pb 30mA suite à chauffage spa gonflable lay z spa

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
dancede
Nouveau avec bouée
Nouveau avec bouée


Inscrit le: 04 Nov 2007
Messages: 1

Message 1  Posté le: Dim Nov 04, 2007 18:42    Sujet du message: pb 30mA suite à chauffage spa gonflable lay z spa Répondre en citant

bonsoir

j'ai un probleme avec un spa gonflable lay z spa

quand je met le chauffage le 30 mA saute mais pas en pompe seule

ni en soufflerie

merciu de votre aide
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
marceaug
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 23 Mai 2007
Messages: 599
Localisation: Québec

Message 2  Posté le: Dim Nov 04, 2007 23:18    Sujet du message: Mise à la terre ou éléments Répondre en citant

Valide ta mise à la terre de l'élément ou bien l'élément lui même qui est hors d'usage.
_________________
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50

Jaccuzi J345 (2004)
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
philippe-34
Petit baigneur
Petit baigneur


Inscrit le: 09 Mai 2006
Messages: 81
Localisation: Montpellier

Message 3  Posté le: Mar Nov 06, 2007 21:02    Sujet du message: Re: pb 30mA suite à chauffage spa gonflable lay z spa Répondre en citant

dancede a écrit:
bonsoir
quand je met le chauffage le 30 mA saute
merciu de votre aide


Bonne nouvelle, c'est qu' il fait bien son boulot! Wink
Sans rire, vous lui devez peut etre la vie

A priori, le problème semble clairement identifié sur le chauffage puisque le reste fonctionne correctement.
Le plus classique: la résistance grillée qui s' est ensuite mise en défaut entre phase et terre. Ou simple court circuit interne. Quoi qu' il en soit, il faut la démonter et la tester , un simple ohmmetre fait l' affaire (entre 15 et 20 ohms, en fait on s' en fout: soit 0 ou infini=HS, soit quelques ohms et .il faut pousser plus loin, mais en général c' est la premiere solution).
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
la-will
Nouveau avec bouée
Nouveau avec bouée


Inscrit le: 10 Nov 2007
Messages: 4

Message 4  Posté le: Sam Nov 10, 2007 17:55    Sujet du message: Répondre en citant

Salut à tous , moi j'ai un peu le même problème mais la difference est que ni le chauffage , ni la filtration ne marche .Le système de bulles marche nikel par contre .Je pense que la pompe a tournée pendant très peu de temps sans eau . Vous penseez que c'est une histoire de resistance aussi ? si oui , je fais comment pour demonter la pompe ?
Merci d'avance pour votre aide .
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
EdenSpa
Maître nageur
Maître nageur


Inscrit le: 15 Jan 2005
Messages: 1740
Localisation: Aix-en-Provence

Message 5  Posté le: Sam Nov 10, 2007 18:58    Sujet du message: Répondre en citant

Pour quoi vous ne faites pas fonctionner la garantie?
_________________

edenspa-aix@wanadoo.fr
http://www.edenspa-showroom.com
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
la-will
Nouveau avec bouée
Nouveau avec bouée


Inscrit le: 10 Nov 2007
Messages: 4

Message 6  Posté le: Dim Nov 11, 2007 01:05    Sujet du message: Répondre en citant

Le probleme est que le fait d'avoir fait marcher la pompe sans eau est une erreur de ma part ! La garantie ne prend pas en compte ce genre de panne !Je vais devoir me debrouiller seul !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
ebayman
Nouveau avec bouée
Nouveau avec bouée


Inscrit le: 03 Aoû 2007
Messages: 9
Localisation: toulouse

Message 7  Posté le: Dim Nov 11, 2007 08:00    Sujet du message: Répondre en citant

bonjour
je ne pensse pas que la pompe est morte sur votre spa c'est plutot la resistance de chauffage qui a cramée suite a une mise en chauffe sans eau
et comme sur votre spa le chauffage s'enclanche avec la pompe de circulation le vigi du disjonteur 30ma tombe
pour remetre en route votre spa du moin la circulation ou massage vous débranchez le 220v de la resistance au coffret electrique du spa
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
la-will
Nouveau avec bouée
Nouveau avec bouée


Inscrit le: 10 Nov 2007
Messages: 4

Message 8  Posté le: Dim Nov 11, 2007 08:38    Sujet du message: Répondre en citant

Mecri je vais essayé , mais vous connaissez ce genre de pompe ? Est ce facile de le démonter et surtout ou trouver cette resistance chauffante dans la pompe ?
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
ebayman
Nouveau avec bouée
Nouveau avec bouée


Inscrit le: 03 Aoû 2007
Messages: 9
Localisation: toulouse

Message 9  Posté le: Dim Nov 11, 2007 08:56    Sujet du message: Répondre en citant

non je ne connais pas votre spa
c'est celui la ?
http://www.cdonner.fr/linkeo/catalogue/images/2123_image_IFI-54075.jpg
si oui il faudrai demonter le coffre moteur deja pour voir comment c'est a l'interieur je pensse qu'il doi y avoir un rechauffeur positionner a la sortie de la pompe
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
la-will
Nouveau avec bouée
Nouveau avec bouée


Inscrit le: 10 Nov 2007
Messages: 4

Message 10  Posté le: Dim Nov 11, 2007 09:00    Sujet du message: Répondre en citant

Oui , c'est celui la .Mais excusez moi , je suis un peu novice en éléctricité , mais je dois donc remplacer la resistance chauffante et tout devrait rentrer dans l'ordre , c'est cela ? si oui , on peu l'acheter dans n'importe quelle magasin de bricolage ?
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

Sujets similaires
Sujet Auteur Forum Réponses Posté le
Pas de nouveaux messages chauffage maison + piscine intérieure... dragao PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mer Oct 01, 2008 15:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffage spa béton lacluche PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Sep 12, 2008 13:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage d'une piscine de 10m3 pablofranzy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Sep 05, 2008 00:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffage 3kw Gwen51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mar Sep 02, 2008 11:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage piscine couvert à l'année p... tontonmarsu PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Sep 02, 2008 09:19 Voir le dernier message





Piscine - pb 30mA suite à chauffage spa gonflable lay z spa

Eauplaisir piscine spa sauna - piscines spas saunas - forums Eauplaisir - a-piscine - piscine - accessoires piscine
Traduction par p h p B B - f r . c o m