| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
lolothom Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 12 Juil 2007 Messages: 16
|
1 
Posté le: Dim Mai 18, 2008 12:14 Sujet du message: pool terre avant ou apres l'electrolyseur |
|
|
bonjour
j'avais lu que le pool terre devait se mettre aprés l'electrolyseur, alors que l'on me l'a mis avant , est ce grave ? |
|
| Revenir en haut |
|
 |
l'homme de l'atlantide Grand baigneur

Inscrit le: 19 Aoû 2006 Messages: 477 Localisation: vendée
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
lolothom Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 12 Juil 2007 Messages: 16
|
3 
Posté le: Dim Mai 18, 2008 19:44 Sujet du message: |
|
|
| je pensai que la charge electrostatique etait plutot engendree par l'electrolyseur |
|
| Revenir en haut |
|
 |
JJ-mlo Grand baigneur

Inscrit le: 13 Mai 2008 Messages: 409 Localisation: 96 Brabant Wallon (Belgique)
|
4 
Posté le: Dim Mai 18, 2008 19:48 Sujet du message: |
|
|
Sur mon plan c est apres l electrolyseur _________________ 55 m³, 9X4 escalier droit 2.5X2, blocs polystyrène
Filtration sable.
Electrolyseur, Robot Mopper, PAC duratech 17 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
l'homme de l'atlantide Grand baigneur

Inscrit le: 19 Aoû 2006 Messages: 477 Localisation: vendée
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
lolothom Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 12 Juil 2007 Messages: 16
|
6 
Posté le: Dim Mai 18, 2008 20:04 Sujet du message: |
|
|
| JJ-mlo a écrit: | | Sur mon plan c est apres l electrolyseur |
bonjour
on peut avoir une photo ? |
|
| Revenir en haut |
|
 |
philing2003 Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 31 Mar 2007 Messages: 41 Localisation: Le bonheur est dans.. la piscine !
|
7 
Posté le: Dim Mai 18, 2008 22:21 Sujet du message: Re: pool terre avant ou apres l'electrolyseur |
|
|
| lolothom a écrit: | bonjour
j'avais lu que le pool terre devait se mettre aprés l'electrolyseur, alors que l'on me l'a mis avant , est ce grave ? |
Bonsoir,
Le pool terre est destiné à mettre l'eau du bassin au même potentiel que la terre habitation, donc il faut le placer en dernier APRES la filtration et si possible aussi loin que possible de l'électrolyseur.
Bon, avant l'électrolyseur c'est pas la fin du monde ! mais c'est pas la meilleure place ! _________________ www.electrolyseur.fr |
|
| Revenir en haut |
|
 |
IAN Grand baigneur

Inscrit le: 08 Juil 2005 Messages: 257 Localisation: 44
|
8 
Posté le: Dim Mai 18, 2008 23:01 Sujet du message: |
|
|
Par contre Messieurs, juste pour info ! Je pense que vous n'êtes pas dans a bonne rubrique là !
On parle plus Couvertures, Abris et sécurité ici ! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
lolothom Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 12 Juil 2007 Messages: 16
|
9 
Posté le: Lun Mai 19, 2008 07:44 Sujet du message: Re: pool terre avant ou apres l'electrolyseur |
|
|
bonjour
sympa ce site
juste pour comprendre :
pourquoi "donc il faut le placer en dernier APRES la filtration et si possible aussi loin que possible de l'électrolyseur" ?
| philing2003 a écrit: | | lolothom a écrit: | bonjour
j'avais lu que le pool terre devait se mettre aprés l'electrolyseur, alors que l'on me l'a mis avant , est ce grave ? |
Bonsoir,
Le pool terre est destiné à mettre l'eau du bassin au même potentiel que la terre habitation, donc il faut le placer en dernier APRES la filtration et si possible aussi loin que possible de l'électrolyseur.
Bon, avant l'électrolyseur c'est pas la fin du monde ! mais c'est pas la meilleure place ! |
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
amonavis Petit baigneur

Inscrit le: 18 Mar 2007 Messages: 75
|
10 
Posté le: Lun Mai 19, 2008 17:30 Sujet du message: Re: pool terre avant ou apres l'electrolyseur |
|
|
Bonjour, en sortie de pompe c est parfait, aprés l'électrolyseur, la charge de chlore l'oxydera.
Le pool terre est destiné à collecter tous les courrants de fuite dans le bassin et à les éliminer, ces courrants étant à l'origine d'oxydation et de dépots sur les revétements.
enfin à mon avis
Mais pourquoi terminez vs toujours vos interventions par une electrolyseur . fr?; c est rémunérateur?
| philing2003 a écrit: | | lolothom a écrit: | bonjour
j'avais lu que le pool terre devait se mettre aprés l'electrolyseur, alors que l'on me l'a mis avant , est ce grave ? |
Bonsoir,
Le pool terre est destiné à mettre l'eau du bassin au même potentiel que la terre habitation, donc il faut le placer en dernier APRES la filtration et si possible aussi loin que possible de l'électrolyseur.
Bon, avant l'électrolyseur c'est pas la fin du monde ! mais c'est pas la meilleure place ! |
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
Edouard88 Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 2580
|
11 
Posté le: Lun Mai 19, 2008 17:55 Sujet du message: Re: pool terre avant ou apres l'electrolyseur |
|
|
| philing2003 a écrit: | | Le pool terre est destiné à mettre l'eau du bassin au même potentiel que la terre habitation, |
Le pool terre doit avoir sa propre mise à la terre et non pas être raccordé sur la terre habitation  _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
lolothom Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 12 Juil 2007 Messages: 16
|
12 
Posté le: Lun Mai 19, 2008 19:01 Sujet du message: |
|
|
| bon du coup personne n'est sur de rien ? |
|
| Revenir en haut |
|
 |
mad Grand baigneur

Inscrit le: 17 Mai 2008 Messages: 130
|
13 
Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:12 Sujet du message: |
|
|
La Terre de l'habitation branchée sur une canalisation piscine ! OMG lolol
La terre de ton electrolyse peut être placé en amont ou en Aval cela n'a pas grande incidence.
Comme le dis Amonavais en aval il s'usera plus vite .
En Amont il recuperera moins bien les pertes de courants engendré par ton electrolyse et succeptible d'oxyder les parties metaliques de ta piscine.
cette terre doit être mise à une terre independante. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Pascal_974 Maître nageur

Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1745 Localisation: Ile de la Réunion
|
14 
Posté le: Mar Mai 20, 2008 09:36 Sujet du message: |
|
|
| l'homme de l'atlantide a écrit: | | je pense pas, perso je l'ai mis a la sortie de la pompe, la ou la charge électro-statique est la plus forte |
| l'homme de l'atlantide a écrit: | | je sais pas avec l'electrolyseur, j'en ai pas |
euuh ? donc, en fait t'avais pas le choix, c'est çà ?  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
amonavis Petit baigneur

Inscrit le: 18 Mar 2007 Messages: 75
|
15 
Posté le: Mar Mai 27, 2008 10:59 Sujet du message: la conclusion est toute trouvée |
|
|
| lolothom a écrit: | | bon du coup personne n'est sur de rien ? |
c est le propre de ce type de forum.Chacun y va de son avis, ca ne l engage en rien, c est un peut le café du commerce revisité façon web.
Me concernant, j'ai la prétention de connaitre qq petits trucs en piscine, et vu les infos diffusées ici, lorsque j'ai voulu installer une clim réversible à la maison, sur un sujet que je ne connaissais pas, j'ai grandement évité les forums clim.
Et encore lorsque l'on a pas affaire a des pseudos scientifiques, limites dangereux ou des faux amateurs orientés afin de t'"enquiller" leur soupe ou de t'ammener vers leur site afin de générer du trafic
Enfin a mon avis. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Edouard88 Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 2580
|
16 
Posté le: Mar Mai 27, 2008 11:18 Sujet du message: Re: la conclusion est toute trouvée |
|
|
| amonavis a écrit: | | lolothom a écrit: | | bon du coup personne n'est sur de rien ? |
c est le propre de ce type de forum.Chacun y va de son avis, ca ne l engage en rien, c est un peut le café du commerce revisité façon web.
Me concernant, j'ai la prétention de connaitre qq petits trucs en piscine, |
Oui, comme tout le monde quoi, donc bienvenue au café du commerce où tu as ta place comme nous tous  _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
GD Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2267 Localisation: proche Toulouse
|
17 
Posté le: Mar Mai 27, 2008 11:34 Sujet du message: |
|
|
Un pool-terre sert à éliminer l'électricité statique issu des appareils genre pompe et électrolyse, régul pH etc. Avec l'électrolyse, l'eau est un peu plus conductrice car légèrement salée. Ce micro-courant (sans danger) peut éventuellement accélérer une corrosion de certains métaux (mais pas tant que ça, faut pas exagérer non plus ), donc on met une terre.
La position de cette terre n'a pas vraiment d'importance puisque tout le système est conducteur dans une eau salée. En sortie ou en amont de la cellule, ça me fait un peu marrer C'est un peu comme si cela avait de l'importance de mettre la terre en entrée ou en sortie d'un radiateur en métal dans une salle de bain
Par contre, vaut mieux une terre à part de celle de la maison pour éviter que la piscine serve de terre à son tour pour la maison
Bon, je ne sais pas si ça fait café du commerce ou non, ou pseudo scientifique ou non (mais j'en suis, personne n'est parfait )  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- électrolyse sel, régulation pH
- Volet immergé
- Robot Victor |
|
| Revenir en haut |
|
 |
torello Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 24 Mai 2007 Messages: 44 Localisation: ile de france
|
18 
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 12:32 Sujet du message: J'ai un'électrolyse Pacific Sel et |
|
|
| la mise à la terre est sur l'appareil lui-mème juste 15 centimètres avant les plaques. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Paulo-77 Grand baigneur

Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 199 Localisation: Seine et marne
|
19 
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 13:04 Sujet du message: |
|
|
La majorités des cellules n'ont pas de terre incorporée.
Par contre il y a une petite chose que beaucoup oublie c'est la C15100 qui dit "deux terres simultanément accessibles (c'est notre cas celle du pool terre et celle du tableau) doivent être raccordés au même conducteur de protection" (donc liaison équipotentiel obligatoire).
C'est une clause de non conformités, donc pour un pro si une personne s'électrise ou s'électrocute il faudra expliqué cela à son assureur, pour un particulier c'est moins grave à condition que se soit à lui que ça arrive.
a +
Paulo _________________ Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 17/11/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
GD Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2267 Localisation: proche Toulouse
|
20 
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 14:23 Sujet du message: |
|
|
| Paulo-77 a écrit: | La majorités des cellules n'ont pas de terre incorporée.
Par contre il y a une petite chose que beaucoup oublie c'est la C15100 qui dit "deux terres simultanément accessibles (c'est notre cas celle du pool terre et celle du tableau) doivent être raccordés au même conducteur de protection" (donc liaison équipotentiel obligatoire).
C'est une clause de non conformités, donc pour un pro si une personne s'électrise ou s'électrocute il faudra expliqué cela à son assureur, pour un particulier c'est moins grave à condition que se soit à lui que ça arrive.
a +
Paulo |
Je ne pense pas que l'on puisse comparer avec un pool terre, lequel ne recueille que des courants statiques extrêmement faibles, pas les éventuelles châtaignes provenant d'un appareil électrique défectueux ou en cas d'orage. En cas de terre commune, où ira ce courant sinon justement dans la piscine ? _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- électrolyse sel, régulation pH
- Volet immergé
- Robot Victor |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Chaüs Petit baigneur

Inscrit le: 23 Juin 2005 Messages: 81 Localisation: Gironde
|
21 
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 15:14 Sujet du message: |
|
|
Entièrement d'accord GD !
ce que tu dis dans ce fil est ce qu'il y a de plus pertinent : la terre de ce fameux pool ne doit pas risquer de servir de terre à la baraque. C'est là que serait éventuellement le danger. Donc, comme toi je dis : surtout pas relier les deux.
Si la terre qui est connectée aux appareillages électriques de la piscine est correctement réalisée, je vois pas comment qqn pourrait se prendre une chataïgne entre cette terre de l'installation électrique et un fil relié à un autre piquet de terre. Ce serait un attentat prémédité ! ! !
ou alors j'ai complètement oublié mon ancien métier d'électricien-électronicien (c'était y a 20 ans c'est vrai )
En attendant, toute cette affaire de pool terre, que l'on vend. . . me fait un peu penser au Dr Knock et à ses "bien portants qui sont des malades qui s'ignorent" : ma piscine au sel tourne pour la 3e année et pour l'instant j'ai aucune trace de corrosion électrolytique ; juste la cellule à détartrer de temps en temps (10 minutes dans de l'acide chlorhydrique à 10%). |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Paulo-77 Grand baigneur

Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 199 Localisation: Seine et marne
|
22 
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 16:09 Sujet du message: |
|
|
Moi personnellement je n'ai rien dis c'est la norme qui le dit, le principal c'est que toute les pièces métalliques soient relié à la terre et surtout la structure si elle est en métal et pour bien faire le ferraillage d’une piscine en béton.
Je vais mettre une électrolyse au sel et je ne mettrais pas de pool terre pour plusieurs raisons:
Le pool terre est une mode, l'électrolyse existe depuis cinq fois plus longtemps.
Il n'a jamais été prouvé que cela crée une corrosion prématurée, pas plus qu'une pompe qui elle tourne en 220.
Si on a une échelle en inox de très bonne qualité de toute façon elle ne rouillera pas.
J’ai des vis en inox sur ma piscine qui commence à rouillé pour l’instant je ne peu pas accuser l’électrolyse car la piscine n’est pas montée, mais je suis sur que si c’étais fait le fabriquant me dirait que c’est ça.
C'est juste pour engraisser les fabricants de pool terre et les intermédiaires.
Par contre le fait de multiplier les piquets de terre à condition qu'ils soient interconnectés ne peut qu'améliorer la valeur de la prise de terre donc la sécurité de l'usagé ça c'est prouvé.
A +
Paulo _________________ Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 17/11/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Chaüs Petit baigneur

Inscrit le: 23 Juin 2005 Messages: 81 Localisation: Gironde
|
23 
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 23:49 Sujet du message: |
|
|
C'est pas une norme, Paulo, c'est juste une notice, faite, comme tu le fais justement remarquer, par les fabricants. . .
La terre des installations électriques, elle, est installée de manière à ce que si un fil de phase a une fuite (un ruissellement d'eau peut y suffire) ou un contact franc avec la carcasse métallique des appareils électriques (frigo, lave-linge, pompe de piscine, etc.), le système dit différentiel (disjoncteur ou interrupteur différentiel) remarque que le courant passant par la phase ne revient pas en totalité par le neutre et à partir de 30 milliampères de différence le disjoncteur saute pour protéger le personnel.
Pour être efficace une installation doit bien sûr être munie d'une bonne prise de terre. les exigences sont différentes selon le cas de figure.
Multiplier les piquets, bien sûr, te divise la résistance de ta prise de terre, par exemple 5 piquets de 10 ohms chacun, reliés, te donneront une résultante de 2 ohms mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Mieux vaut en faire un seul correctement.
Pour une maison on accepte jusqu'à 25 ohms de résistance de la prise de terre, pour une usine on demandera 10 ohms et pour un autocommutateur télécom, inférieure à 1 ohm, sachant que la terre elle-même, le globe quoi, a une résistance nulle, donc la distance entre ton piquet et celui d'EDF est sans importance.
L'électricité statique est un phénomène différent, qui n'a rien a voir avec le transport de puissance électrique fourni par EDF et se manifestant de façon énergétiquement faible dans les piscines ou sur les bateaux, de façon un peu plus "musclée" lorsque, en descendant de ta bagnole, surtout à la belle saison, tu te prends une bourre au moment où tu fermes la portière, ou encore en touchant le chambranle en alu de la porte de ton bureau, mais tout ça n'est pas vraiment dangereux, sauf pour une personne cardiaque peut-être.
Si t'as des vis inox qui rouillent c'est pas un phénomène d'électrolyse :
il y a l'acier inoxydable dont on fait les couteaux de cantine ; ça tient bien si on ne le laisse pas traîner dans la boue, sinon ça rouille. Ensuite il y a l'inox type A2 qui ne rouille pas mais "pisse" un peu la rouille et enfin l'inox A4 qui lui ne colle pas à l'aimant et ne bouge pas. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Paulo-77 Grand baigneur

Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 199 Localisation: Seine et marne
|
24 
Posté le: Ven Mai 30, 2008 10:47 Sujet du message: |
|
|
Pour Chaüs
Je te répond en MP
A +
Paulo _________________ Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 17/11/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
GD Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2267 Localisation: proche Toulouse
|
25 
Posté le: Ven Mai 30, 2008 22:43 Sujet du message: |
|
|
| Paulo-77 a écrit: | Pour Chaüs
Je te répond en MP
A +
Paulo |
Chaüs commence à parler de choses intéressantes avec un langage que j'aime bien, et en plus je suis en total accord avec lui avec sa visible compétence . Pourquoi ne pas en faire profiter tout le monde plutôt que de cacher le pb et son explication en "mp" ? Je suis contre l'obscurantisme, même si certains se sentent vexés comme Paulo après avoir sorti des "sorties" un peu trop rapides sur le sujet
C'est un pb qui traîne depuis trop longtemps sur le forum sans réponse claire, c'est bien que des personnes compétentes s'expriment
Vas-y Chaüs  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- électrolyse sel, régulation pH
- Volet immergé
- Robot Victor |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Paulo-77 Grand baigneur

Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 199 Localisation: Seine et marne
|
26 
Posté le: Ven Mai 30, 2008 22:50 Sujet du message: |
|
|
| GD a écrit: |
Chaüs commence à parler de choses intéressantes avec un langage que j'aime bien, et en plus je suis en total accord avec lui avec sa visible compétence . Pourquoi ne pas en faire profiter tout le monde plutôt que de cacher le pb et son explication en "mp" ? Je suis contre l'obscurantisme, même si certains se sentent vexés comme Paulo après avoir sorti des "sorties" un peu trop rapides sur le sujet
C'est un pb qui traîne depuis trop longtemps sur le forum sans réponse claire, c'est bien que des personnes compétentes s'expriment
Vas-y Chaüs  |
Je lui ai seulement envoyer le texte de la norme environ 10 pages ça aurait pollué le post.
A +
Paulo _________________ Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 17/11/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
GD Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2267 Localisation: proche Toulouse
|
27 
Posté le: Ven Mai 30, 2008 23:15 Sujet du message: |
|
|
| Paulo-77 a écrit: |
Je lui ai seulement envoyer le texte de la norme environ 10 pages ça aurait pollué le post.
A +
Paulo |
Oui Paulo, je l'ai lu sur tes indications, mais c'est un peu vague en fait, le protocole.
Il y a là un point qu'il serait souhaitable de régler par des personnes vraiment compétentes et sûres d'elles, mes avis sont issus d'une certaine logique, mais néanmoins insuffisante dans le domaine, mais nous avons besoin de vrais pro de l'électricité pour une réponse claire  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- électrolyse sel, régulation pH
- Volet immergé
- Robot Victor |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Chacha Sauveteur hors limites

Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17302 Localisation: Groland
|
28 
Posté le: Sam Mai 31, 2008 07:32 Sujet du message: |
|
|
| Chaüs a écrit: | | Pour une maison on accepte jusqu'à 25 ohms de résistance de la prise de terre |
Me semblait que la norme allait jusqu'à 100 ohms ? ? ? ?  _________________
Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Paulo-77 Grand baigneur

Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 199 Localisation: Seine et marne
|
29 
Posté le: Sam Mai 31, 2008 09:12 Sujet du message: |
|
|
| Chacha a écrit: | | Chaüs a écrit: | | Pour une maison on accepte jusqu'à 25 ohms de résistance de la prise de terre |
Me semblait que la norme allait jusqu'à 100 ohms ? ? ? ?  |
Effectivement le valeur de la terre pour un contrat EDF destiné à l'habitation est au maximum de 100 ohms mais dans le tertiaire une terre de 3600 ohms avec un disjoncteur de 30 mA en tête est acceptable.
A +
Paulo _________________ Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 17/11/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Paulo-77 Grand baigneur

Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 199 Localisation: Seine et marne
|
30 
Posté le: Sam Mai 31, 2008 13:21 Sujet du message: |
|
|
La norme c’est comme le code de la route ou la loi on peu légèrement les bafoués ou directement s’en foutre.
Petit cas d’école.
On prend une électrolyse avec un transfo classe II made in China bas de gamme, sur une surchauffe ou une présence d’eau on se retrouve avec du 220 dans la cellule donc dans l’eau comme on à poser un piquet de terre complètement indépendant que l’on à pas contrôlé, qui est peut-être enfoncé dans du sable ou des cailloux, il y a de forte probabilité que le différentiel ne fasse pas son office alors que si il est interconnecté avec le conducteur de protection il n’y a que des avantages, on améliore la valeur de la prise de terre, on élimine un risque que l’on avais créer et on est conforme à l’article que j’avais extrait de la norme et qui a lancer ce débat « deux masses simultanément accessibles doivent être raccordées au même conducteur de protection ».
Pourquoi un courant généré par un appareil à électrolyse ne serait pas dispersé dans la terre si elle est interconnectée, ça ne coute qu’un mètre de fil.
En électricité la notion de piquet de terre indépendant n’existe pas car toujours relié au conducteur de protection.
Autre chose qui est obligatoire et que pratiquement personne ne fais c’est extrait de la C15100 édition 2002 article 702.415.2 Liaison équipotentielle supplémentaire Exemples d'éléments à relier à la liaison équipotentielle supplémentaire : - les armatures du sol, si elles existent.
Mais comme dis GD « Il y a là un point qu'il serait souhaitable de régler par des personnes vraiment compétentes et sûres d'elles », « nous avons besoin de vrais pro de l'électricité pour une réponse claire » pour ce que j’avance je suis sûr de moi quant à la compétence, c’est come la confiture, c’est vrai que je ne suis qu’un petit contrôleur technique et que j’émets certains avis qui sont personnels, mais même devant les tribunaux quant il y a un accident entre celui qui dis « moi je vous avais prévenue que vous créé un risque » et celui qui dis « j’ai fais comme la notice », la balance penche toujours du même coté.
Le jour où je contrôle une piscine privée je métrai une réserve et entre mettre un m de fil ou ne pas vendre sa maison le choix sera vite fait (on peu appeler cela de l’abus de pouvoir suivant l’interprétation de la norme), pour l’instant je n’ai contrôlé que des piscines publics et là pas de problème l’électrolyse n’ai pas autorisé.
Tant qu’un fabriquant d’électrolyseurs ne me prouvera pas ce que j’avance est faut, je camperais sur ma position.
Avec le temps que j’ai mis à écrire ces posts on pouvait acheter une bobine et équiper au moins 100 installations.
A +
Paulo
 _________________ Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 17/11/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
|