Trucs et astuces piscine, procédures et expériences

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.


#687528 par Franck 74
Jeu 08 Mai 2014 à 20:23

grisou a écrit:Dans la logique de filtrer x fois le volume de la piscine par jour, je m'étonne que personne ne soulève le phénomène de perte de charge d'une filtration.
Par exemple ma pompe "donne" (plaquette signalétique sur le moteur)
14m3 à 4 mètres / 7,5m3 à 10 mètres / 2m3 à 14 mètres. pour un moteur de 0,5cv et 0,39kw.
Sachant que le système se trouve accolé à la piscine et maximum 4 mètres de tuyaux de 50.et le refoulement est a 1 mètre de hauteur.le frein (charge) principal reste => le filtre à sable.
Une idée de ce qui "sort" en réalité ? 10 m3 ? moins ?

merci
grisou


tomille3 a écrit:Perte de charge ne signifie pas perte de debit , effectivement en passant au travers de la filtration quelqu'elle soit tu as des pertes de charges , mais le volume d'eau deplacé reste le meme.
Donc en resumé si ta pompe fais 25 m3 /h, elle continuera de debiter 25m3 heure, par contre a une pression differente

L'effet sur l'eau dependra ensuite de la taille de ta piscine, si elle fais 15 metres de long et que tui n'as que 500 mb en au refoulement . La totalité de ton volume piscine risque de ne pas etre filtré.


Bonjour à tous

Béotien, j'ai pour cette année entrepris d'estimer la durée de filtration nécessaire en fonction de la puissance de ma pompe et de la T° de mon eau en tenant compte du volume d'eau réel recyclé.


J'ai commencé par tout d'abord estimer la puissance réelle de ma pompe en tenant compte de la perte de charge.


Le phénomène de perte de charge résulte bien sur une perte de débit de la pompe.
Ma pompe est donnée pour une puissance maxi de 350 L /Mn (21M3) or son débit réel n'est de 270 L / Mn.

Pour faire le calcul j'ai procéder en l' absence de vent à un lavage de filtre pendant 5 minutes en mesurant au millimètre le niveau d'eau dans ma piscine avant et après.

Volume confirmé par la lecture de mon compteur d'eau pour atteindre mon niveau d'eau initial. (remplissage automatique)

Bien que j'estime mon installation rationnelle (proximité, hauteur du local technique et diamètre des canalisations) ma perte de débit est quand même de 23%.

Il faut donc 4h40 à ma pompe pour absorber l'équivalent du volume de ma piscine de 80M3.

Cordialement,

Franck

#687529 par Franck 74
Jeu 08 Mai 2014 à 20:23

grisou a écrit:Dans la logique de filtrer x fois le volume de la piscine par jour, je m'étonne que personne ne soulève le phénomène de perte de charge d'une filtration.
Par exemple ma pompe "donne" (plaquette signalétique sur le moteur)
14m3 à 4 mètres / 7,5m3 à 10 mètres / 2m3 à 14 mètres. pour un moteur de 0,5cv et 0,39kw.
Sachant que le système se trouve accolé à la piscine et maximum 4 mètres de tuyaux de 50.et le refoulement est a 1 mètre de hauteur.le frein (charge) principal reste => le filtre à sable.
Une idée de ce qui "sort" en réalité ? 10 m3 ? moins ?

merci
grisou


tomille3 a écrit:Perte de charge ne signifie pas perte de debit , effectivement en passant au travers de la filtration quelqu'elle soit tu as des pertes de charges , mais le volume d'eau deplacé reste le meme.
Donc en resumé si ta pompe fais 25 m3 /h, elle continuera de debiter 25m3 heure, par contre a une pression differente

L'effet sur l'eau dependra ensuite de la taille de ta piscine, si elle fais 15 metres de long et que tui n'as que 500 mb en au refoulement . La totalité de ton volume piscine risque de ne pas etre filtré.


Bonjour à tous

Béotien, j'ai pour cette année entrepris d'estimer la durée de filtration nécessaire en fonction de la puissance de ma pompe et de la T° de mon eau en tenant compte du volume d'eau réel recyclé.


J'ai commencé par tout d'abord estimer la puissance réelle de ma pompe en tenant compte de la perte de charge.


Le phénomène de perte de charge résulte bien sur une perte de débit de la pompe.
Ma pompe est donnée pour une puissance maxi de 350 L /Mn (21M3) or son débit réel n'est de 270 L / Mn.

Pour faire le calcul j'ai procéder en l' absence de vent à un lavage de filtre pendant 5 minutes en mesurant au millimètre le niveau d'eau dans ma piscine avant et après.

Volume confirmé par la lecture de mon compteur d'eau pour atteindre mon niveau d'eau initial. (remplissage automatique)

Bien que j'estime mon installation rationnelle (proximité, hauteur du local technique et diamètre des canalisations) ma perte de débit est quand même de 23%.

Il faut donc 4h40 à ma pompe pour absorber l'équivalent du volume de ma piscine de 80M3.

Cordialement,

Franck

#712156 par eaberth
Dim 28 Déc 2014 à 21:22

Franck 74 a écrit:
grisou a écrit:Dans la logique de filtrer x fois le volume de la piscine par jour, je m'étonne que personne ne soulève le phénomène de perte de charge d'une filtration.
Par exemple ma pompe "donne" (plaquette signalétique sur le moteur)
14m3 à 4 mètres / 7,5m3 à 10 mètres / 2m3 à 14 mètres. pour un moteur de 0,5cv et 0,39kw.
Sachant que le système se trouve accolé à la piscine et maximum 4 mètres de tuyaux de 50.et le refoulement est a 1 mètre de hauteur.le frein (charge) principal reste => le filtre à sable.
Une idée de ce qui "sort" en réalité ? 10 m3 ? moins ?

merci
grisou


tomille3 a écrit:Perte de charge ne signifie pas perte de debit , effectivement en passant au travers de la filtration quelqu'elle soit tu as des pertes de charges , mais le volume d'eau deplacé reste le meme.
Donc en resumé si ta pompe fais 25 m3 /h, elle continuera de debiter 25m3 heure, par contre a une pression differente

L'effet sur l'eau dependra ensuite de la taille de ta piscine, si elle fais 15 metres de long et que tui n'as que 500 mb en au refoulement . La totalité de ton volume piscine risque de ne pas etre filtré.


Bonjour à tous

Béotien, j'ai pour cette année entrepris d'estimer la durée de filtration nécessaire en fonction de la puissance de ma pompe et de la T° de mon eau en tenant compte du volume d'eau réel recyclé.


J'ai commencé par tout d'abord estimer la puissance réelle de ma pompe en tenant compte de la perte de charge.


Le phénomène de perte de charge résulte bien sur une perte de débit de la pompe.
Ma pompe est donnée pour une puissance maxi de 350 L /Mn (21M3) or son débit réel n'est de 270 L / Mn.

Pour faire le calcul j'ai procéder en l' absence de vent à un lavage de filtre pendant 5 minutes en mesurant au millimètre le niveau d'eau dans ma piscine avant et après.

Volume confirmé par la lecture de mon compteur d'eau pour atteindre mon niveau d'eau initial. (remplissage automatique)

Bien que j'estime mon installation rationnelle (proximité, hauteur du local technique et diamètre des canalisations) ma perte de débit est quand même de 23%.

Il faut donc 4h40 à ma pompe pour absorber l'équivalent du volume de ma piscine de 80M3.

Cordialement,

Franck


Par curiosité, je crois que je vais me lancer dans le même calcul l'été prochain.

Emmanuel