Installation Echangeur thermique PSA Heat Line 20kw

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
lolothom
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 12 Juil 2007
Messages: 16

Message 1  Posté le: Dim Aoû 19, 2007 13:24    Sujet du message: Installation Echangeur thermique PSA Heat Line 20kw Répondre en citant

bonjour

je débute dans le monde de la piscine

je voudrai savoir où il faut monter Echangeur thermique PSA Heat Line sachant que j'ai électrolyse au sel
je pensai àprés filtration en bypass (car j'ai une pompe 20 m3/h) suivi de l'electrolyseur mais on m'a dit que je ne pouvait faire passer l'eau réchauffée dans l'electrolyseur au sel ?
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
patrick51
Grand baigneur
Grand baigneur


Inscrit le: 01 Avr 2005
Messages: 120
Localisation: reims

Message 2  Posté le: Dim Aoû 19, 2007 13:53    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour
le traitement se met en dernier après le chauffage.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
sraisin
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 24 Mai 2007
Messages: 41

Message 3  Posté le: Dim Aoû 19, 2007 18:18    Sujet du message: Répondre en citant

lolothom, tiens moi au courant de ton installation, le miens est installé coté piscine mais je dois faire toute la plomberie coté circuit primaire (chaudière à gaz de la maison).
_________________
Bricolo
http://piscine-stef.blogspot.com/
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
lolothom
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 12 Juil 2007
Messages: 16

Message 4  Posté le: Dim Aoû 19, 2007 20:06    Sujet du message: Répondre en citant

patrick51 a écrit:
Bonjour
le traitement se met en dernier après le chauffage.


est ce que l'eau rechauffee peut passer ds l'electrolyseur ?
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
sraisin
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 24 Mai 2007
Messages: 41

Message 5  Posté le: Lun Aoû 20, 2007 07:36    Sujet du message: Répondre en citant

Dans tous les schémas PSA, le traitement de l'eau est entre l'échangeur et le refoulement
_________________
Bricolo
http://piscine-stef.blogspot.com/
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
lolothom
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 12 Juil 2007
Messages: 16

Message 6  Posté le: Lun Aoû 20, 2007 10:03    Sujet du message: Répondre en citant

lolothom a écrit:
patrick51 a écrit:
Bonjour
le traitement se met en dernier après le chauffage.


est ce que l'eau rechauffee peut passer ds l'electrolyseur ?


ok je prends rendez vous avec plombier et pisciniste
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
patrick51
Grand baigneur
Grand baigneur


Inscrit le: 01 Avr 2005
Messages: 120
Localisation: reims

Message 7  Posté le: Lun Aoû 20, 2007 14:59    Sujet du message: Répondre en citant

Oui bien sur.
Meme si tu n'avais pas de chauffage et que ton eau monte à 30° avec les rayons du soleil (oui je sais mauvais exemple avec le temps actuel. Twisted Evil ), elle passe bien par ta cellule.

Donc no problemo. :lol
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
sraisin
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 24 Mai 2007
Messages: 41

Message 8  Posté le: Mar Aoû 21, 2007 11:25    Sujet du message: Répondre en citant

quelle est la source de chaleur de ton primaire ?
_________________
Bricolo
http://piscine-stef.blogspot.com/
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
lolothom
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 12 Juil 2007
Messages: 16

Message 9  Posté le: Mar Aoû 21, 2007 22:31    Sujet du message: Répondre en citant

hello

chaudiere dedietrich GTU 1200V fuel
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
sraisin
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 24 Mai 2007
Messages: 41

Message 10  Posté le: Mer Aoû 22, 2007 19:12    Sujet du message: Répondre en citant

J'aimerai savoir comment fait ton plombier pour se mettre en amont de la pompe de la chaudière (pour moi elle est interne à la chaudière).
_________________
Bricolo
http://piscine-stef.blogspot.com/
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
LOUXOR
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 11 Sep 2006
Messages: 20

Message 11  Posté le: Lun Sep 10, 2007 19:42    Sujet du message: Répondre en citant

Bonsoir,
Quelqu'un a t-il déjà monté un échangeur PSA Heat Line dans un mur filtrant desjoyaux . avec la pompe et l'échangeur.

Il y a assez peu de place mais cela doit passer.

Merci d'avance.
@+
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
sraisin
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 24 Mai 2007
Messages: 41

Message 12  Posté le: Dim Sep 16, 2007 21:57    Sujet du message: Répondre en citant

Alors lolothom, des news de ton installation ?
_________________
Bricolo
http://piscine-stef.blogspot.com/
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
cleoverdou
Nouveau avec bouée
Nouveau avec bouée


Inscrit le: 13 Jan 2008
Messages: 1
Localisation: 31

Message 13  Posté le: Dim Jan 13, 2008 17:04    Sujet du message: échangeur de chaleur Heat Line Répondre en citant

J'aimerais bien que l' on essaye de développer ce thème des échangeurs de chaleur,en vous demandant vos retours d'expérience positives ou négatives sur ce type de chauffage de piscine.L'augmentation de température de l'eau est-elle bien réelle?Le courant secondaire doit-il être rapide ou plutôt lent afin de favoriser l' échange?
Je suis presque décidé à prendre pour une piscine de 55 m3:4 panneaux solaires couplés à un ballon de 750l dont 150 pour le sanitaire et 600 en réserve pour alimenter un peu le chauffage à gaz l'hiver et à moyenne saison la piscine avec un échangeur heat line 70 surdimensionné mais surement plus efficace .Je vous remercie.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
laulau
Grand baigneur
Grand baigneur


Inscrit le: 01 Nov 2005
Messages: 399
Localisation: Haute-Marne

Message 14  Posté le: Lun Jan 14, 2008 07:38    Sujet du message: Répondre en citant

Si le primaire est alimenté par une chaudière fuel ou gaz (température autour de 70°C), il n'y a pas grand chose à dire:
- dimmensionnement facile à déterminer
- installation facile et très bonne efficacité
- investissement relativement faible mais le plus cher à l'utilisation.

Si le primaire est alimenté par d'autres sources (géothermie, aérothermie, solaire):
- dimmensionnement plus délicat à déterminer
- bonne efficacité , l'installation pouvant être un peu plus complexe
- investissement un peu plus élevé mais plus économique à l'utilisation

Remarque: au prix actuels des pacs pour piscines, l'échangeur n'est peut être pas la meilleure solution.

Personnellement, j'ai choisi un échangeur sur aérothermie :investissement et installation 1000 €, 45 m3 entre 26 et 27 °C de mi avril à mi octobre en période de baignade pour environ 60 € d'électricité (année 2007, pas la meilleure pour les baignades).
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

Sujets similaires
Sujet Auteur Forum Réponses Posté le
Pas de nouveaux messages raccordement echangeur à plaques sur ... etienneman21 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Nov 22, 2008 17:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Echangeur PSA avec capteur solaire en... decouverte PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Oct 15, 2008 18:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages calcul de la puissance echangeur a pl... amfa68 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Sep 25, 2008 09:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages QUEL ECHANGEUR torello PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Sep 16, 2008 14:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question pour les dédés : installatio... JABBA LE HUT PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Dim Aoû 31, 2008 16:32 Voir le dernier message





Piscine - Installation Echangeur thermique PSA Heat Line 20kw

Eauplaisir piscine spa sauna - piscines spas saunas - forums Eauplaisir - a-piscine - piscine - accessoires piscine
Traduction par p h p B B - f r . c o m