#781298 par camore
Mar 22 Sep 2020 à 11:26

S'il y a un décalage au niveau du local c'est parce que le terrassement était un peu limite à cause de la roche, mais tous les murs sont en agglos à bancher et le ferraillage est continu.

Pour le ferraillage il faut un recouvrement de 300 fois le diamètre, minimum. Moi je suis parti sur 50 ou 60 cm, pour des barres de 10.

Pour le ferraillage du mur, il y a deux barres de 10 filantes horizontales à chaque rang d'agglos, et une barre de 10 verticale dans chaque alvéole.

Un chainage dans l'angle entre le radier et le mur, constitué de quatre barres horizontales entourées tous les 10 cm d'une autre barre formant un carré, plus deux barres verticales tous les 10 cm aussi.

Comme le point faible de la structure ce sont les angles des murs et la jonction avec le radier, j'ai ajouté deux équerres horizontales à chaque rang d'agglos (des barres de 10 que j'ai coupées et pliées à 90°).

Et enfin une équerre verticale (idem ci-dessus) pour prolonger chaque barre du chainage positionné à l'angle entre le radier et le mur, évoqué plus haut.

Par exemple, dans l'angle entre le mur du bac tampon et le mur du bassin, il y a donc les barres verticales, et horizontalement les deux barres de chaque mur, plus deux équerres.

Attention quand même de ne pas en mettre trop, il faut garder de la place pour le béton.

J'avais pris un béton fluide, hydrofuge et fibré pour bien remplir tous les espaces, renforcer l'étanchéité et limiter la fissuration.

Je ne sais pas si c'est très clair, mais ce sont des dispositions classiques en maçonnerie.

#781301 par Arsouille51
Mar 22 Sep 2020 à 13:38

C'est très clair, merci!

Je ne suis pas du métier et pour le moment je mets à plat, mais je suis bien entouré pour le moment où il faudra se lancer (pour le calcul des fers, du béton, etc)

Le seul point qui me titille est le fait d'avoir 2 radiers de niveau différent non ferraillés entre eux et un mur continu... Mais ça me titille autant de joindre les radiers avec un ferraillage correct :p

Faut dire qu'il y a peu de réalisation comme tu as fait et comme j'aimerais faire...

Merci pour tes réponses en tout cas, je pense ouvrir un post quand je me lancerai.

a++!
#781945 par Alex64
Ven 13 Nov 2020 à 16:31

Salut Camore,

magnifique réalisation !!

Dis moi pour les refoulements de la NCC as tu mis les tuyaux pour avoir la fonction blower ?
j'aimerais bien m'en passer si ce n'est pas indispensable ...je n'ai pas de moyen simple de les remonter au dessus de la ligne d'eau.

Merci !
#781950 par camore
Ven 13 Nov 2020 à 19:56

Merci !

Non je n'ai pas prévu de blower, je ne vois pas l'intérêt pour une NCC.

Je m'étais basé sur la notice d'une pompe trouvée sur le net, mais je suis peut-être passé à côté de quelque chose.

Bon courage pour tes travaux, il en faut mais ça vaut le coût.