 par Kalagan59
Jeu 04 Fév 2010 à 12:55

Petite précision quand à la durée de vie annoncée:

Il s'agit de la durée de vie des led's bien sur.

A raison de 1 heure de fonctionnement par jour, cela ferait 100 000 jours de durée de vie (23 heures OFF, 1 heure ON, un allumage)

Je doute fort que que l'ampoule soit encore étanche dans 100 000 jours, d'ailleurs les led's Philips sont garanties 5 ans alors que l'ampoule (la "carcasse" donc) ne l'est que 2.

Re: calcul de cable du projecteur

#417784 par Kagou
Lun 15 Mar 2010 à 17:39

djou a écrit:quel section de câble devrais-je utiliser pour alimenter le projecteur (P=300W, U=12VAC, Distance=40m)

:arrow: sans hésiter, fonce acheter câble 2x6 carré
tout simplement.
8)

#417785 par Kagou
Lun 15 Mar 2010 à 17:47

:cry: RECTIFICATION... :oops: :oops: :oops:
Je me suis gourré car je n'avais pas vu ta longueur de 40 m ! ! !
Faut bien mettre plus en section. sinon çà va fondre ! ! !
Là je ne lm'avance pas. vois obligatoirement un expert ! ! !
Car les assureurs ne te feront pas de cadeau !
:wink: :roll:

#417846 par la fourchette
Lun 15 Mar 2010 à 20:58

Kagou a écrit::cry: RECTIFICATION... :oops: :oops: :oops:
Je me suis gourré car je n'avais pas vu ta longueur de 40 m ! ! !
Faut bien mettre plus en section. sinon çà va fondre ! ! !
Là je ne lm'avance pas. vois obligatoirement un expert ! ! !
Car les assureurs ne te feront pas de cadeau !
:wink: :roll:


Je ne vois pas trop ce qui va fondre !
C'est surtout que la perte en ligne va être tellement importante que la tension au projecteur ne va plus être suffisante pour alimenter la lampe.

#417899 par bc327
Mar 16 Mar 2010 à 08:06

la fourchette a écrit:
Kagou a écrit::cry: RECTIFICATION... :oops: :oops: :oops:
Je me suis gourré car je n'avais pas vu ta longueur de 40 m ! ! !
Faut bien mettre plus en section. sinon çà va fondre ! ! !
Là je ne lm'avance pas. vois obligatoirement un expert ! ! !
Car les assureurs ne te feront pas de cadeau !
:wink: :roll:


Je ne vois pas trop ce qui va fondre !
C'est surtout que la perte en ligne va être tellement importante que la tension au projecteur ne va plus être suffisante pour alimenter la lampe.

+1 :roll: :wink:

#417926 par highgana
Mar 16 Mar 2010 à 09:46

Déja pour 20m tu est déja en 2x35mm

Et c'est a multiplié par le nombre de projecteur.

Donc question cout c'est une ruine.

Si tu as cette distance il faut alimenter en section normale un transfo déporté a quelques metres de la piscine.

#418033 par Kagou
Mar 16 Mar 2010 à 22:23

:cry: Pardon Heuu. heu . J'ai avancé encore des betises.
Je crois que je vais me recycler en électricité.
:roll:

Re: calcul de cable du projecteur

#418405 par mauricettedelourdes
Jeu 18 Mar 2010 à 21:11

djou a écrit:quel section de câble devrais-je utiliser pour alimenter le projecteur (P=300W, U=12VAC, Distance=40m)

Pourquoi 40M ta pompe est aussi loin :shock:

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités