Posté le: Mer Oct 26, 2011 19:15 Sujet du message: Section cable electrique |
|
|
Bonjour à tous,
Mon local technique va être distant d'environ 30 mètres de mon compteur principal d'habitation.
Le local technique abritera le système de filtration, ainsi qu'une cuisine d'été (qui d'un point de vue électrique se résumera à peu près à un frigo et des lumières)
Mon installation de filtration sera adaptée à une piscine de 50 m3. Au sel, et contrôle de pH. Le tout sera câblé à partir un petit tableau.
Je voudrais savoir si quelqu'un peut me donner la technique pour calculer la section du câble, et savoir si 2,5 mm2 suffisent, ou plus sont nécessaire.
Merci |
|
| Revenir en haut |
|
 |
|
|
|
|
|
Chacha Sauveteur hors limites

Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28958 Localisation: Groland
|
2 
Posté le: Mer Oct 26, 2011 20:50 Sujet du message: |
|
|
Salut !
2,5, ça va être trop jeune !
Qui peut le + , peut le moins ! Un jour, tu rajouteras peut-être une plaque de cuisson !
Perso, 6² et tu seras peinard !
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605
 _________________
Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Matthieu34000 Grand baigneur

Inscrit le: 23 Oct 2008 Messages: 158
|
3 
Posté le: Mer Oct 26, 2011 21:03 Sujet du message: |
|
|
salut et merci pour la réponse !
Bon alors, je vais tirer un autre câble !
J'ai déjà du 2,5mm2 mais j'avais prévu ça pour de l'éclairage. Et entre temps, j'ai décidé de faire une piscine à la place du lampadaire  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Chacha Sauveteur hors limites

Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28958 Localisation: Groland
|
4 
Posté le: Jeu Oct 27, 2011 07:15 Sujet du message: |
|
|
Mdr ! C'est pas le même usage !  _________________
Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
tom344 Nouveau avec bouée

Inscrit le: 11 Sep 2011 Messages: 5
|
5 
Posté le: Mar Nov 08, 2011 18:09 Sujet du message: |
|
|
bonjour
tu aurais pu tirer un 3*6mm2
ou sinon 5*2.5mm2
la section pour la lumière c'est 1.5mm2
cdlt |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Matthieu34000 Grand baigneur

Inscrit le: 23 Oct 2008 Messages: 158
|
6 
Posté le: Mar Nov 08, 2011 19:22 Sujet du message: |
|
|
Salut !
| tom344 a écrit: | bonjour
tu aurais pu tirer un 3*6mm2
ou sinon 5*2.5mm2
|
Oui, je vais tirer du 6mm²
| tom344 a écrit: |
la section pour la lumière c'est 1.5mm2
cdlt |
Tout dépend de combien d'halogènes tu mets
Merci |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Chacha Sauveteur hors limites

Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28958 Localisation: Groland
|
7 
Posté le: Mer Nov 09, 2011 10:11 Sujet du message: |
|
|
| Matthieu34000 a écrit: | Tout dépend de combien d'halogènes tu mets  |
Effectivement ! Pour éclairer Versailles, c'est un peu jeune ! ! ! !  _________________
Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pisstoran Grand baigneur

Inscrit le: 15 Aoû 2010 Messages: 101
|
8 
Posté le: Dim Déc 11, 2011 04:54 Sujet du message: |
|
|
A le prince merlin, ils m'ont dit de mettre du 10 2; pour le meme profil que toi (piscine et systeme filtration et PAC en plus) sans cuisine, ni frigo.
J'ai mis du 3*6.
ho chacha, "c'est un peu jeune", c'est une expression de vieux pour dire que c'est leger, c'est ça? mdr |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Chacha Sauveteur hors limites

Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28958 Localisation: Groland
|
9 
Posté le: Dim Déc 11, 2011 10:11 Sujet du message: |
|
|
Aaaahh merdum ! J'suis si vieux que ça ? ? ? ?  _________________
Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pisstoran Grand baigneur

Inscrit le: 15 Aoû 2010 Messages: 101
|
10 
Posté le: Dim Déc 11, 2011 19:39 Sujet du message: |
|
|
loin de moi cette idée  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Burgonde Nouveau avec bouée

Inscrit le: 02 Jan 2012 Messages: 4
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
bc327 Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5836 Localisation: Namur
|
12 
Posté le: Lun Jan 02, 2012 21:09 Sujet du message: |
|
|
On voit que tu es nouveau sur le forum , car ce site est déjà bien connu des anciens  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Burgonde Nouveau avec bouée

Inscrit le: 02 Jan 2012 Messages: 4
|
13 
Posté le: Lun Jan 02, 2012 21:34 Sujet du message: |
|
|
Effectivement, je suis "tout nouveau" ! Je suis désolé d'avoir enfoncé une porte ouverte.
Toi qui es un ancien, tu pourras peut-être éclairer ma lanterne et répondre au problème, que je viens d'exposer sur ce forum, relatif au circuit hydraulique d'une piscine à débordement et bac à volet immergé de chaque côté de la piscine.
Je te remercie par avance.
Bien amicalement |
|
| Revenir en haut |
|
 |
bc327 Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5836 Localisation: Namur
|
14 
Posté le: Mar Jan 03, 2012 09:18 Sujet du message: |
|
|
J'ai vu ton autre msg. Malheureusement, je ne peux pas t'aider sur ce coup-là
Ceci étant, ne prends surtout pas mal mon msg précédant car il est de toute façon bon de rappeler de temps à autres des liens intéressants  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
ecuador Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 17 Juil 2011 Messages: 17
|
15 
Posté le: Mer Jan 04, 2012 08:27 Sujet du message: |
|
|
| Bonjour, je te conseil du 4mm² car si un jour tu met une pompe a chaleur tu n'auras pas besoin de remplacer ton cable. |
|